Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Bonjour à tous,

Je fais appel à nouveau à vos services car je bloque sur l'installation électrique de ma future pompe à chaleur.
En bref, je souhaite installer une PAC air/eau De Dietrich 8Kw. Mon abonnement EDF sera de 12K, soit 63A. Il est indiqué dans la documentation d'utiliser, un disjoncteur 32A courbe D pour le groupe extérieur, un disjoncteur C10A pour le groupe intérieur et un disjoncteur 32A courbe C pour l'appoint électrique du groupe intérieur.
Mes questions sont donc :

- Est-ce que je peux installer tous ces disjoncteurs "à la suite" sur la même protection différentielle ?
- Faut-il les installer sur un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel?
- Faut-il que la protection différentielle soit dédié à ma PAC?

Enfin, je souhaite installer également un chauffe eau thermodynamique. Est-ce que je dois utiliser un disjoncteur de courbe C ou bien de courbe D (rien n'est noté sur la doc)?

Je vous remercie par avance pour vos retours!
Messages : Env. 200
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

jordanfavre a écrit:
- Est-ce que je peux installer tous ces disjoncteurs "à la suite" sur la même protection différentielle ?

Oui si c'est une 63A


jordanfavre a écrit:
- Faut-il les installer sur un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel?

Interrupteur différentiel 30mA type AC

jordanfavre a écrit:
- Faut-il que la protection différentielle soit dédié à ma PAC?

C'est préférable

jordanfavre a écrit:
Enfin, je souhaite installer également un chauffe eau thermodynamique. Est-ce que je dois utiliser un disjoncteur de courbe C ou bien de courbe D (rien n'est noté sur la doc)?

Courbe C

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Super merci beaucoup!

Par contre, si je met un interrupteur différentiel dédié de 63A, est-ce que je peux le mettre à côté (physiquement dans le tableau) de mon autre disjoncteur différentiel 63A type A (rangée presque vide) ou faut-il rajouter une autre rangée?
Dernière petite question également, les disjoncteurs (32A courbe D, C10 et 32A courbe C) doivent-ils être bipolaire ou unipolaire?

Merci d'avance!
Messages : Env. 200
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous agencez les rangées comme vous voulez.
Vous pouvez mettre 2 ID sur une rangée s'il y a la place

En locaux d'habitation, de l'unipolaire+neutre suffit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Merci beaucoup, pour votre aide.

Je vais poster mon tableau dans un autre sujet pour vous le faire valider.
Messages : Env. 200
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir