Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Installation pour utilisation des WC, lave-linge, potager, lavage voiture
Cuve en béton de 5000 litres (déjà présente lors de l'achat du terrain avec un pompe à immerger "scuba lowara sc205 cg l27")




Pose d'un filtre Externe autonettoyant pour toiture < 350m² WFF100 prix 379 € TTC + port environ 17.70 €
http://aquaboutique.fr/filtre-tourbillonnaire-wisy-p-911.html?osCsid=a13e4fe57513708dd2cb926a3cf50bc2

Pose de ce regard : 225.46 € HT

Compteur divisionnaire (est-ce nécessaire, c'est pour payer moins de taxe d’assainissement), afin de mesurer ce que j'utilise à l'intérieur de la maison (WC+lave linge), Robinet, raccord et fixations, tube cuivre sanitaire = 137.67 € HT

Raccordement pompe sur récupérateur d'eau (cable inox pour fixation de la pompe, raccord, tube polyéthylène gaine et mise en place = 278.63 € HT

Raccordement sur installation de plomberie avec mise en place d'une vanne 3 voies, d'un filtre et d'un disconnecteur pour éviter la pollution du réseau d'eau froide (press control automatique avec sécurité manque d'eau pour ne pas que la pompe crame quand il n'y a plus d'eau dans la cuve) raccord, reservoir pompe à vessie 50 litres (est-ce suffisant ?) Tubes cuivre sanitaire = 734.13 € HT

Filtre intérieur double composé d'un filtre bobiné 25 microns et d'un filtre à charbon actif 5 microns avec mise en place d'un by pass = 201.85 € HT

Raccordement électrique de la pompe et du press control compris fourniture et pose câble, gaine de protection = 233.52 € HT

Mise en service et réglage installation = 51.34 € HT

N'est pas compris la fourniture et pose d'un clapet anti-retour et d'une grille, anti-moustique ainsi que le raccordement du trop plein

Qu'en pensez-vous ?
Tout cela est réalisé par mon plombier qui est un professionnel

Total 2 227.67 € TTC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Aviseur Env. 70 message Yvelines
Bonjour,
Je vais faire installer la récup des EP pour ces mêmes usages (la maison est en construction dans le 78). Il me semble qu'il est inutile de prévoir un filtre aussi fin pour le lave linge et les WC. Concernant le filtre à charbon actif, cela n'aurait de l'intérêt que si l'eau devenait malodorante, mais cela n'en traiterait pas la cause...En résumé, mon avis est qu' il vaudrait mieux "échanger" ces filtres perfectionnés pour l'installation du siphon anti retour (et anti rongeurs) en sortie du trop plein de la cuve, quitte à garder le by pass en attente au cas où...
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)


Merci, mais dans ce cas quel type de filtre faudrait-il mettre selon vous en amont de la cuve ?
avez-vous des exemples (ou un site ?)




Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 70 message Yvelines
C'est le terrassier qui va installer la cuve EP et faire les branchements. En amont, l'eau est pré-filtrée sur un panier inox de 400 microns avant stockage. Pour l'utilisation, j'installerai un gestionnaire (norme EN 1717) dont la pompe d'aspiration est munie d'un filtre (plus fin).
Il est vrai que pour l'utilisation en lave linge, je n'ai rien prévu de spécial, comme pour le réseau d'adduction...
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Connaissez vous le modèle du filtre ? est-ce internet ou externe à la cuve ? Autonettoyant ?
Quel est le type de gestionnaire (marque modèle) ?
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 70 message Yvelines
Le filtre est monté dans la trappe de visite qui surmonte la cuve (il est donc interne) et il est autonettoyant. Il est fourni avec la cuve (http://www.apc-process.com/documents/d006.pdf) de 8000 l.
Pour le gestionnaire, je suis intéressé par le modèle Rain Master Eco (http://www.pluvieau.com/IMG/pdf/Flyer_RM_ECO_2a.pdf)
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Pour ma part, je ne peux pas mettre de filtre intégré à la cuve car ils ne l'ont pas enterré suffisamment et qu'on ne peut pas se risquer à la bouger !
Je ne sais pas si là où tu prends ta cuve, s'il font des filtres externes
Sinon pour le groupe, j'ai abandonné l'idée, il y a d'autres solutions qui coutent moins cher, et qui marche tout aussi bien (sachant qu'en plus, j'ai déjà la pompe... sinon elle ne me servirai plus) !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Je trouve ton instalation cher ! tu ne l'amortira jamais a ce prix .
le filtre : par exemple un filtre a sable comme pour l'eau des piscines est tres efficace et celui la n'est pas cher : http://ecohabitat.wordpress.com/reservoir-a-eau-de-pluie/

sinon tu possède deja une pompe et on te rajoute un surpresseur ? Tu peu revendre ta pompe alors.

Chez moi c'est pas une usine a gaz , cela sert a rien . j'ai ma cuve , un surpresseur + crepine , filtre a charbon + la vanne 3 voies.
Tu peu faire vraiment baissée cette facture .
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
olivix a écrit:Je trouve ton instalation cher ! tu ne l'amortira jamais a ce prix .
le filtre : par exemple un filtre a sable comme pour l'eau des piscines est tres efficace et celui la n'est pas cher : http://ecohabitat.wordpress.com/reservoir-a-eau-de-pluie/

sinon tu possède deja une pompe et on te rajoute un surpresseur ? Tu peu revendre ta pompe alors.

Chez moi c'est pas une usine a gaz , cela sert a rien . j'ai ma cuve , un surpresseur + crepine , filtre a charbon + la vanne 3 voies.
Tu peu faire vraiment baissée cette facture .


Merci pour tes lumières...
On m'ajoute un réservoir a vessie pour éviter de trop solliciter la pompe car on le sais, une pompe a une durée de vie, plus elle est sollicité, plus sa durée de vie est réduite.
Donc si je tire une chasse d'eau 3/6 litres, autant éviter qu'elle ne s'allume que pour cela, et là intervient le réservoir à vessie.

Effectivement, je n'arrive pas a trouver quelqu'un qui puisse me renseigner correctement sans me faire trop dépenser... Après je veux un système facile a utiliser.
Personnellement, pour le filtre, je souhaite quelque chose d'autonettoyant, mais sans arriver a trouver vraiment ce que j'ai vraiment besoin (je crois que le filtre choisit et peut être un peu trop filtrant vu l'utilisation, mais tout est opaque, sur internet et chez les professionnels)

Merci pour ta réponse
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour,
la pompe immergé est une bonne idée, surtout couplé à un réservoir.
Essaie de faire d'autre chiffrage, car je trouve la mains d’œuvre excessive mais faut pas se leurrer, une installation fait à 100% par un pro est très rarement rentable. Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
J'en ai fait des devis, mais je crois qu'ils sont incapable de faire cette installation... soit ils ne s'y connaissent pas, soit ils ne veulent pas je pense.
Et même avec des personnes qui sont honnêtes... ils me mettent un groupe alors que je n'en ai pas besoin...
D'où ce post...
Et toi ? tu as une pompe immergée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 70 message Yvelines
On peut faire soi-même un pré-filtre avec un regard béton en aménageant une entrée et deux sorties (sortie eau filtrée avec un tamis inox de 200 à 800 microns et sortie eau de débordement), le tout installé au dessus de la cuve existante.
Par contre, il te faut obligatoirement installer une disconnection entre le réseau de distribution public et ton réseau d'EP. Cela consiste, lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans la cuve EP, à ajouter directement de l'eau du réseau public pour réalimenter la pompe immergée (ou le surpresseur dans la maison). Une simple vanne trois voies est interdite car elle ne sépare pas physiquement les deux réseaux, sans parler des fuites au bout de quelques années et le sable qui circule...De plus, le disconnecteur mécanique est interdit car non fiable en cas d'encrassement ou de blocage, il faut une disconnection par "surverse" dans le réservoir qui va réalimenter la cuve EP directement (ou le circuit intérieur WC ou Lave linge). Tout ça pour pomper, comme disaient les shadoks!
Les systèmes gestionnaires d'EP assurent automatiquement cette disconnection dans les conditions imposées par la norme sanitaire. Il faut malheureusement environ 1000€, sans l'installation.
Si mon explication (qui résulte de ce j'ai moi même fini par comprendre) te convient, parles-en à ton plombier (en lui précisant qu'un compteur divisionnaire coûte environ 50€ TTC, et qu'il n'est pas obligatoire)
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour, merci pour tes Lumières... Rolleyes
Où peut ton trouver un filtre inox de 200 à 800 microns avec un bon rapport qualité /prix que l'on puisse mettre dans un regard ?
Pour le compteur, je sais que ce n'est pas obligatoire, mais il me semble que c'est mieux, pour payer moins de taxe sur l'assainissement... non ?
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 70 message Yvelines
Dans ma commune, on n'impose pas de compteur d'EP, mais j'en installerai un, lorsque le moment de la plomberie sera venu, pour me rendre compte.
Pour le filtre, regardes sur ce forum https://www.forumconstruire.com/construire/topic-63742_start-15.php
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
sylvie86 a écrit:J'en ai fait des devis, mais je crois qu'ils sont incapable de faire cette installation... soit ils ne s'y connaissent pas, soit ils ne veulent pas je pense.
Et même avec des personnes qui sont honnêtes... ils me mettent un groupe alors que je n'en ai pas besoin...
D'où ce post...
Et toi ? tu as une pompe immergée ?

Mon installation sur dans mon récit, mais c'est que pour l'extérieur pour le moment, donc installation hyper simple. C'est une immergé qu'on a mais une automatique, du coup pas besoin de réservoir mais pompe qui s'usera plus vite certainement.
Il te faudrait une personne spécialisé dedans, tu as été voir dans les négoces pro et essayer de demander des adresses de pro compétant dans ce domaine ? (Point P, PUM P, aubade, ridcharson?)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Non, je n'ai pas été voir chez point p (je ne pensais vraiment pas)
mais bon en même temps, ils ne s'occupent pas des pages jaunes...
J'essayerais de demander pour voir.
Merci pour l'info
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
J'ai connu des pros grâce à des négoces, ne trouvant pas mon bonheur. Si tu tombes sur une personne sympa, elle pourra te recommander, on sait jamais !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Ok, merci du conseil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

désolé d'arriver si tard ...
Sylvie , pour ta cuve : béton = OK ! , mais il sera bon de la recouvrir complètement de terre, de plusieurs dizaines de cm .. !
mais qui donc a posé cette cuve comme ça à raz de sol !! ??? , et pourquoi ??
y'a même pas de rehausse !!! , pas de préfiltre ! ...... mais c'est quoi ce bordel !
le couillon qui a posé ça doit changer de métier vite fait !

Je comprends aisément ton problème de préfiltration .....

mais au vu de ta photo, le haut de la cuve est à hauteur .... de route !! , et plus haut que ton sol chez toi ! , c'est ça ??
comment est alors alimentée la cuve venant des toitures ??

Si pas de dénivelé suffisant (selon pente des tuyaux d'amenée) pour enterrer un préfiltre, il te faudra regarder si possibilité de regrouper les descentes d'eau a 1 endroit (quitte à dévier les descente au niveau des sous-toitures ?) pour poser un préfiltre hors-sol ... , pour éviter de multiplier les préfiltres à chaque descente ...

sylvie86 a écrit: filtre Externe autonettoyant pour toiture < 350m² WFF100

excellent préfiltre, mais attention que c'est de type "tourbillonnaire" , ce qui veut dire qu'il est très efficace sur ... gros débit .. !
si faible débit de petite pluie .. = pas sûr que le rendement soit très positif !
c'est le problème habituel des préfiltres "auto-nettoyant" ... , certains sont très bien sur gros débit mais beaucoup de perte sur faible débit ... d'autres c'est tout simplement l'inverse .. !! , ne pas oublier que c'est le propre de ce principe, que pour pouvoir évacuer les saletés retenues ... = il faut de l'eau .... donc de la perte d'eau .... et +/- importante selon le type / modèle et selon débit ...
et malgré ce qui est annoncé, on ne peut pas les considérer "sans entretien" .. !! , c'est faux ! (sauf si on accepte beaucoup de perte)

je t'invite à lire mon sujet à ce propos, sur mon système "manuel à panier" , que je considère bien plus fiable que le système "auto-nettoyant" ..

sylvie86 a écrit:Pose de ce regard : 225.46 € HT

mine de rien, vu ta configuration des lieux, et vu la perte de hauteur de fil d'eau de ce modèle de préfiltre ... je ne pense pas qu'il soit possible d'intercaler ce préfiltre en enterré dans ton cas ...
qu'en penses-tu ? (selon les pentes et tuyaux d'amenée d'eau ..)

sylvie86 a écrit:Pose de ce regard : 225.46 € HT

ça me semble cher ...

sylvie86 a écrit:Compteur divisionnaire (est-ce nécessaire, c'est pour payer moins de taxe d’assainissement),

c'est un "+" pour toi, pour info ... , mais ça devient obligatoire si tu es en assainissement collectif ("tout-à-l'égout") !
et ce n'est pas "pour payer moins de taxe" ... , mais pour comptabiliser tout le volume utilisé dans la maison et rejeté au "tout-à-l'égout" , pour te facturer la juste part de la redevance assainissement, selon ce que tu rejettes précisément (en eau de ville + en eau de pluie), ni plus ni moins .. !

Je répète à nouveau : explications complètes à ce sujet par ici ....

sylvie86 a écrit:Raccordement sur installation de plomberie avec mise en place d'une vanne 3 voies,

vanne 3 voies = contact direct entre les circuits = désormais interdit !!
faudrait l'expliquer à ton plombier !
>> disconnexion physique obligatoire !!
théoriquement (selon règlementation) par "serverse totale" , d'une manière ou d'une autre ..

sylvie86 a écrit:et d'un disconnecteur pour éviter la pollution du réseau d'eau froide

système pourtant fiable, mais théoriquement non conforme pour les install' eau de pluie, alors qu'il est installé et conforme sur la plupart des install' de chauffage ...
cherchez l'erreur ...

sylvie86 a écrit: (press control automatique avec sécurité manque d'eau pour ne pas que la pompe crame quand il n'y a plus d'eau dans la cuve) raccord, reservoir pompe à vessie

quelque chose de bizarre là ...
pourquoi un "Press-Control" en + d'un réservoir à vessie ??
à moins qu'il n'y ait erreur de terme, mais si non ça fait double emploi ..

sylvie86 a écrit:reservoir pompe à vessie 50 litres (est-ce suffisant ?)

si surpression principale assurée par ce réservoir à vessie, je te conseille de monter à mini 100 l. ...

sylvie86 a écrit:Filtre intérieur double composé d'un filtre bobiné 25 microns et d'un filtre à charbon actif 5 microns

correct comme filtration, en conservant le charbon actif pour l'usage L-L (évitera un possible développement d'odeur sur eau chauffée) mais attention : charbon actif granulé !! , et non une cartouche charbon block !!

sylvie86 a écrit:J'en ai fait des devis, mais je crois qu'ils sont incapable de faire cette installation... soit ils ne s'y connaissent pas, soit ils ne veulent pas je pense.

il y a une bonne entreprise près de chez toi, dans le 86, que je connais personnellement ... tu connais, tu l'as déjà contactée ??

Voilà pour l'instant ..
je reviens + tard ..

Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour Alleau

Alleau a écrit:

Sylvie , pour ta cuve : béton = OK ! , mais il sera bon de la recouvrir complètement de terre, de plusieurs dizaines de cm .. !
mais qui donc a posé cette cuve comme ça à raz de sol !! ??? , et pourquoi ??
y'a même pas de rehausse !!! , pas de préfiltre ! ...... mais c'est quoi ce ***** !
le couillon qui a posé ça doit changer de métier vite fait !

C'est le lotisseur qui a voulu faire cela au moins cher ! Il a juste fournit la cuve et la pompe, après chacun se débrouille

Je comprends aisément ton problème de préfiltration .....

mais au vu de ta photo, le haut de la cuve est à hauteur .... de route !! , et plus haut que ton sol chez toi ! , c'est ça ?? c'est à peu près à hauteur de route, légèrement un peu plus bas, et non, la cuve est à peu près a même hauteur que la maison.
comment est alors alimentée la cuve venant des toitures ?? Je ne sais pas encore, la maison est en construction, il faut que je fasse le point à ce niveau avec mon maître d'oeuvre et mon maçon qui posera les regards

Si pas de dénivelé suffisant (selon pente des tuyaux d'amenée) pour enterrer un préfiltre, il te faudra regarder si possibilité de regrouper les descentes d'eau a 1 endroit (quitte à dévier les descente au niveau des sous-toitures ?) pour poser un préfiltre hors-sol ... , pour éviter de multiplier les préfiltres à chaque descente ...

J'ai vu ton filtre, et je pense faire un peu dans le même style, dans un regard, près de la maison (pour le prix mais aussi la mise en oeuvre, les filtres auto-nettoyant coutent t je ne savais pas bien comment le mettre en place, sachant que cela fait environ 50 cm de hauteur avec une rehausse.. ou autre...
J'ai vu que cela ne serait peut etre pas trop contraignant un filtre en inox dans un regard, sachant qu'il n'y a pas d'arbres aux alentours... (donc j'imagine 1 à 2 nettoyage par an si accès facile c'est pas trop compliqué)
Y'a plus qu'a trouvé un genre de panier en inox (je préfère l'inox car cela dure dans le temps, un nylon, je suis moins fan)


sylvie86 a écrit: filtre Externe autonettoyant pour toiture < 350m² WFF100

excellent préfiltre, mais attention que c'est de type "tourbillonnaire" , ce qui veut dire qu'il est très efficace sur ... gros débit .. !
si faible débit de petite pluie .. = pas sûr que le rendement soit très positif !
c'est le problème habituel des préfiltres "auto-nettoyant" ... , certains sont très bien sur gros débit mais beaucoup de perte sur faible débit ... d'autres c'est tout simplement l'inverse .. !! , ne pas oublier que c'est le propre de ce principe, que pour pouvoir évacuer les saletés retenues ... = il faut de l'eau .... donc de la perte d'eau .... et +/- importante selon le type / modèle et selon débit ...
et malgré ce qui est annoncé, on ne peut pas les considérer "sans entretien" .. !! , c'est faux ! (sauf si on accepte beaucoup de perte)

je t'invite à lire mon sujet à ce propos, sur mon système "manuel à panier" , que je considère bien plus fiable que le système "auto-nettoyant" ..


sylvie86 a écrit:Compteur divisionnaire (est-ce nécessaire, c'est pour payer moins de taxe d’assainissement),

c'est un "+" pour toi, pour info ... , mais ça devient obligatoire si tu es en assainissement collectif ("tout-à-l'égout") !
et ce n'est pas "pour payer moins de taxe" ... , mais pour comptabiliser tout le volume utilisé dans la maison et rejeté au "tout-à-l'égout" , pour te facturer la juste part de la redevance assainissement, selon ce que tu rejettes précisément (en eau de ville + en eau de pluie), ni plus ni moins .. !

Oui, c'est ce que je dis, moins de taxe d'assainissement car le risque est qu'il me mette un forfait qui ne correspond pas à ma consommation !

Je répète à nouveau : explications complètes à ce sujet par ici ....

sylvie86 a écrit:Raccordement sur installation de plomberie avec mise en place d'une vanne 3 voies,

vanne 3 voies = contact direct entre les circuits = désormais interdit !! le devis date d'y il a 1 an cela a peut etre changé depuis... je n'y connais rien, on me parle chinois...
faudrait l'expliquer à ton plombier !


>> disconnexion physique obligatoire !!
théoriquement (selon règlementation) par "serverse totale" , d'une manière ou d'une autre ..
Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce principe ?

sylvie86 a écrit:et d'un disconnecteur pour éviter la pollution du réseau d'eau froide

système pourtant fiable, mais théoriquement non conforme pour les install' eau de pluie, alors qu'il est installé et conforme sur la plupart des install' de chauffage ...
cherchez l'erreur ...

sylvie86 a écrit: (press control automatique avec sécurité manque d'eau pour ne pas que la pompe crame quand il n'y a plus d'eau dans la cuve) raccord, reservoir pompe à vessie

quelque chose de bizarre là ...
pourquoi un "Press-Control" en + d'un réservoir à vessie ??
à moins qu'il n'y ait erreur de terme, mais si non ça fait double emploi ..
Cela sert à ce que la pompe ne tourne pas dans le vide quand il n'y a plus d'eau dans la cuve... c'est ce que m'a dit le plombier, du coup, elle se met en sécurité automatiquement...
Après j'en sais pas plus. Je ne veux absolument pas rajouter de l'eau de ville dans la cuve !!!


sylvie86 a écrit:reservoir pompe à vessie 50 litres (est-ce suffisant ?)

si surpression principale assurée par ce réservoir à vessie, je te conseille de monter à mini 100 l. ... oui, je me disais aussi, au départ, le plombier m'a mis un réservoir à vessie de 25 litre, je lui ai dit que ce n'était à mon avis pas suffisant, imagine 3 chasses d'eau et la pompe redémarre... je trouvais cela un peu aberrant !


sylvie86 a écrit:Filtre intérieur double composé d'un filtre bobiné 25 microns et d'un filtre à charbon actif 5 microns

correct comme filtration, en conservant le charbon actif pour l'usage L-L (évitera un possible développement d'odeur sur eau chauffée) mais attention : charbon actif granulé !! , et non une cartouche charbon block !!
Là encore, c'est moi qui est réclamé des filtres pour l'utilisation du lave linge, on m'a dit que ce n'était pas nécessaire ! mais pour les odeurs, moi je trouve cela utile...
Pourquoi préférer à granulé plutôt que bloc ?

sylvie86 a écrit:J'en ai fait des devis, mais je crois qu'ils sont incapable de faire cette installation... soit ils ne s'y connaissent pas, soit ils ne veulent pas je pense.

il y a une bonne entreprise près de chez toi, dans le 86, que je connais personnellement ... tu connais, tu l'as déjà contactée ??

Peut être que je la connais, je ne sais pas... mais je veux bien les coordonnées... tu travailles dans cette entreprise ?
Peu importe, mais je ne suis tombé que sur des personnes qui croient s'y connaitre et en fait pas beaucoup plus... j'ai été très mal conseillé, et je recherche vraiment quelqu'un qui s'y connaisse et ne me fasse pas faire n'importe quoi, ou qui ne voit que son porte-feuille... et j'en ai malheureusement rencontré !!
Merci pour tes lumières
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Re Sylvie ,

Mhmmm ... intéressant tout ça ....
je reviens dès que je peux, pour te détailler un peu plus ...

Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

clays a écrit:Il me semble qu'il est inutile de prévoir un filtre aussi fin pour le lave linge et les WC.
Concernant le filtre à charbon actif, cela n'aurait de l'intérêt que si l'eau devenait malodorante

pour le L-L = SI ! , surtout le C.A. ... qui permet aussi une action préventive, pour éviter le développement (éventuel) d'odeur par la chauffe de l'eau ... par la chauffe d'une eau pas filtrée, pas propre ... ce qui accentue le risque ..

clays a écrit:En résumé, mon avis est qu' il vaudrait mieux "échanger" ces filtres perfectionnés pour l'installation du siphon anti retour (et anti rongeurs) en sortie du trop plein de la cuve

'x'cuses-moi mais j'vois pas du tout le rapport entre les 2 .. ! ?

sylvie86 a écrit:Sinon pour le groupe, j'ai abandonné l'idée, il y a d'autres solutions qui coutent moins cher, et qui marche tout aussi bien

si tu parles des "stations de pompage" (automatisées) aussi appelées "gestionnaire eau de pluie" ... je suis d'accord avec toi !
on voit toujours la présentation des avantages, sans aucune évocation des divers inconvénients !!

olivix a écrit:le filtre : par exemple un filtre a sable comme pour l'eau des piscines est tres efficace et celui la n'est pas cher :

heuuu .... ce type de filtre à sable compartimenté ne me semble en rien "plus simple" ou "moins cher", ou "moins usine à gaz" ....


olivix a écrit:sinon tu possède deja une pompe et on te rajoute un surpresseur ? Tu peu revendre ta pompe alors.

quand on parle de surpression, il faut faire attention à bien s'exprimer et ne pas confondre un "groupe surpresseur" (pompe + réservoir) avec un "réservoir de surpression" (qui complète la pompe ....

olivix a écrit:Chez moi c'est pas une usine a gaz , cela sert a rien . j'ai ma cuve , un surpresseur + crepine , filtre a charbon + la vanne 3 voies.
Tu peu faire vraiment baissée cette facture .

chez elle non plus ce n'est pas "une usine à gaz" ...
et il est toujours facile de "faire baisser une facture" en considérant le basique et en ne respectant pas les règles ... (vanne 3 voies)

clays a écrit:De plus, le disconnecteur mécanique est interdit car non fiable

faux !
il est fiable, conforme et agréé dans la plupart des installations chauffage ...
il l'ont écarté dans la règlementation eau de pluie pour emmerder le peuple ... alors qu'une eau trainant à l'intérieur d'un circuit chauffage est autrement plus dégeu et dangereuse qu'une simple eau de pluie filtrée .. !!
de plus, il y a contradiction dans la règlementation eau de pluie entre l'arrêté du 21 aout 2008 qui impose uniquement la "surverse totale" et la Circulaire du 9 novembre 2009 (supérieure !) qui accepte "aussi" un ... "disconnecteur contrôlable (de type EA)" , ce qui selon la terminologie n'existe pas, puisque le "disconnecteur" est de famille "B" ... et la famille "E" sont les "clapets" ... !
Là aussi, cherchez l'erreur !

clays a écrit:Il faut malheureusement environ 1000€, sans l'installation.

ce qui est un prix minimum pour les plus petits modèles !!

sylvie86 a écrit:C'est le lotisseur qui a voulu faire cela au moins cher ! Il a juste fournit la cuve et la pompe, après chacun se débrouille

ouais bein dans ce cas, il aurait bien mieux fait de laisser la cuve posée sur parcelle à laisser implanter par le proprio ...


sylvie86 a écrit:Je ne sais pas encore, la maison est en construction, il faut que je fasse le point à ce niveau avec mon maître d'oeuvre et mon maçon qui posera les regards

ha han ... intéressant ça peut-être ...
car tu pourrais leur demander de vérifier tous le niveaux, voir si il y aurait moyen de rattraper le coup au vu des pentes, pour éventuellement intégrer un préfiltre enterré ...

sylvie86 a écrit:les filtres auto-nettoyant coutent et je ne savais pas bien comment le mettre en place, sachant que cela fait environ 50 cm de hauteur avec une rehausse.. ou autre...
J'ai vu que cela ne serait peut etre pas trop contraignant un filtre en inox dans un regard,

il y a une question de prix , une question de perte de hauteur de fil d'eau , une question de finesse et surtout de surface de filtration ! , une question aussi d'exutoire (où vont s'évacuer les déchets séparés, comment, avec quelle pente d'évacuation, vers quel type d'exutoire, avec quelle possibilité d'anti-retour animaux sans obstruer la libre sortie des déchets ?????...)
donc, à méditer sur tous ces points, car là aussi, on présente toujours tous les avantages sans jamais parler des divers inconvénients !!

sylvie86 a écrit:Oui, c'est ce que je dis, moins de taxe d'assainissement car le risque est qu'il me mette un forfait qui ne correspond pas à ma consommation !

ha là, vu comme ça, tu as tout-à-fait raison ...

sylvie86 a écrit:le devis date d'y il a 1 an cela a peut etre changé depuis..

- 1 an = 2011 ...
la règlementation date de 2008 et 2009 !

sylvie86 a écrit:je n'y connais rien, on me parle chinois...

parcours les articles explicatifs sur mon site ... , car je sais que ce n'est pas simple à comprendre, puisque je suis p'tèt le seul (hélas, grand hélas) à détailler toutes les explications nécessaires à la compréhension de ces schmilblick ... !!

sylvie86 a écrit:Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce principe ?

bein comme je viens de l'écrire .... > ## lien supprimé par l'auteur puisqu'inutile au demandeur !! ##

sylvie86 a écrit:Cela sert à ce que la pompe ne tourne pas dans le vide quand il n'y a plus d'eau dans la cuve... c'est ce que m'a dit le plombier, du coup, elle se met en sécurité automatiquement...

hmmm ... là aussi je pense qu'il doit y avoir erreur de terminologie, ou amalgame ... : entre "surpression" (press-control) et "sécurité manque d'eau" ... (qu'assure aussi le Press-Control , mais pas un réservoir de surpression ..)

sylvie86 a écrit:Après j'en sais pas plus. Je ne veux absolument pas rajouter de l'eau de ville dans la cuve !!!

là je partage entièrement ce point de vue ....
mais bien comprendre que la "réalimention d'appoint dans la cuve" n'est qu'1 des principes possibles de disconnexion des réseaux ...
les stations gestionnaires en sont 1 autre ...

sylvie86 a écrit:au départ, le plombier m'a mis un réservoir à vessie de 25 litre, je lui ai dit que ce n'était à mon avis pas suffisant, imagine 3 chasses d'eau et la pompe redémarre... je trouvais cela un peu aberrant !

2 chasses suffisent, puisqu'en réalité, tu ne dispose que +/- d' 1/4 du volume ... donc 25 : 4 = 8 l. .. !!
ou 100 : 4 = 25 l. .. !

sylvie86 a écrit:Là encore, c'est moi qui est réclamé des filtres pour l'utilisation du lave linge, on m'a dit que ce n'était pas nécessaire ! mais pour les odeurs, moi je trouve cela utile...
Pourquoi préférer à granulé plutôt que bloc ?

comme j'ai expliqué plus haut, pour de l'eau chauffée, c'est utile !
et une cartouche charbon block (comprimé) freine trop le débit ! = pas prévu pour ça ... , donc placer du "G.A.C." (Charbon Actif Granulé) pour ne pas perdre de débit en début de circuit .. !!

sylvie86 a écrit:Peut être que je la connais, je ne sais pas... mais je veux bien les coordonnées... tu travailles dans cette entreprise ?

je te transmet en MP ...
non je ne travaille pas avec elle ... mais je la connais personnellement, et je sais que c'est quelqu'un qui bosse dans un bon esprit, sur des concepts sérieux ...
à toi de t'en rendre compte si tu veux ...

sylvie86 a écrit:Merci pour tes lumières

y'a pas d'kwa ....

Cordialement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Merci pour ta réponse, tu pouvais juste reprendre mon dernier mail, le reste était ok.
Sinon désolé, mais ton site n'est pas facile à lire et à comprendre... des photos seraient peut être aussi bienvenue, par ce que là c'est pas très digeste... j'essaye de m'y replonger tout à l'heure, quand mes yeux seront bien ouverts et mes neurones connectés.

Citation:
sylvie86 a écrit:[i]Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce principe ?[/i]
bein comme je viens de l'écrire .... > explications complète par ici ..
Faut que je regarde de plus près... cela aurait été tellement plus simple de répondre simplement, plutôt que de renvoyer vers un site, je ne sais pas où est la réponse...

Pour Is'eau energie... je connais effectivement, je vais mettre ici le détail du devis fournit... La politique de cette boite "écologique" me plait, mais il y a encore des solutions moins cher ! Je mettrai mes commentaires au fur et à mesure.

J'ai pas tout compris avec les disconnecteurs mais je vais regarder plus attentivement (recherches sur le net)

Citation:
clays a écrit:De plus, le disconnecteur mécanique est interdit car non fiable
faux !
il est fiable, conforme et agréé dans la plupart des installations chauffage ...
il l'ont écarté dans la règlementation eau de pluie pour emmerder le peuple ... alors qu'une eau trainant à l'intérieur d'un circuit chauffage est autrement plus dégeu et dangereuse qu'une simple eau de pluie filtrée .. !!
de plus, il y a contradiction dans la règlementation eau de pluie entre l'arrêté du 21 aout 2008 qui impose uniquement la "surverse totale" et la Circulaire du 9 novembre 2009 (supérieure !) qui accepte "aussi" un ... "disconnecteur contrôlable (de type EA)" , ce qui selon la terminologie n'existe pas, puisque le "disconnecteur" est de famille "B" ... et la famille "E" sont les "clapets" ... !
Là aussi, cherchez l'erreur !


Citation:
sylvie86 a écrit:[i]Après j'en sais pas plus. Je ne veux absolument pas rajouter de l'eau de ville dans la cuve !!![/i]
là je partage entièrement ce point de vue ....
Malheureusement, c'est la solution d'is'eau énergie... Et n'en a pas d'autre à me p[color=#6600ff][b]roposer.... [/b][/color]je ne suis donc pas d'accord du tout

Citation: comme j'ai expliqué plus haut, pour de l'eau chauffée, c'est utile !
et une cartouche charbon block (comprimé) freine trop le débit ! = pas prévu pour ça ... , donc placer du "G.A.C." (Charbon Actif Granulé) pour ne pas perdre de débit en début de circuit .. !!
Super, je ne le savais pas du tout, c'est marqué nulle part...

Pour plus de clarté, je met le devis dans un autre post (ci-dessous)
Merci pour tes lumières...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Exemple de devis proposé avec mes avis :

Réhausse béton hauteur 50 cm - 74.85 € HT
Non, vu la configuration, je ne suis pas d'accord pour mettre de réhausse !

Filtre Minimax interne - maille 0.35 mm - 301.84 € HT
C'est pas donné... en interne, je ne suis pas pour ! une solution avec un regard et moins cher et tout aussi performant, si ce n'est plus !

Arrivée calme - 50.08 € HT
Bien pratique, mais on fait moins cher avec des tubes en plastique diametre 100 ou 110 et de la colle à PVC...

Chapeau de ventilation citerne D100 - 21.90 €
Tampon de réduction simple 110/100 (quantité 2) 5.84 € HT l'unité
Manchette de fixation filtre : 27.17 € HT
Tube PVC D 110 (quantité 2) 7.62 € HT l'unité

clapet anti-retour évacuation égout DN100 : 76.60 € HT
Fort utile je pense

Pompage et filtration :
Tuyau PE 80 APE bande bleue 19*25 16B (quantité 8) 1.99 € HT l'unité
Kit de raccordement pompe immergée : 53.32 € HT

Filtration générale à tamis CINTROPUR FM 25 -50 microns (quantité 1) 82.39 €...
Houuaaa le prix est sympa...

Réservoir à vessie vertical 50 L - 102.15 € HT
Apparemment 50 L ce n'est pas suffisant, je pense que si je fais une machine pour le linge, la pompe doit se déclencher 4 fois

Filtre eau du réseau 0.1 mm - 48.03 € HT

Electrovanne + flotteur - dépannage citerne norme EN1717 - 235.74 € HT
Je crois que c'est là qu'intervient le dépannage s'il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, on met de l'eau de ville dans la cuve... c'est logique

Jauge pneumatique TELEVAR 101.89 € HT

Compteur divisionnaire à cadran sec orientable DN 20 (quantité 2) - 38.64 € HT
Pourquoi il en faut 2 ? C'est une bonne question !!

Robinet verrouillable 1/2 - prix 17.05 € HT
Ca je pense que c'est pour avoir le crédit d'impot...

Crapaudine (quantité 2) 7.68 € HT
Je suppose que c'est pour mettre sur les descente de gouttière...

Kit de signalisation tuyauterie (10 étiquettes + 3 plaques) 18.79 € HT le lot
C'est pour le crédit d'impot

forfait chantier raccordement cuve et préfiltre = 761.25 € HT
Forfait raccordement pompage filtration : 583.63 € HT

Frais de déplacements - km fourgon = (quantité 132) prix unitaire HT : 0.60 € - prix total 79.20 €
Là c'est pas mal, on me l'avait jamais faites... Poitiers/Benassay = 21 km max... c'est quand même pas mal, ce sont des charges de fonctionnement déductible des impots, mais c'est le client qui paye.. par contre, elle ne m'a pas compté de frais km pour venir m'apporter le devis et ses explications !!

Prix total HT : 2771.36 €
TTC : 3299.02 €

Moi à ce prix là, je ne fais pas les travaux !!!
Sachant que je fournit la cuve et la pompe, faut quand même pas abuser !

Qui dit mieux ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

sylvie86 a écrit:Sinon désolé, mais ton site n'est pas facile à lire et à comprendre... des photos seraient peut être aussi bienvenue, par ce que là c'est pas très digeste...

Merci du compliment .... ça fait plaisir ........

dans ce cas, il ne te reste qu'à chercher ailleurs ..... là où ce sera moins précis, moins complet , donc ... plus facile à lire sans pour autant tout comprendre ... !

(et désolé, mais l'article que je t'ai mis en lien comporte toutes les explications règlementaires, techniques, les différences de matériel, des photos et des schémas ... , si ce n'est pas encore suffisant .... bein merci de proposer mieux .... )

sylvie86 a écrit: j'essaye de m'y replonger tout à l'heure, quand mes yeux seront bien ouverts et mes neurones connectés.

bein à nouveau désolé mais là ce n'est ni de ma faute ni de mon ressort ................................................

sylvie86 a écrit:Faut que je regarde de plus près... cela aurait été tellement plus simple de répondre simplement, plutôt que de renvoyer vers un site, je ne sais pas où est la réponse...

ce type de sujet ne peut se résumer "simplement" par écrit ..... désolé, mais si c'est pour avoir du "simple" ... suffit de regarder un peu partout .... où bizarrement y'a pas grand monde qui y comprend concrètement le pourquoi du comment ... !!

et reste qu'en ayant les yeux bien ouverts et les neurones bien connectés ........ on trouve toutes les réponses qui sont dans cet article !!


As-tu au moins cliqué sur le lien précis que je t'ai mis ???

sylvie86 a écrit:Pour Is'eau energie... je connais effectivement

pour respecter un minimum les exigences de ce forum ... je t'ai communiqué le nom d'une entreprise commerciale en MP ......
pourquoi viens-tu le répéter en clair sur le forum ??


sylvie86 a écrit:J'ai pas tout compris avec les disconnecteurs mais je vais regarder plus attentivement (recherches sur le net)

je crois de + en + que tu n'as pas lu mon article !!

sylvie86 a écrit:Moi à ce prix là, je ne fais pas les travaux !!!
Sachant que je fournit la cuve et la pompe, faut quand même pas abuser !

Qui dit mieux ?

moi je dirais bien mieux : faire tout soi-même !!



Ciao bonsoir
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Désolé, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident à lire ce site... surtout sur internet, je pense qu'il y a des solutions pour que cela soit plus facile...
En même temps, il y a des articles réglementaires (et c'est très bien), mais qui ne sont pas facile à assimiler.
Quand je commence à lire plein de chose que je ne comprends, pas, cela n'aide pas (pas de liens pour en savoir plus : exemple "système de disconnexion par surverse totale") on est vite largué dans la lecture !!!
Je vais regardé plus attentivement...

Ce ne sont que des remarques, cela peut être amélioré si tu le souhaites (ou pas)

Effectivement, ce matin, je n'ai pas pris le temps de le lire, car j'avais pas la tête à cela, mais comme j'ai dit, j'essaye de m'y remettre posément.
J'ai vu qu'il y avait des photos, mais après coup... enfin bon...

Concernant le à faire soi-même, je suis désolé, mais c'est hors sujet... je demande un avis ici, et je trouve que le devis fournit est un peu abusé au niveau tarif...
même s'il faut que je rajoute des trucs moi même, je pense que mon plombier est carrément moins cher et ne me facture pas de frais de déplacement lui !
Après si tu n'acceptes pas qu'on soit pas d'accord avec toi... ben désolé...

ciao bonsoir !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Malgré mes efforts, je confirme que ce n'est pas très clair quant aux différents disconnecteurs... je ne m'y connais pas plus que cela, donc cela n'aide pas !
Mais bon, ce n'est que mon humble avis !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Re ,

sylvie86 a écrit:Désolé, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident à lire ce site... surtout sur internet, je pense qu'il y a des solutions pour que cela soit plus facile...

bein vas-y , j't'en prie .... y'a ka faire ......................

sylvie86 a écrit:En même temps, il y a des articles réglementaires (et c'est très bien), mais qui ne sont pas facile à assimiler.

je suis toujours le premier à dire que c'est indigeste et pas évident à suivre et à comprendre ces règlementations ... !!
mais moi je fais ce que je peux pour l'expliquer le plus complètement possible, pour que chacun ait une base complète et suffisante que pour comprendre .... (si on le veut vraiment !)
mais moi j'ai du mettre les mains dans le camboui depuis des années pour parvenir à comprendre suffisamment que pour maintenant passer du temps a l'expliquer aux autres ...
alors désolé si ça ne te convient pas comme ça ................................... , mais chacun peut toujours tenter de faire mieux !!!

sylvie86 a écrit:Quand je commence à lire plein de chose que je ne comprends, pas, cela n'aide pas

navré mais ça ce n'est pas de ma faute !!!

sylvie86 a écrit:(pas de liens pour en savoir plus : exemple "système de disconnexion par surverse totale") on est vite largué dans la lecture !!!

FAUX !!

sylvie86 a écrit:Je vais regardé plus attentivement...

Effectivement, ce matin, je n'ai pas pris le temps de le lire, car j'avais pas la tête à cela, mais comme j'ai dit, j'essaye de m'y remettre posément.
J'ai vu qu'il y avait des photos, mais après coup... enfin bon...

bein tiens ......
est-ce qu'on attendrait pas "d'être disposé" à la lecture et de tout et bien lire .... avant de juger et de critiquer ... !! ???


sylvie86 a écrit:Concernant le à faire soi-même, je suis désolé, mais c'est hors sujet...

non, ce n'est pas hors sujet ....
à partir du moment où on remet tout ce que font les pros en cause et qu'on accepte pas leurs conditions de travail et leur prix .... bein reste plus qu'1 solution .........

Alors soit TU APPRENDS et tu fais par toi-même .......
soit tu n'as plus qu'à faire confiance à ton plombier moins cher, qui est censé comprendre mieux que toi .....
et si tu ne lui fais pas confiance .... bein y'a pluka ... faire par soi-même ... !!

sylvie86 a écrit:Après si tu n'acceptes pas qu'on soit pas d'accord avec toi... ben désolé...

aucun rapport !!!

tu demandes un avis sur des réponses (prix, conception) que tu n'acceptes pas ... ok c'est ton problème ...
le problème ici est que tu as en face de toi des pros qui acceptent de prendre sur leur temps pour te répondre, pour essayer de t'aider, de partager quelque chose ..... concernant TON projet perso .... et en retour tu n'es encore pas satisfaite parce que tu ne fais même pas l'effort minimum de lire correctement ce que l'on te propose et en + , en te permettant de critiquer ceux qui cherchent à t'aider .....

bein tiens .....


sylvie86 a écrit:Malgré mes efforts, je confirme que ce n'est pas très clair quant aux différents disconnecteurs... je ne m'y connais pas plus que cela, donc cela n'aide pas !

si tu ne lis pas tout de manière correcte avec tous tes neurones bien connectés et que tu ne t'y connais pas....... merci de ne pas juger de manière aussi catégorique que "ça n'aide pas" .... !!!!



Cioa bonsoir
dernière intervention ici pour moi !

.
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Je confirme tu n'admets pas la critique...

tu admettrais toi, qu'une entreprise te fournisse du matériel et que la "Main d'oeuvre" soit aussi importante que la fourniture ?
Ton site est indigeste ! les photos mal placées, manque d'aération... Je suis désolée ! Mon avis ne te plait pas... tan pis... c'est comme ça !


Regarde ton site, tu verras que d'entrée tu as des termes qui ne sont pas expliqués (il faut que tu lises encore et encore, pour avoir une petite notion de ce que c'est (et encore, il a fallut que je regarde sur google pour comprendre vraiment ce qu'est concrètement un "système de disconnexion par surverse totale".

Mais tu as raison, ce site, ne dois pas être fait pour moi !
Pour avoir crée un site toute seule, je peux te dire que c'est vraiment pas terrible surtout par les temps qui courent... avec internet...
Même en temps qu'amateur, y'a des choses simples à faire... mais bon, tu es borné a priori donc j'insiste pas plus

Et ce n'est pas parce qu'on m'aide que je ne peux pas donner une critique (qu'elle soit positive ou non), moi ce que je disais c'était pour aider... après si cela ne plait pas...tant pis, ce n'était pas pour te vexer
Et je suis désolé, mais tu ne m'a pas donné d'explication concernant cette déconnexion, tu m'as juste renvoyé vers ton site... complexe !
Merci quand même

En plus, c'est sur qu'être agressif, cela aide beaucoup... t'inquietes, je me débrouillerais sans toi !

Bye
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Dommage pour Sylvie86, mais Alleau est quand même un des membres les plus callés sur le sujet.
Tu veux une réponse à tes questions sans prendre le temps de te renseigner toi-même sur les tenants et les aboutissant de la récupération d'eau de pluie! Il n'y a malheureusement que 2 solutions:
- tu ne veux pas t'embêter: tu demandes à un pro et tu paye à la fin
- tu veux faire toi-même: il faut commencer par comprendre comment ça marche et pour ça il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps de lire sur le sujet.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Beone68 a écrit:Bonjour,

Dommage pour Sylvie86, mais Alleau est quand même un des membres les plus callés sur le sujet.
Tu veux une réponse à tes questions sans prendre le temps de te renseigner toi-même sur les tenants et les aboutissant de la récupération d'eau de pluie! Il n'y a malheureusement que 2 solutions:
- tu ne veux pas t'embêter: tu demandes à un pro et tu paye à la fin
- tu veux faire toi-même: il faut commencer par comprendre comment ça marche et pour ça il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps de lire sur le sujet.

A+
Beone


Bonjour Beone68,
J'ai lu, et je ne fais que cela me renseigner... certains pro vendent des trucs sans faire ce qu'il faut... (pas besoin de filtres (ben voyons)
Je prends le temps de lire, mais je ne comprends pas toujours tout.... surtout quand même les professionnels ne font pas ce qui est obligatoire, c'est à en perdre son latin...
C'est un peu la jungle... Alleau est un peu susceptible, son site est très bien, mais pour ceux qui en connaisse déjà beaucoup sur la question... moi en ce qui concerne la déconnexion, je suis largué...

Concernant le professionnel qu'il m'a conseillé, c'est très bien, mais je la connais, et je n'en pense pas que du bien, car elle ne m'a pas conseillé en fonction de mon cas (cuve pas assez enterrée, et je ne veux pas d'eau de ville dans ma cuve, filtres trop cher, d'autres solutions existe apparemment). Je lui en ai fait part, mais certains professionnels ont des œillères...

Et ce n'est pas que je ne veux pas m’embêter mais je n'y connais rien en plomberie donc le faire moi-même je pense pas que cela est possible, par contre, les pros ne s'embêtent pas... les installations ne sont pas toujours conforment.. donc obligé de comprendre un minimum pour que cela soit fait correctement... même si parfois c'est carrément pas évident...

Merci pour ta réponse...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr sylvie86,
il est vrai que Alleau, a ma connaissance, est le plus calé en matière d'installation EP..
Dommage que le courant ne passe pas...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
L'eau et l’électricité ne font pas bon ménage...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re,
belle image....Biggrin
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 14h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir