Env. 20 message Montpellier (34)
bonjour
notre projet de construction prévoit le type d'isolation suivante :
- mur : brique 20cm + laine de verre 85mm + brique 5cm pour un R = 3.5
- toit :laine de verre soufflée 30cm pour un R = 6.5
- plancher : VS de 60cm + hourdis polystyrène U = 0.27

Notre budget ne nous permet pas de prévoir une isolation par l'extérieur.

Par contre, en passant sur une qualité de brique supérieure, il est possible d'obtenir un R =4.
Avant de faire chiffrer la plus-value au constructeur je voudrais m'assurer de la pertinence d'amélioration l’isolation des murs plutôt que celle du toit ou du plancher.
Merci
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message Montpellier (34)
oui, mais jusqu'à quel point?
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
OK, j'avais pas vu la fin de message.
le gain en R entre la laine de verre 85mm et 100mm est de 0.5, ce qui équivaut à passer à la gamme supérieure de brique. Le tout est de savoir quel R il faut viser pour les murs.
Le plancher parait bon alors ?
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
pour le plancher et le reste pense aux ponts thermiques
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
Pour le plancher on passera avec un U = 0.23 sans plus-value , donc R = 4.34
Pour le plafond on va augmenter l'isolation pour R = 8 (plus-value négligeable)
Par contre pour les murs, les briques plus isolantes sont plus friables d'après le maçon. Seule solution : augmenter l'isolant mais dans ce cas on perd de la surface dans la maison...
actuellement R mur = 3.6 ; si on passe sur la gamme supérieure d'isolant on sera à R = 4.1
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
Non il n'y a pas d'isolation sous chape. Seulement des hourdis polystyrène sur VS.
Pour les briques il s'agit des Porotherm de 20 ; R = 0.84.
La même brique existe en version TH+ pour un R = 1.32 mais apparemment plus fragile...
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 22h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir