Câble Grade 3 pour VDI trop gros pour sertissage ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour ;
Au sujet du câblage VDI en grade 3 :
Mon coffret de communication est prévupour supporter la Box ADSL et contient un ampli-répartiteur TV TNT.J'ai passé sous gaine les câbles grade 3 sans placer ni les prisesRJ45 dans les pièces, ni câbler le coffret de communication.
Équipé d''une pince à sertir les RJ45et RJ11 j'ai voulu faire des cordons de répartition pour le coffret(longueur 60 cm environ). J'ai commandé sur le Net un sachet de 10prises RJ45 cat 6 FTP avec les manchons. Sur un bout de câble grade3, j'ai dénudé et enlevé les écrans alu sur chaque paire et mesuis aperçu que le diamètre de chaque fil était de 1 mm (gainecomprise), mesuré avec un pied à coulisse. Donc mes filsindividuels ne passent pas dans le gabarit fourni avec les RJ45 cat 6FTP et je ne peux pas sertir ce câble car les fils trop gros.
Questions :
  • Pour le grade 3 (vu la grosseur des fils) faut il acheter des prises RJ45 spécifiques à ce câblage et non des RJ45 cat6 FTP ???
  • Ou plutôt acheter du câble S.FTP avec une section de fil moindre ???
  • Comment sont-elles dénommées exactement ???
  • Peut être, le câble UTP cat6 suffit il pour ces liaisons courtes ???


Merci d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Les prises à sertir sont prévues pour des cables multi-brin, le cable que tu a utilisé pour le passage en fixe vers tes prises est du monobrin (donc plus épais et rigide).
Il te faudrait trouver un peu de cables multi-brin pour faire tes cordons de patch ou acheter des cordons tout fait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
il faut que le câblage soit identique du début à la fin donc cordon de raccordement identique à l'installation, le câble permet moins que le câble ftp donc ton système sera bridé.

ensuite la réponse tu l'a, il te faut du multibrin pour pour ton raccordement, prend du ftp dans la catégorie de câble déjà installer sinon supérieur. sinon tu peut acheter des câbles déjà fait c'est plus rapide et moins contraignant.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Devonus a écrit:il faut que le câblage soit identique du début à la fin donc cordon de raccordement identique à l'installation, le câble permet moins que le câble ftp donc ton système sera bridé.

N'importe quoi
Pour un cordon dont la longueur est inférieure à quelques mètres, les pertes induites par ce câble de "moins bonne qualité" seront négligeables.
Où as-tu vu qu'il fallait brasser avec des cordons en grade 3 (qui n'existent pas d'ailleurs) quand ton installation est grade3?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
essaye de prendre de la cat 5 utp quand ton installation est en cat 6 ftp, tu me dira ton débit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Strictement identique, j'ai fait le test à la maison avec des cordons de 1 mètre...
Mais bon, tu crois ce que tu veux, au final, le monobrin Cat6 est IMPOSSIBLE à sertir dans une prise mâle, donc...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
j'ai pas parler de monobrin pour les prises mâles, effectivement, impossible à sertir, privilégié le câble multibrin (souple) pour les cordons. Perso je ferais tout dans la même catégorie de câble, comme sa pas de soucis dans 10 ans pour se souvenir où sont les cat 5e, 6, utp ftp...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci à vous pour votre aide;

Vrai que le câble grade 3 monobrin (1mm avec l'isolant) est impossible à sertir sur une RJ45 mâle (conducteur trop gros).
Donc j'achèterai dans le commerce des cordons mâle - mâle de 50 cm environ SFTP ( le top) pour avoir un affaiblissement moindre. Je fais dans le luxe car ces cordon sont très chers mais Bonson a raison: un cordon de petite longueur affaiblit très très peu.
Ce sera un investissement mais ce sera dans la durée.
Pour faire une remarque générale: ces types de matériels sont très chers aujourd'hui parce que encore pas trop demandés .... mais dans 5 ans on ne parlera que grade 3S. Vive le progrés technique .... en attendant il faut bien que certains essuient les plâtres !!!!

Grand merci à vous pour votre contribution.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 02h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir