Env. 10 message Nord
jmd14 a écrit:Bonsoir ,de l'inter. vers l'exter. : ba 13, pv ,isolation 400mm, volige 22mm espacée de 20mm,sous toiture hpv ,lame d'air 6cm ,osb 18mm ,epdm en adhérence.
Sur ce chantier la ventilation rejoint celle du bardage ,sur un autre elle remonte le long des acrotéres coté inter. et débouche sous les couvertines .
Ce systéme de toiture froide ventilée avec revétement d'étanchéité,conforme au dtu offre l'avantage d'une isolation élevée pour un cout moindre qu'une toiture chaude avec isolant au dessus de la structure , de plus la ventilation participe au confort d'été.
Les combinaisons d'isolation dans la structure et au dessus ,avec des pare-vapeur qui se retrouvent placés au mauvais endroit présentent un risque et sont non conforme au dtu ; pour faire simple une paroi ne doit comporter qu'un seul pare-vapeur situé avant le point de rosée , de méme qu'une toiture froide (isolation entre solives) ) doit comporter une lame d'air de 6cm mini au dessus de l'isolant .


Cette méthode m’intéresse très fortement mais je n'arrive absolument pas a comprendre comment vous arrivez a obtenir une lame d'air de 6cm en dessous de l'OSB. Ce que je m'imagine c'est; ba13, pv, isolation entre solives, volige sur solives, hpv, et la .... lame d'air de 6 cm vous rajoutez des chevrons au droit des solives par dessus les voliges pour obtenir cette lame???
SVP éclairez moi
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour jm14r? pourquoi deux pare vapeur?? et c est quoi c est lame d air?? en toit terrasse
de plus il me semble que pour suivre les recomandations epdm c est plus du 18mm mais du 22 mm
donc pour moi et ça fait 15 ans que je fais de l étanchéité,
donc de l int vers l extérieur placo ou parement interieur par vapeur trés bien posé (je le pose avant de poser mes solives,)
solivage (isolation entre 240 et 300 mm) osb de 18 mm lambourde avec pse de 60 mm entre lambourde pour une isolation extérieure, osb de 22 mm, epdm
je suprime l isolation par l extérieur si le maitre d ouvrage le souhaite si on pose une végétalisation , avec 8 cm de pouzolane, et 2cm de substrat plus les plantations (sedum) sans oublier l encadrain
cdlt
lorsque j ai des porté au dela de 6 m j utilise des poutres en I et donc la j arrive a des sections de 440 mm et donc la je pose 440 mm d isolant
sur ce site il y a un blog qui emploie cette solutions en terasse on a donc 440 mm de ouate de cellulose , osb 22 mm 8 cm de pouzolane, 2 cm de substrat et la végétalisation
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Jm14 rebonjour vous avez omis dans votre description à mon avis, volige sur tasseaux ? pourquoi les tasseaux? et je supose des lambourde pour obtenir votre lame d air..pourquoi une toiture froide en toit terrasse et puis la l osb n offre pas un diaphragme de grande resistance, et donc une resistance au vent nescessaire.. votre systeme est validé par un BE ou un ingénieur bois.. j aimerai voir le rapport
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
quitestoi a écrit:
vous rajoutez des chevrons au droit des solives par dessus les voliges pour obtenir cette lame???
SVP éclairez moi


Bonsoir ,oui ,mais pas forcément au droit des solives ,elles peuvent aussi étre perpendiculaire comme une toiture classique .La volige et le pare-pluie ne sont pas indispensable ,mais c'est préférable le pare-pluie participe a l'étanchéité a l'air (choisir des lés avec bord auto-adhésif)tout en protégeant l'isolant et la volige le supporte pour eviter les déformations tout en participant au contreventement compléteé par du feuillard ou des poutre au vent.
toiture froide ventilée ou toiture chaude sont définies , ainsi que les principes de mise en oeuvre des revétement d'étanchéité dans le dtu 43-4 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour , et la pente... on fait comment...
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
competencebois a écrit: volige sur tasseaux ? pourquoi les tasseaux?


Bonsoir Alain,non la volige est clouée sur les solives .
Pour info quand on isole a l'extérieur on doit poser un pare -vapeur entre l'elément porteur et l'isolant .Aprés les mixage de couche d'isolant entre les solive et au dessus chacun fait comme il l'entend ,mais il y a un risque et cela n'est pas conforme au dtu .
Crdt.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
C est bien la premiere fois que je lis un descriptif de telle sorte sur la mise en oeuvre d une etanchéité de terrasse ,on parle pas de toiture , mais d étanchéité de terrasse ne pas confondre une toiture en matériaux divers ..
et la circulation d air se fait comment sur votre systeme.. j ai vraiment du mal a comprendre et ^puis un pare pluie jusqu a preuve du contraire ça n a jamais été un pare vapeur qui la ne sert a rien
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
competencebois a écrit:Bonjour , et la pente... on fait comment...


Je ne vois pas trop ce que tu veut dire?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
competencebois a écrit:,on parle pas de toiture , mais d étanchéité de terrasse ne pas confondre une toiture en matériaux divers ..
et la circulation d air se fait comment sur votre systeme.. j ai vraiment du mal a comprendre et ^puis un pare pluie jusqu a preuve du contraire ça n a jamais été un pare vapeur qui la ne sert a rien


Non ,on parle bien de revétement d'étanchéité sur élément porteur en bois ou panneaux dérivé du bois (souvent de l'osb )Dans le cas de toiture froide isolée le pare-vapeur est a l'intérieur .
Je te conseille la lecture du dtu 43.4.
On peut aussi opter (c'est ce qui se fait plus souvent ) pour une toiture chaude a condition de respecter les régles de mise en oeuvre (dans ce cas pas d'isolation entre les solives.)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Alors faut changer de métier , et pourquoi donc , c est bon ca pour les toitures béton et non bois, parlez en a Quillacq par exemple ..; puisque vous le connaissez par forum interposé il n est qu ingenieur bois.. et pas n importe le quel,
on fait de la terrasse en toiture chaude.. au fait on se connait pas assez pour se tutoyer, merci, j ai des principes
vous en avez fait beaucoup de l étanchéité en tant que Patron de boite... moi ça fait 30 ans et pas un chantier en decenale,
que ce soit avec derbigum ou epdm
^par contre je mets une isolation par l extérieur
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonsoir,

Et pour la suite , une fois les voliges posées vous rajoutez des lambourdes au droit des solives et par dessus les voliges et le pare pluie? pour obtenir une lame d'air de 6?auriez vous une autre photo de la structure plus parlante ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
PARDON je n'avais pas vu votre reponse
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
J'ai un projet d'extension en créant un étage au dessus de mon garage qui fait 3m50 par 8,50, le garage se trouvant attenant a la maison.
Je ne sais pas si je pourrai reproduire ce que vous avez fait car cela pose un problème;
le premier est que mon extension sera attenante au mur pignon avec les solives en perpendiculaire ce qui posera un problème, pour la lame d'air vu que je n'aurai qu'une seule entrée mais pas de sortie, de plus j'avais envisagé pour diminuer les portées (3m50) de sectionner le plancher avec 3 madriers , 3m50 étant le minimum pour des bastaings.
je pourrai donc en posant des lambourdes dans le sens des 8m50 avoir une veritable lame d'air avec entree et sortie cependant j'ai lu qu'il etait difficile d'avoir une lame d'air efficace en faible pente. est ce que le fait d'ajouter un extracteur de chaque coté pourrait etre une solution??
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
quitestoi a écrit:
t sortie cependant j'ai lu qu'il etait difficile d'avoir une lame d'air efficace en faible pente. est ce que le fait d'ajouter un extracteur de chaque coté pourrait etre une solution??



Bonjour j.f. un extracteur ? c'est une solution d'ingénieur ! demande a alain il saura te bricoler ça (si tu pouvais le renmener sur mbi ça serait sympa))
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Bonjour, je relance se post car je suis en phase de conception d'une maison ossature bois avec toiture terrasse végétalisée.

Lors de mes recherches je suis tombé sur le site du grenelle de l'environnement et les conceptions de mise en ?uvre des toitures terrasses en ossature bois isolée en sous face de l?élément porteur. http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regle[...]d34320f8676b35bfc8a528b

Je ne vois plus apparaitre la ventilation en sous face de l’élément porteur comme cela était le cas auparavant. Quelqu'un a t il déjà réfléchi à ce problème et qu'en pensez vous?

merci
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 06h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir