Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement gaz

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.405 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Perso pour si peu de longueur je ferai en cuivre recuit de 22. Bien plus simple.
En PE,il ne faut pas oublier qu'en plus du tuyau,il faut deux raccords d'environ 30 Euros pièce.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ceux la le plombier les prends à sa charge, on est d'accord c'est du n'importe quoi.
Après c'est sur le cuivre c'est top mais il me faudra batailler 3 mois pour qu'ils le fassent donc laisse tomber.

(comment le faire passer le cuivre dans la gaine au fond de la tranchée...?)
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
C'est le problème.
Il faut passer le cuivre dans la gaine et la mette dans la tranchée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Aghh... de toutes façons c'est cuit... je préfère payer 60€ de raccords que 600€ au pelliste Wink
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut mpil,c est vrai autant pour moi,je visualisais le compteur ,a 1 metre de la maison ,oui on est loin du compteur,j ai dis une betise,c juste,l erreur est humaine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pas de soucis moi aussi il m'arrive de raconter des bêtises
Merci de ta réponse elle aura au moins permis de faire remonter le post Wink
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
merci,billy ,japprecie,c cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bon ben voilà c'est fait au lieu de polémiquer trois mois avec mon constructeur je suis allé passé le fameux tuyau dans la gaine : fin de l'histoire Wink
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 200 message Vers Creon (33)
bonjour, billy the kid, dis moi, je profite de ton sujet pour avoir quelques renseignements à ce sujet...

nous avons aussi un raccordement gaz de ville pour chaudière a condensation avec plancher chauffant / eau et gazinière de prévue.

GRDF nous a donc posé le coffret à l'entrée du chemin d’accès.(début mars) et fait le raccordement au réseau.

Après leur intervention nous nous sommes rendu compte que notre tuyau qui va de notre maison à ce coffret n'a pas été mis dans ce coffret. D'après GRDF c'est à nous de le faire car domaine privé. Ok. .

Aujourd'hui le plombier intervient pour poser la chaudière et en ouvrant le coffret il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la cross et la fixation (a droite dans le coffret) pour qu'il mette lui son raccordement avec notre tuyau...que nous devons mettre dans ce coffret.

Après son appel, j'ai contacté GRDF qui m'ont dit que depuis 4 ans ils ne m'étaient plus cela dans le coffret et que c'était maintenant au chauffagiste de le fournir. Ce qui m'étonnes s'est que notre plombier chauffagiste à 30ans de métier et qu'il était effaré par cette réponse !!

Alors là j'ai besoin de savoir si toi lors de ton raccordement GRDF t'a fournit ses équipements dans ton coffrets ?? (c'est a dire CROSS ET FIXATION)

MERCI BCP de ta réponse. et aussi autres participants !! Biggrin
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Vers Creon (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
le mien est dedans
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
bjour,

en effet, les réponses m'intéressent aussi...

j'aii une question en plus concernant le passage du fameux tuyaux pour le gaz qui va de la maison au compteur, et qui doit être fait par 1 plombier qui fournit ensuite le qualigaz...

ds notre ccmi, (pour 1 raison qui m’échappe complètement) ça n'est pas prévu (ça ne m'était pas venu à l'idée de devoir le préciser, je pensais que ça allait de soi ! bre)

donc on ns a dit que ct le plombier qui doit le faire, donc devis demandé (5 réclamation et 2 appels plus tard, soit 3 mois) le devis arrive :

20 à 25m de tuyauterie cuivre, crosse gaz, raccords, brazure argent, joints
1 certificat de conformité gaz type II Qualigaz
main d’œuvre, déplacement, essais


et il nous demande la modique somme de 760€ pour passer ces 25 m de tuyaux et nous donner son bout de papier !? ça nous parait énorme !!! est-ce normal ce type de prix ?

alors comme je ne vais pas me battre avec lui (vu la rapidité de ses réponses, et les prix de ses autres devis c même pas la peine !)

donc je me demande qui on peut appeler d'autre pour faire ça (Qualigaz ??) est-ce que GDF est habilité à se déplacer et à le faire ? si oui qqu'un a t-il 1 idée de prix pour voir si c moins cher ?

enfin par hasard, un autre plombier aurait-il le droit de le faire ? s'il est habilité à délivrer ces certificats ?
dans ce cas, ensuite, est-ce celui qui passe le tuyau et délivre le qualigaz qui branche la chaudière (Gaz) ?

merci d'avance !

ps, je ne sais pas si ça peut aider, mais ds son devis, il parle de crosse et raccord, y en aurait-il plusieurs ou est-ce celle évoquée plus haut à ajouter ds le coffret ?
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : La Pévèle (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Essonne
bongo a écrit:bonjour, billy the kid, dis moi, je profite de ton sujet pour avoir quelques renseignements à ce sujet...

nous avons aussi un raccordement gaz de ville pour chaudière a condensation avec plancher chauffant / eau et gazinière de prévue.

GRDF nous a donc posé le coffret à l'entrée du chemin d’accès.(début mars) et fait le raccordement au réseau.

Après leur intervention nous nous sommes rendu compte que notre tuyau qui va de notre maison à ce coffret n'a pas été mis dans ce coffret. D'après GRDF c'est à nous de le faire car domaine privé. Ok. .

Aujourd'hui le plombier intervient pour poser la chaudière et en ouvrant le coffret il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la cross et la fixation (a droite dans le coffret) pour qu'il mette lui son raccordement avec notre tuyau...que nous devons mettre dans ce coffret.

Après son appel, j'ai contacté GRDF qui m'ont dit que depuis 4 ans ils ne m'étaient plus cela dans le coffret et que c'était maintenant au chauffagiste de le fournir. Ce qui m'étonnes s'est que notre plombier chauffagiste à 30ans de métier et qu'il était effaré par cette réponse !!

Alors là j'ai besoin de savoir si toi lors de ton raccordement GRDF t'a fournit ses équipements dans ton coffrets ?? (c'est a dire CROSS ET FIXATION)

MERCI BCP de ta réponse. et aussi autres participants !! Biggrin



Bonjour

J'ai aujourd'hui le même souci !!

Nous emménageons dans 1 mois

Pour avoir le gaz mon terrassier me dit de contacter grdf pour pose de la crosse et grdf me demande le qualigaz pour poser la crosse .

Je suis dans la gaz pourriez vous m'aider !!svp
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Paris
Bonjour, je travaille a GRDF , je me renseigne très vite et je reviens vers vous. Pour moi effectivement depuis qq années la crosse est fournie par l'installateur. Mais je préfère vérifier.

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Essonne
Doud's a écrit:Bonjour, je travaille a GRDF , je me renseigne très vite et je reviens vers vous. Pour moi effectivement depuis qq années la crosse est fournie par l'installateur. Mais je préfère vérifier.

Cordialement



Bonsoir ,

J'ai eu grdf ce matin , ils me confirment que c'est bien a mon terrassier qui s'occupe du raccordement privé de poser la cross...
Merci doud's
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Paris
Bonjour, de la poser oui , mais la fournir ? je viens d'avoir l'info d'une de nos agences raccordement qui m'informe que la crosse est fournie avec le coffret.

cordilement
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 14h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir