Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Tout à fait ... c'est ce que je lui ai dit quand il est venu ouvrir. Je lui ai dit à l'année prochaine, moi j'ai une décennale et j'ai le droit de vous faire venir pendant 10 ans Biggrin
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
stab a écrit:Bonjour,

J'arrive un peu tard mais est-ce que ton maçon t'as expliqué comment l'eau s'est infiltrée ?

L'eau trouvera toujours un chemin certes, mais la nappe delta MS est là pour ne pas la laisser passée, elle est imperméable.

Si les tuyaux qu'on voit au bas du delta ms sont les tuyaux du drainage alors il y a un soucis...et s'ils ont refait de la sorte tu aura encore des infiltrations à mon avis

Je pense que le raccord en partie haute qui a été fait sur le delta ms y est pour quelque chose.


Désolé, mais ce n'est pas la fonction du Delta MS : le Delta MS n'est pas une étanchéité, loin de là, mais une protection.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
lioc57 a écrit:Tout à fait ... c'est ce que je lui ai dit quand il est venu ouvrir. Je lui ai dit à l'année prochaine, moi j'ai une décennale et j'ai le droit de vous faire venir pendant 10 ans Biggrin


Je serais très surpris que la décennale se mouille sur ce sujet : la décennale ne couvre que la solidité de la construction.

De plus, un sous-sol "ordinaire" (non habitable, sans pièces nobles) n'a pas pour vocation d'assurer une étanchéité absolue et suppose la présence de taches d'humidité. Relisez le DTU 20.1
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Nord
Oui elle protège le mur des infiltrations d'eau...
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Qui dit infiltrations, dit que la solidité de l'ensemble est compromise ... donc décennale.
J'avais lu le DTU, et j'avais bien compris qu'une simple cave ou garage pouvait être soumis à de l'humidité.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Nord
Source du fabricant delta MS :"Les excroissance orientées vers la maçonnerie séparent sûrement le mur de fondation du sol humide."
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bon sang, vérifiez vos sources !

Je répète : le Delta MS n'est pas une étanchéité.

Et qui dit infiltration de dit pas obligatoirement solidité compromise !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,
100% d'accord avec Tournesol...
Le Delta MS protège l' étanchéité faite sur les murs et n'est pas une étanchéité.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Donc tu dis que mon maçon n'était pas obligé de venir rattrapper tout ça ... il ne doit pas connaitre le DTU, heureusement pour moi alors Biggrin
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Nord
En même temps personne n'a dit que le delta ms était une étanchéité....

Le fabricant, DELTA MS, explique clairement que la nappe à excroissance Delta MS est conçue pour protéger sûrement (et par sûrement il faut comprendre efficacement) le mur de fondation (qui lui aura reçu une étanchéité du type enduite bitumeux par exemple) d'un sol humide. Là moi je comprend que le Delta MS est imperméable.

Les mots "imperméable" et "étanche" sont synonymes, mais le premier ne fait référence qu'à ce qui est liquide (exemple : un enduit hydrofuge ne laissera pas passer l'eau mais n’empêchera pas le mur de "respirer") alors que le second concerne également l'air (un réservoir souple par exemple).
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu confonds.

Et tu as l'explication dans l'avis technique et la doc Delta MS http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/mauer/noppenbahnen/produkte/ms.php

Le Delta MS n'est ni imperméable ni étanche comme tu l'as écrit

Citation: 2. Domaine d’emploi
La nappe à excroissances DELTA-MS assure uniquement la protection des murs de soubassement. Elle est mise en œuvre lorsque le drainage est assuré par le terrain naturel (terrain perméable) ou par une tranchée drainante, ou lorsqu’un drainage n’est pas nécessaire.
Les nappes DELTA-NP-DRAIN et DELTA-TERRAXX assurent la protection des murs de soubassement, ainsi que la filtration et le drainage
des eaux du remblai.


C'est plus clair ?

Définition de "étanche" :
Citation: Qualité de ce qui est étanche.
Revêtement imperméable simple ou complexe (multicouche), notamment pour les terrasses.

Définition de "imperméable" :
Citation: Qui par nature ou par traitement n'est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l'eau ou par un fluide : Le caoutchouc est imperméable. Bâche goudronnée imperméable.


Le Delta MS ne correspond à aucune de ces définitions, que je sache.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Nord
Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que si tu verse de l'eau sur le delta MS elle ne passera pas à travers.

Je suis d'accord que le rôle premier du delta ms est de protéger les murs contre le remblai ET l'humidité.

ça aussi ça vient du fabricant :

"■ Protection de parois enterrées (cf l'Avis Technique du CSTB n° 7/08-1416). DELTA-MS est mis en oeuvre lorsqu'il n'y a aucune exigence de drainage vertical (DTU 20.1 ou 23.1) ou si le remblai permet ce drainage.
■ Génie Civil / Constructions Souterraines: DELTA-MS permet l'évacuation sûre et sous forme détendue des eaux d'infiltration, de diaclases et de la nappe phréatique (Tunnels, constructions à double paroi, etc...).
■ Couche de propreté sous les radiers en béton.
■ Chape: sous la chape, DELTA-MS protège efficacement contre l'humidité ascendante."

Ca protège bien contre l'humidité en plus de permettre au mur de respirer ? Mais ça ne dispense pas de faire une étanchéité sous le delta MS je suis d'accord...

Le delta Ms ne laisse pas passer l'eau. Il assure, en plus de protéger, la filtration et le drainage des murs de soubassement...Il ne se laisse donc pas pénétrer ou imprégner par l'eau. C'est donc un matériau imperméable.

Une terrasse doit être étanche ? ça m’intéresse de savoir comment et pourquoi la rendre étanche ?
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Mais si, le delta laisse passer l'eau !
Entre lés, verticalement, il y a quoi ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Nord
Entre les lés !!!

là je trouve que tu cherches par tout les moyens à avoir raison.

je n'ai jamais parlé de la mise en place mais toujours du matériau lui même

si tu fixes les lés correctement il n'y aura pas d'infiltrations.

Bref, je reste sur ma position, le delta MS a un role principal de protection mais reste un matériau impermébale.

Dans l'extrême tu trouves un rouleau de delat ms de 200ml sur 2,5 de haut, tu fais 2 fois le tour de ta maison et tu n'as pas de lés.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 01h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir