Retour
Menu utilisateur
Menu

Question sur les disjoncteurs en entete. Install en triphasé

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.672 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Bonjour à tous,

Voilà, je suis en train de construire et le me pose des questions sur mon installation.
Ce sera une installation en triphasé (avec PAC) et un contrat de 12KVA soit à peut prés 20 A par phase.
Le DJ Edf 500mA selectif retarder se trouvera à 60 m de la maison.

Donc voici ce que j'envise

Exterieur :
DJ Diff 500mA 20A selectif et retardé (ds coffret edf)
Maison :
Moyen de coupure général , coffret spécial TRI (different du TBG):

Interrupteur Diff général tétrapolaire 40A Type AC 300mA :Merlin Gérin
Disjoncteur Général tétrapolaire 20A (pour qu'il saute) :Merlin Gérin
Disjoncteur 20A tétra pour Pac : Merlin Gérin
Inter Diff 40A tétra type A : Merlin Gérin pour les appareils de cuisson ...

Tableau Monophasé (avec equilibrage des phases)
Inter Diff ABB 32A 30mA type AC en L1
Inter Diff ABB 32A 30mA type AC en L2
Inter Diff ABB 32A 30mA type AC en L3


Voilà en gros. Mes questions sont :
- peut'on mettre en amont un ID de 300mA
- peut'on mettre des DJ Diff 32A au lieu de 40A en en protection de chaque phase pour le cablage en 220V
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
tardeche a écrit:Disjoncteur Général tétrapolaire 20A (pour qu'il saute)

C'est une erreur de mettre ce disjoncteur. Laisse le disjoncteur EDF s'occuper de cela. Ton disjoncteur sera à coup sûr plus rapide et plus sensible que celui d'EDF, donc il te limitera en puissance max et pour les pointes de courant. Les disjoncteurs des distributeurs sont assez larges et tolérants, cela te permet de tirer par moment plus que les 12 KW théoriques et d'encaisser des pointes de courant importantes. En ajoutant un tétra de 20 tu risques de perdre un peu de cette tolérance.

tardeche a écrit:Voilà en gros. Mes questions sont :
- peut'on mettre en amont un ID de 300mA
- peut'on mettre des DJ Diff 32A au lieu de 40A en en protection de chaque phase pour le cablage en 220V

Techniquement il n'y a aucun problème, faut voir la législation.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Aprés appel au consuel, la norme C15-100 n'impose pas le calibre de 40A pour les inter-diff ou DJ-Diff de protection en en-tête de circuit.
Par contre, c'est obligatoire d'avoir une protection de type différentielle et d'un calibre superieur ou égal aux circuits protégés en aval.

Donc je peux utiliser des disjoncteurs diff de 32A pour proteger les circuits cablés sur chaque phases.

Voilà, si d'autres personnes ont déjà du matos et souhaite l'utiliser, je pense que ça peut rendre service.

A+
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 05h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir