Retour
Menu utilisateur
Menu

Décompte nombre de prises sur un circuit.

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.717 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

La norme précise qu'on peut mettre jusqu'à 8 socles sur un disjoncteur 20A. Elle dit aussi qu'une prise double compte pour un seul socle.

Une prise double ressemble à ça : http://www.materielelectrique.com/prise-courant-preacutecabl[...]eacuteliane-p-7835.html

Si j'installe 2 prises simples comme celles-là : http://www.materielelectrique.com/prise-courant-francais-cel[...]bornes-auto-p-7831.html ainsi que un RJ45 et une fiche F dans une plaque 4 poses comme celle-là : http://www.materielelectrique.com/plaque-ceacuteliane-postes[...]brosseacute-p-7631.html , puis-je ne décompter qu'un socle ?

De la même façon, on trouve ce type de produits qui contient 4 prises : http://www.castorama.fr/store/Bloc-4-prises-encastrable-fini[...]e-OTIO-prod1280153.html . Ce bloc se branche sur prise murale et constitue une multi-prise. Ne doit-on alors décompter qu'un socle (sachant qu'il sera positionné sur le plan de travail dans une cuisine, donc consommateur de courant) ? Ce produit ne fera-t'il pas grincer des dents le gars du consuel ? Pour ma part, je préfère le brancher directement sur mon circuit (sans passer par une PC murale) et décompter 2 socles.

Qu'en pensez-vous ?

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
je me pose aussi la même question ,
car normalement un bloc 4prises ne compte que 3socles,un bloc 3prises ne compte que 2socles!
Mais est ce que c'est une vérification du consuel ou juste une mesure de précaution a prendre!
Messages : Env. 800
De : Busseol (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bjr.

Petite rectification, 4 prises comptent pour 2 socles, c'est à partir de 5 que l'on compte 3 socles.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Busseol (63)
Ah ok pardon!
mais il est vrai que l'on avoir un nombre de prises minimum par exemple dans le salon ,là ou la plupart des personnes mettent des triples voir quadruple prises!
alors comment compter et respecter ce nombre minimum de prises????????
Merci
Messages : Env. 800
De : Busseol (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Loire
une prise double compte pour 1 dans un circuit de 8 prises, mais compte t'elle pour deux dans le decompte des prises minimum en fonction de la surface?
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Pour le nombre de prise par circuit, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Ce qui compte c'est le fait qu'ils soient monté dans un même boitier

Pour le nombre de prise par pièce, cette règle ne s'applique pas.

Donc 1 prise double compte pour 1 pour le décompte par circuit, et pour 2 dans le décompte par pièce.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire
Carminas a écrit:BOnsoir

Pour le nombre de prise par circuit, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Ce qui compte c'est le fait qu'ils soient monté dans un même boitier

Pour le nombre de prise par pièce, cette règle ne s'applique pas.

Donc 1 prise double compte pour 1 pour le décompte par circuit, et pour 2 dans le décompte par pièce.

@+


merci pour cet eclaircissement.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Busseol (63)
Ah ok donc c'est juste pour le calibrage des disjoncteurs cette règle!
je suis rassurer car j'avais tout calculer avec tant de prises par m^2 pour le salon ,cuisine et dégagement!

Merci CARMINAS pour cette intervention encore très utile!
Messages : Env. 800
De : Busseol (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Carminas a écrit:BOnsoir

Pour le nombre de prise par circuit, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Ce qui compte c'est le fait qu'ils soient monté dans un même boitier

Pour le nombre de prise par pièce, cette règle ne s'applique pas.

Donc 1 prise double compte pour 1 pour le décompte par circuit, et pour 2 dans le décompte par pièce.

@+

Bonjour,

Nouveau sur le forum..., mais ça fait longtemps que je vous lis !
Je restaure une vieille ferme....

J'ai une question à propos de la façon de compter les socles simples ou doubles et surtout de comprendre pourquoi :

Carminas a écrit:Donc 1 prise double compte pour 1 pour le décompte par circuit, et pour 2 dans le décompte par pièce.


Cela concerne ma cuisine, où l'on doit mettre au minimum 4 prises.
Voulant en mettre 2 proches l'une de l'autre, je les ai mises dans une boite à encastrer double : comptent-elles pour 1 socle ou 2 ? Je suppose que cela compte pour 1, pourtant à cet endroit il y a 2 prises de branchées sur le circuit !
Si j'avais souhaité que cela compte pour 2 prises, j'aurais dû mettre 2 boites simples espacées de quelques milimètres ? Rq : elles auraient été branchées de la même façon, alors, quelle est la différence ?

A l'extrême, sur un circuit (protégé par un disjoncteur divisoinnaire de 20A), on pourrait mettre 8 socles doubles ? Si elles sont toutes branchées, ça risque de sauter souvent !

Voili, voilà

D'avance, merci pour vos éclaircissements

François

NB : si nécessaire, je peux joindre une photo de mon installation
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

Citation: Si j'avais souhaité que cela compte pour 2 prises, j'aurais dû mettre 2 boites simples espacées de quelques milimètres ? Rq : elles auraient été branchées de la même façon, alors, quelle est la différence ?


aucune ! mais la norme est ainsi faite.

Citation: A l'extrême, sur un circuit (protégé par un disjoncteur divisoinnaire de 20A), on pourrait mettre 8 socles doubles ? Si elles sont toutes branchées, ça risque de sauter souvent !


c'est le disjoncteur de la ligne qui va vous imposer la puissance disponible sur les prises de courant , il suffit de mettre 2 ou 3 gros consommateurs sur le circuit et ca va déclencher
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
damien_42 a écrit:une prise double compte pour 1 dans un circuit de 8 prises, mais compte t'elle pour deux dans le decompte des prises minimum en fonction de la surface?


Si tu veux tu peux encore compliquer...
1 prise double = 2 prises pour le décompte disjoncteur mais 1 prise pour le décompte par pièce...

Non je rigole, carminas t'a répondu et +1 avec lui!
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

Citation: Si j'avais souhaité que cela compte pour 2 prises, j'aurais dû mettre 2 boites simples espacées de quelques milimètres ? Rq : elles auraient été branchées de la même façon, alors, quelle est la différence ?


aucune ! mais la norme est ainsi faite.


Merci pour cette confirmation !
Néanmoins, les normes ont en général une logique. Quelle est la logique de cette façon de compter les prises par circuit ?

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Interprétation personnelle de ma part

Au départ on comptait le nombre de "cables" qui sortaient du mur pour racccorder une prise
On mettait sur ce câble une prise simple, et parfois une prise double lorsque celles-ci sont apparues sur le marché.
Quand ont été commercialisées les prises tripes et quadruples il a fallut adapter cette règle pour tenir compte de la nouvelle donne

De toute façon cette règle est plus une règle de de confort que de sécurité.
Puisque quel que soit le nombre de prises il y a un disjoncteur ou un fusible à l'origine du câble qui coupe en cas de surcharge.
On sait très bien qu'on peut saturer un circuit en branchant 4 radiateurs d'appoint sur 4 prises.
A l'inverse, on pourrait sans problème utiliser sur un circuit une trentaines de prises avec des appareils type chargeurs, radio réveil, lampe de chevet, hifi, TV, consoles de jeux... sans que cela disjoncte pour autant
La norme est donc une côte mal taillée qui a définit un nombre de prises raisonnables pour une utilisation avec confort en limitant les disjonctions intempestives pour surcharge.
A l'installateur de choisir le nombre de prises qui lui semble pertinent par circuit en fonction de l'usage prévu (mais personnellement j'ai 12 prises dans la cuisine et cela n'a jamais disjoncté malgré le petit électroménager pourtant consommateur)


Pour le nombre de prise par pièce, ce que la norme recherche c'est le nombre de points d'utilisation, peut importe qu'ils soient ou non dans un même socle.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Ariege
Carminas a raison (comme toujours) mais j'ajouterais quand même qu'il y a une raison de sécurité. S'il ne nous était pas possible de mettre des prises doubles en ne décomptant qu'un socle, les constructions manqueraient cruellement de prises (sinon il faudrait plus de départs). De ce fait, on trouverait sur chaque prise de belles multiprises achetées 1€ à Baboo, ce qui risquerait de provoquer des incendies.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Carminas, il a la C15-100 tatoué sur le corps à la "prison break" Tongue
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 03h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir