Votre avis installation plomberie

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.505 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,

Dans le cadre de notre construction individuelle, voici le travail du plombier. Qu'en pensez-vous, on a eu des échos nous indiquant que ce n'était pas top (notamment dimension des tuyaux)? Partagez-vous le même avis.

Voici les liens pour les photos

http://hpics.li/7bf67e2 (cumulus dans un placard)

http://hpics.li/a1443e8 (sous évier cuisine)

http://hpics.li/4f767c9 (sous lavabo sdb)

Merci d'avance pour vos avis.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
pour moi ,les raccords mecaniques,pas de soucis,mais alors le reste,c est idnadmissible,inverser l eau froide et l eau chaude,et les autres
es
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut,

c'est pas possible tout ces raccords, et il attache les PE sans gaines direct au mur, le robinet de M.A.L c'est n'importe quoi.

Le diamêtre du per qui alimente le ballon c'est pas du 13/16 quand même j'espère?

C'est grave...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour,
comment dire, c'est un pro? W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est pas un pro, c'est pas possible.
Je serais curieux de connaitre les sections . Ca risque de te faire bizarre sous la douche quand quelqu'un va tirer une chasse d'eau
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Gaillots a écrit:Bonjour,
comment dire, c'est un pro? W00t


Oui en principe, puisque c'est le sous-traitant du cst.

oui pour le ballon c'est du 16 j'ai lu aussi cstbat 1210, je connais rien à la plomberie

que faire alors face à cette situation ? que me conseillez-vous ?

merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
stephrider a écrit:c'est pas un pro, c'est pas possible.
Je serais curieux de connaitre les sections . Ca risque de te faire bizarre sous la douche quand quelqu'un va tirer une chasse d'eau


pourquoi tu dis ça ? vous m'effayez

On a un branchement gaz qui part du garage vers la cuisine pour alimenter notre gazinière gaz. Il est dans la chape de ravoirage et traverse toute l'habitation puisque garage et cuisine sont à l'opposé de l'habitation. Le cst doit-il nous remettre un certificat à ce sujet dans le même état d'esprit que le consuel pour l'électricité.

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
[quote="C64"]
Gaillots a écrit:
oui pour le ballon c'est du 16


16 extérieur ou 16 intérieur?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
[quote="stephrider"]
C64 a écrit:
Gaillots a écrit:
oui pour le ballon c'est du 16


16 extérieur ou 16 intérieur?


je ne sais pas c'est ce que j'ai lu sur le serre tuyau doré (je sais pas comment ça s'appelle)

http://hpics.li/d5b8ced
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est un peu light
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Oui il doit vous délivrer un certificat de conformité pour le gaz
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
stephrider a écrit:c'est un peu light


il fallait combien alors ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
pour une maison, au moins du 16/20.
Perso, je fais ça en 22 cuivre
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est carrément hors normes, tu peut alimenter un lavabo avec ce diamêtre, c'est tout.
Au minimum 16/20 pe, ou mieux 20/25 pe, ou cuivre 20/22.

les tubes en per qui descende pour alimenter les collecteurs à retirer aux bons diamêtre aussi.

demande à ton constructeur de changer de sous-traitant pour la plomberie, celui là devrait faire un autre métier

Donc tout à refaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Dieppe (76)
ca fait un peu bricolage du dimanche ce travail :beaucoup de raccords / fixation du PER à nu et j'ai un doute sur les diamètres.
ca me rassure d'avoir fais ma plomberie moi même
Messages : Env. 100
De : Dieppe (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
CAM4293 a écrit:C'est carrément hors normes, tu peut alimenter un lavabo avec ce diamêtre, c'est tout.
Au minimum 16/20 pe, ou mieux 20/25 pe, ou cuivre 20/22.

les tubes en per qui descende pour alimenter les collecteurs à retirer aux bons diamêtre aussi.

demande à ton constructeur de changer de sous-traitant pour la plomberie, celui là devrait faire un autre métier

Donc tout à refaire.


Sur quel texte tu t'appuies tu peux me le fournir stp
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Il faufrait que tu donne qqs précisions concernant en premier le nombre d'éléments raccordés,

combien de lavabo, douche, baignoire, bref tous les points d'eaux.

Tout ce que je peut te dire pour l'instant c'est qu'avec ton branchement en pe de 13 (diamêtre interieur)
c'est à peu près un débit de 12 litres/minutes environ en prenant une vitesse de 1.5 m/s.

Donc un robinet ouvert, c'est tout....

Tu voit le problème...

Plus clairement le DTU 60.11 (NF P40-202) traite des dimensionnements des canalisations.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
des divergences subsistes sur les installations ,c juste
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
CAM4293 a écrit:Il faufrait que tu donne qqs précisions concernant en premier le nombre d'éléments raccordés,

combien de lavabo, douche, baignoire, bref tous les points d'eaux.

Tout ce que je peut te dire pour l'instant c'est qu'avec ton branchement en pe de 13 (diamêtre interieur)
c'est à peu près un débit de 12 litres/minutes environ en prenant une vitesse de 1.5 m/s.

Donc un robinet ouvert, c'est tout....

Tu voit le problème...

Plus clairement le DTU 60.11 (NF P40-202) traite des dimensionnements des canalisations.


Je vous dis tout ce qui me passe par la tête et vous triez car je comprends pas tout encore,

évier cuisine
une baignoire
une douche
un lavabo sdb
wc
arrivée d'eau futur lave laisselle
arrivée d'eau machine à laver
robinet extérieur pour arrossage

Pour info, si on ouvre indépendamment les robinets, il y a de la pression, faut les essayer en même temps peut être car on n'y habite pas alors on fait des tests au cas par cas, on ne se met pas en situation réelle.

Donne moi un exemple et à quel paragraphe, je lis le traitement des dimensionnement. Nous on a du PER, je vois pas écris ça comme ça, je suis paumée.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bjr,

En situation réelle comme tu dit, si il y en a un sous la douche, un autre à l'évier de cuisine, le douché aura droit à la "douche écossaise"
comme le marque Stephrider plus haut

On calcule en simultané.

Tu à un réseau standart pour ta maison.

Tu applique les coéfficients en L/s, par exemple:

évier cuisine : 0.20
une baignoire : 0.33
une douche : 0.20
un lavabo sdb : 0.20
wc : 0.12
arrivée d'eau futur lave laisselle : 0.10
arrivée d'eau machine à laver : 0.20

Si j'additionne, le total est de 1.35 L/s

Comme tous les points d'eaux ne seront jamais ouvert en même temps tu applique un coéfficient de simultanéité.

Par ex: douche + lavabo + wc, ce qui donne 0.52 L/s ou 31.2 L/minute.
Un cuivre 20/22 ou un PER 20/25 est donc bien dimensionné puisqu'il peut désservir + 37 L/m à une V de 2.0 m/s (réseau horizontal)

ps: robinet extérieur pour arrosage à prendre en amont avant réducteur de pression.


C'est pas trés compliqué, mais pour un novice je comprend....
C'est plus facile quand on à fait des études sur la mécanique des fluides.


Je t'envoi un lien en MP qui pourra t'apporter des explications.

J'espère que c'est plus clair pour toi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,

oui, très bonne démonstration avec mes données. Je dois donc demander à faire refaire mais mes tuyaux sont dans la chape de ravoirage, comment doivent-ils s'y prendre ?

Tu entends quoi exactement par douche écossaise.

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

C64 a écrit:
Tu entends quoi exactement par douche écossaise.


çà, je sais

tu es sous la douche à bonne température et soudain, plus d'eau chaude c'est qu'il en a un qui vient d'ouvrir le robinet dans la cuisine... faut crier j'suis sous la douuuuuche et il arrête de remplir sa casserole, l'eau chaude revient...

ensuite plus d'eau froide donc tu te brules c'est qu'il y en a 1 qui a tiré la chasse d'eau... pas la peine de crier, c'est trop tard... faut attendre que le reservoir du wc soit rempli.

si tu as un robinet thermostatique ce sera moins pire : l'eau sera toujours à bonne température mais le débit se reglera en fonction de l'alimentation : si quelqu'un prend de l'eau ailleurs, tu n'auras qu'un filet d'eau en attendant, mais filet d'eau à la température prévue

ps : c'est du vécu , tant que l'eau froide est prise pour le wc çà va (assez rapide), si c'est le lave-linge en mode rinçage c'est plus long
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bravo elisa trés bonne analyse, ça me fait penser au vieux chauffe-eau instantané au gaz de ma maison de campagne,
toujours mal réglé, le temps qu'il déclenche, on passai du "ouille ça brule" au "à gla gla fait froid"

Mais dans mon cas , ce n'était pas un problème de diamêtre de tubes.


C64 a écrit:Je dois donc demander à faire refaire mais mes tuyaux sont dans la chape de ravoirage, comment doivent-ils s'y prendre ?



C'est leur problème, tu est en CCMI, donc réunion de chantier avec constructeur et sous-traitant devant la plomberie, test de fonctionnement vérification des conduits, etc....
et si ils font la sourde oreille, procédure habituelle, expertise........
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu n'as aucune nourrice dans la maison?
Je vois un seul départ du ballon, c'est ça qui est inquiétant.
En priorité, il faut revoir l'alimentaion du ballon, virer ce per moche et reprendre avec une section supérieure.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
C64 a écrit:Bonsoir,

Dans le cadre de notre construction individuelle, voici le travail du plombier. Qu'en pensez-vous, on a eu des échos nous indiquant que ce n'était pas top (notamment dimension des tuyaux)? Partagez-vous le même avis.

Voici les liens pour les photos

http://hpics.li/7bf67e2 (cumulus dans un placard)

http://hpics.li/a1443e8 (sous évier cuisine)

http://hpics.li/4f767c9 (sous lavabo sdb)

Merci d'avance pour vos avis.


bonjour a tous cela fais un moment que je suis pas venu, et le premier post que je lis whoua!!!!! oh my god!!!!
perso je suis plombier et voir tes photos cela pique aux yeux
quand je passe du per sous dalle ils s'arrete au niveau des cloisons, et toutes les remonté sont en cuivre.
Ton arrivée d'eau: pas de clapet antipollution, pas de réducteur de pression et surtout pas de mitigeur thermostatique à la sortie du ballon (obligatoire dans la construction neuve)
et ce gars a fait le gaz??? RISQUE DE BOUMMMMM!!

bon courage
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Tu parle d'un Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure ??????
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
losc72 a écrit:
perso je suis plombier et voir tes photos cela pique aux yeux
quand je passe du per sous dalle ils s'arrete au niveau des cloisons, et toutes les remonté sont en cuivre.
Ton arrivée d'eau: pas de clapet antipollution, pas de réducteur de pression et surtout pas de mitigeur thermostatique à la sortie du ballon (obligatoire dans la construction neuve)
et ce gars a fait le gaz??? RISQUE DE BOUMMMMM!!

bon courage


bon, merci à tous pour vos commentaires et vos explications donc votre aide précieuse. Quelques compléments d'information :

Oui, j'ai une nourrice qui a été mise sous la baignoire, photo ci-après : http://hpics.li/973630c

Oui, j'ai remarqué en ouvrant les robinets pour vérifier la pression et les tester que l'eau a des moments est super brûlante et sans le savoir, je me suis dit c'est à la limite de la brûlure et je me suis faite la réflexion que dans mon appartement, je n'atteignais pas des températures d'un tel degré donc ça doit rejoindre l'idée du manque de mitigeur thermostatique à la sortie du ballon, c'est ça ?

Si je te comprends bien, il faut obligatoirement un réducteur de pression et un clapet antipollution dans les constructions neuves. Oui, mais si déjà nos dimensions de tuyau sont trop petites donc pas assez de pression, c'est pas utile de rajouter un réducteur de pression non ? (c'est dans le cas où il réparerait pas même si on va tout faire pour améliorer le système)

Pour le risque de BOUMMM, c'est pas encore d'actualité, le cst vient de nous annoncer qu'il n'y a que la gaine dans la chape et pas le tuyau de cuivre à l'intérieur

Je vous tiens au courant des avancées et n'hésitez pas à me demander d'autres renseignements pour continuer la discussion
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Waouuuuuu, c'est du travail d'artiste, j'en ai vu des belles sur mes chantiers, mais des comme ça......
J'aime particulièrement le raccord combiné flexible/per sur le robinet, enfin ça confirme bien mon premier jugement

C'est de l'art abstrait. Un Picasso de la plomberie
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
panoramixx a écrit:Tu parle d'un Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure ??????

oui c'est bien çà
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)


A vcir si ce ne sont pas les tubes de 13/16 qui alimentent ces nourrices (les 2 pe qui partent vers le bas sur la premiere photo)
bonjour l'accessibilité en cas de fuites, et les évacuations elles sont collées au mastic ou quoi?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Tarn
CAM4293 a écrit:

A vcir si ce ne sont pas les tubes de 13/16 qui alimentent ces nourrices (les 2 pe qui partent vers le bas sur la premiere photo)
bonjour l'accessibilité en cas de fuites, et les évacuations elles sont collées au mastic ou quoi?






Bonjour ,
Tu as une belle "usine à gaz " la dessous
C'est clair que tu as eu à faire à un bricoleur ....

D'ailleur le "collage" du PVC" a l'air plus que suspect aussi ....

Autrement rien à rajouter aux explications qui on été donner au dessus , tout est dit
Messages : Env. 60
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
J'imagine que la nourrisse ne se déplace plus, comment vont-ils faire pour aller réparer la dessous alors ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 04h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie