Bonjour.

Après avoir acheté une semelle LG 47 ( prévue 35x15 cm), je me suis rendu compte qu'elle faisait plutôt 32,5x12 cm.
Cela pose-t-il un problème à la réalisation d'une fondation ? (mure agglos banché sur 1,5 étage, en gros.)

Schéma du dessus :
http://cjoint.com/?BFisjAoji7h
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Déjà, pourquoi as-tu mis une LG 47 quand un simple chainage suffit ?

Une LG 47 ne se justifie que quand on a besoin d'une fondation raidie, suite aux préconisations d'une étude de sol.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour.

Qui peut le plus peut le moins non ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est toi qui paye, ça te regarde...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Tout a fait. (après, je n'ai pas 1000 ml de fondation...)

Pour en revenir à la question initiale, pensez-vous que cela pose un problème ces 3 cm en moins ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Aucun problème puisque tu pourrais même t'en passer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Ok.
Merci !
J'ai donc une lg47 à vendre ...

Plus sérieusement, et par curiosité.
Après cette mesure, j'ai réussi à me faire rembourser la moitié de la semelle.
Je me suis amusé à mesurer les dimensions de quelques ferraillages proposés dans le magasin.

Par exemple, le poteau 10x10 mesure plutôt 8x8, celui 15x15 mesure 12x13...

Les normes de tolérances sont-elles toujours si grandes ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La norme NF A 35-027 définie les tolérances d'armatures préfabriquées.
Cadres, étriers, épingles (ce qui définit la dimension transversale) : écart en moins = - 10 mm-écart en plus = + 10 mm

Avec 20 mm d'écart (8 pour 10), ils sont hors des clous et ça dénote une fabrication hors norme.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci pour ces infos...
Je vais donc peut-être continuer à faire quelques remarques à cette enseigne...
(Je ne suis pas habituellement chiant... Mais quand le vendeur matériaux me propose de lui ramener la semelle hors norme, alors qu'il m'a fallu louer un camion benne pour la transporter...
J'ai quand même eu 50% dessus... Je pense que je vais trouver quelques réduction ailleurs...)

Ça ne concerne pas mon petit projet je pense, mais juste par curiosité, si je peux me permettre de profiter de vos connaissances.
Est-ce que des "erreurs" telles que celles-ci peuvent nuire dans la réalité au béton armé à l'échelle de l'habitation individuelle ?
( semelle 12x32 au lieu de 15x35, poteau 8x8,5 au lieu de 10x10 etc...)
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour la semelle, à priori non, ça dépend de ses proportions (rapport largeur/hauteur) : une semelle de 50 cm, hors zone sismique, c'est ton cas, qui fait 30 cm de haut avec un mur de 20 cm n'a même pas besoin d'aciers transversaux. Donc inutile (sauf un acier de chainage)

Pour les "poteaux" de 10 x 10, il ne s'agit pas de poteaux mais de chainages verticaux. La dimension n'a pas d'importance, sauf toujours en zone sismique.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 10h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir