Retour
Menu utilisateur
Menu

Malfaçons ???

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.078 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour,
je suis actuellement en train de faire construire une mob.
Les travaux d'implantation de l'ossature commencent à peine que déjà, j'ai cru apercevoir des "petites" choses qui me chagrinent...
A cette occasion, j'ai pris quelques photos pour avoir différents avis, vu que je ne suis pas du tout connaisseur dans ce domaine là.
Pour ainsi dire, il y a des jours entre mes bois d'ossature et donc également entre les panneaux d'OSB.
Par endroit ces panneaux sont troués, mal ajustés et les pointes qui sont supposées les tenir ne sont pas plantées dans les montants mais dans l'osb , comme si l'ouvrier avait cloué à côté !!!
Par endroit les montants sont fendus, éclatés comme si l'ouvrier y était allé comme un bourrin !!!
Je vous laisse apprécier le travail et je vous remercie par avance de bien vouloir me dire si c'est juste inesthétique ou si, cela peut compromettre la solidité de la construction.
Merci encore à vous, j'avoue que je suis un peu déstabilisée là..
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 700 message Dordogne
Salut,

Il manque les photos.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
elles sont sur le récit
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dordogne
blueskies a écrit:elles sont sur le récit


Merci


D'après les photos y'a de quoi flipper et cela risque de ne pas s'arranger lors des prochaines étapes de la construction.

Ce travail n'est pas l’œuvre d'un professionnel de la construction bois.

J'ai mal pour vous...
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Avranches (50)
Je vous souhaite énormément de courage. Il y a de quoi flippé pour là suite ....
Messages : Env. 200
De : Avranches (50)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Attendez quand même les avis des pros du site. Les clous qui dépassent ou le trou dans l'osb c'est pas grave.
Par contre les jours dans le contreventement c'est plus inquiétant.

Demandez éventuellement un avis sur un forum dédié aux constructions bois (le forum de maison et bois, voir sur google)

Frédéric
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Travail de salaud , les panneaux OSb doivent OBLIGATOIREMENT se fixer un montant sur ses deux grandes dimensions , avec un pointage tous les 15 cm en conture et 30 cm au centre du panneau sur le montant centrale.

Un joint de dilatation de 4mm doit être conservé entre deux panneaux .

Là on est sur du structurel pas sur de la déco .

Donc tout déposer À REFAIRE!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour et merci à tous...c'est bien ce que je pensais......aïe....ça pique comme on dit !
Je vais exiger qu'il rectifie tout ça et sinon, ce sera arrêt du chantier puis visite de l'expert...
Pffft, heureusement qu'on en est qu'au début !!!
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Effectivement, certaines malfaçons qu'il faut résoudre tout de suite. Pour les clous, les petits éclatements, c'est pas bien grave. Mais pour les jours c'est incroyables. Pour le trou, çà arrive, ils rajouteront une pièce de bois dessus. Il faut que ta maison soit complètement hermétique dès le début, d'autant que le bois çà peut encore bouger dans le temps, surtout si c'est mal assemblé. Donc revoir le constructeur, et tout va s'arranger. Bon courage.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Je rajoute: j'ai vu pas de bande d'arrase sous la lisse basse, çà me choque. En plus, il semble, que cette lisse ne soit pas autoclave. Si mes deux observations sont exactes, tu aura un rapise pourissement de ton bas de mur, à contrôler aussi donc.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Janfi a écrit:Effectivement, certaines malfaçons qu'il faut résoudre tout de suite. Pour les clous, les petits éclatements, c'est pas bien grave. Mais pour les jours c'est incroyables. Pour le trou, çà arrive, ils rajouteront une pièce de bois dessus. Il faut que ta maison soit complètement hermétique dès le début, d'autant que le bois çà peut encore bouger dans le temps, surtout si c'est mal assemblé. Donc revoir le constructeur, et tout va s'arranger. Bon courage.



Pourquoi hermétique , ce n'est pas l'oSb qui fait l'étanchéité , il est là pour le contreventement.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Janfi a écrit:Je rajoute: j'ai vu pas de bande d'arrase sous la lisse basse, çà me choque. En plus, il semble, que cette lisse ne soit pas autoclave. Si mes deux observations sont exactes, tu aura un rapise pourissement de ton bas de mur, à contrôler aussi donc.


On voit la bande d'arase .

La lise basse n'a pas obligation d'être autoclavée elle peut être de CL 3 naturelle.( Nota : Pour le DTU 31-2 une Cl2 est suffisante)

De + elle sera protégée par l'OSB , le pare pluie et le bardage.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Mais pourquoi donc, après avoir obtenu le chantier puis une partie du fric, les entrepreneurs font par la suite un travail de merde ????????
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Quand on voit également la taille des pointes utilisées pour les panneaux , les coupes merdiques ,cela laisse rêveur.

Ils ont combien de MOB à leur actif?

Avez vous bien vérifié leur Dc ( Et passé un coup de fil à l'assureur pour savoir s'ils sont à jour de leur cotisation)
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Autre petite question....
La bande d'arase doit-elle être visible de part et d'autre de la lisse basse ???
Pardon pour toutes ces questions mais une femme qui doit gérer tout ce chantier seule....pffffft, quelle galère. Moi qui suis perfectionniste, là je suis servie !!!
Merci encore et encore pour vos réponses et celles à venir...
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Non , pas forcément , quand on est soigneux on la fait remonter au droit de la lisse , mais rien de méchant.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour,

J'apporte mon avis egalement. On sait jamais ca peut servir. Beaucoup de photos que vous nous montrez sont choquantes dans le sens ou ca prouve surtout le manque de serieux de l'entreprise et des ouvriers.

Les pointes qui depassent, c'est pas trés joli, mais ça arrive. C'est pas bien méchant.
Le bois fissuré, c'est pareil. Ca peut arriver d'en avoir un mais en general on l'elimine a l'assemblage des murs. Ca saute aux yeux normalement. Mais bon ... admettons comme dirait l'autre.

Par contre le reste me laisse penser que les murs sont tres mal " dimensionnés " et assemblés. Effectivement un joint vertical de panneau qui ne tombe pas sur un montant, c'est lamentable. Les jours entre murs me laissent penser que soit il y a un probleme d'equerrage des murs a la fabrication, soit il y a un gros probleme de reglage de la lisse basse. Dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment pas terrible, et il y a des fortes chances que la lisse de chainage ne soit pas droite du tout (pas de niveau je veux dire). Ce qui se verra certainement au moment de la finition exterieure

Même si les photos que je vois ne m'inquietent pas vraiment quant à la solidité de l'ouvrage, je m'inquieterai plus du serieux, du professionnalisme et des competences de l'entreprise. Ca ressemble fortement au travail d'une entreprise qui tatonne à mort, et qui s'est lancé trés recemment dans l'ossature bois. Et vous pourrez leur dire que la masse sert assez rarement en ossature ( on est quand même plus proche de la menuiserie que de la charpente en ossature bois ), et que si on a besoin de s'en servir, une cale martyre ca coute pas un centime et ca permet de travailler proprement.
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir ,ce n'est pas la le travail d'un charpentier ,ni d'un menuisier ,rien ne joint car apparemment la personne qui a fait cela ne sait pas calculer ses entraxes ni façonné des piéces de bois ,en principe l'osb en bas de panneau doit dépaser de l'épaisseur de la lisse d'ancrage -5mm ,la c'est le contraire et aux endroits la lisse ne s'aligne pas avec la maçonnerie l'osb est défoncé ! pour la bande d'arase peut étre qu'il est prévu de la rabattre sur l'osb ,c'est un détail comparé au reste .Au niveau structure cela peut tenir "debout" quand méme ,ce qui est plus inquiétant c'est la suite étanchéité des menuiseries et pose du bardage ainsi que la charpente .
Comme phil ,je vous conseille vivement de vous renseigner sur la réalité de sa décennale . A ce propos et pour information une décennale de charpente ou de menuiserie ne couvre pas l'activité de mobiste qui est une assurance spécifique .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonsoir...Arfff pourtant M. est soi disant charpentier de métier....une profession qui normalement requiert d'être minutieux...il est beau le travail !
En clair, il n'a fait vraiment que de la merde et à moins qu'il défasse tout pour refaire, je ne le laisserai pas continuer sur cette voie !
Mais s'il refait 2 fois la même "daube" je ne suis pas plus avancée !!!
Que puis-je faire concrètement pour arrêter le massacre ?
De plus, s'il seule la charpente est garantie par la décennale...
Jusqu'à lors, seul un petit acompte a été donné puis, une provision pour l'achat des matériaux qu'il a perçu au démarrage du chantier. Quel recours pour ne pas que cette histoire dure des années ???
Mon rêve est il en train de tourner au cauchemar ???
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Sans vouloir polémiquer, je souligne juste que le métier de charpentier c'est la charpente et pas la construction de MOB.

Il faut se former à ce mode constructif comme on se forme au métier de la charpente.

C'est un vrai métier qui demande plus que d'assembler des bouts de bois...

Avant de signer avec ce Monsieur avez-vous eu la curiosité d'aller visiter ses chantiers en cours ?
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Oui effectivement j'aurai pu aller visiter les chantiers en cours mais ils se trouvaient bien loin... il m'a présenté un genre de " book" de ces précédentes réalisations et celles en cours. Rien ne m'a semblé douteux, bien au contraire...De plus, avant lui j'avais écumé bon nombre d'artisans, de constructeurs qui s'avéraient, au final être en redressement judiciaire voir, pour certains, radiés !!! Bref, je n'ai pas pris le premier venu et tout n'est pas écrit sur leur front ! C'est quand même incroyable d'avoir tant de mal à trouver quelqu'un de sérieux !
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Vous vous douter bien qu'il n'allait pas mettre dans son book des assemblages pourris.

Forcément ceux qui travaillent bien ou mal ce n'est pas écrit sur leur front et c'est pour cela qu'il faut absolument visiter les chantiers en cours même s'il faut faire des kilomètres.

Imaginez-vous des futurs clients qui viennent visiter votre chantier et constatent comme vous les malfaçons, ben normalement ils devraient faire demi tour.

Bref, je ne veux pas vous accabler vous avez suffisamment à faire.

Mais votre expérience servira d'autres, c'est pourquoi ces quelques lignes.

Bon courage pour la suite.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonsoir,
J'ai pu m'entretenir avec le " constructeur " hier après midi, et il était déjà en train de refaire les quelques murs déjà refaits, il avait vu qu'il y avait eu un "problème" et quelques négligences...
J'ai confirmé ,qu'en effet, il avait eu ces soucis et je n'étais pas satisfaite. Il m'a dit comprendre mon mécontentement mais qu'il était prévu qu'il refasse avant même que je ne lui en parle. Ce qui est vrai puisque qu'il avait déjà commencé à refaire. Bon, au moins, on ne va pas lui enlever son envie de bien faire... De toute façon, il sait que je n'hésiterai pas à lui faire rectifier ce qui n'ira pas. Certain ne s'en contenterai certainement pas mais, j'avoue que je suis un tantinet moins inquiète...pour l'instant. Le pire scénario aurait été l'abandon de chantier, la perte de l'argent, procédure interminable...etc, ce n'est, pour le moment, pas le cas. Cela me laisse un peu de répit.
Je reste sur mes garde quand même...
Pour l'instant c'est affaire A SUIVRE...je vous tiendrez au courant.
Merci à vous tous.
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
delfabnel a écrit:Bonsoir,
J'ai pu m'entretenir avec le " constructeur " hier après midi, et il était déjà en train de refaire les quelques murs déjà refaits, il avait vu qu'il y avait eu un "problème" et quelques négligences...
J'ai confirmé ,qu'en effet, il avait eu ces soucis et je n'étais pas satisfaite. Il m'a dit comprendre mon mécontentement mais qu'il était prévu qu'il refasse avant même que je ne lui en parle. Ce qui est vrai puisque qu'il avait déjà commencé à refaire. Bon, au moins, on ne va pas lui enlever son envie de bien faire... De toute façon, il sait que je n'hésiterai pas à lui faire rectifier ce qui n'ira pas. Certain ne s'en contenterai certainement pas mais, j'avoue que je suis un tantinet moins inquiète...pour l'instant. Le pire scénario aurait été l'abandon de chantier, la perte de l'argent, procédure interminable...etc, ce n'est, pour le moment, pas le cas. Cela me laisse un peu de répit.
Je reste sur mes garde quand même...
Pour l'instant c'est affaire A SUIVRE...je vous tiendrez au courant.
Merci à vous tous.


Vous avez raison.
C'est le meilleur denouement possible !
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Corse
Super, il a fait preuve d'une belle initiative, ça ne peut qu'être positif. Les malfaçons sont peut-être dues à un apprenti ou un ouvrier peu consciencieux...
Restez zen, votre rêve continue!
Messages : Env. 80
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
delfabnel a écrit:Bonsoir,
J'ai pu m'entretenir avec le " constructeur " hier après midi, et il était déjà en train de refaire les quelques murs déjà refaits, il avait vu qu'il y avait eu un "problème" et quelques négligences...
J'ai confirmé ,qu'en effet, il avait eu ces soucis et je n'étais pas satisfaite. Il m'a dit comprendre mon mécontentement mais qu'il était prévu qu'il refasse avant même que je ne lui en parle. Ce qui est vrai puisque qu'il avait déjà commencé à refaire. Bon, au moins, on ne va pas lui enlever son envie de bien faire... De toute façon, il sait que je n'hésiterai pas à lui faire rectifier ce qui n'ira pas. Certain ne s'en contenterai certainement pas mais, j'avoue que je suis un tantinet moins inquiète...pour l'instant. Le pire scénario aurait été l'abandon de chantier, la perte de l'argent, procédure interminable...etc, ce n'est, pour le moment, pas le cas. Cela me laisse un peu de répit.
Je reste sur mes garde quand même...
Pour l'instant c'est affaire A SUIVRE...je vous tiendrez au courant.
Merci à vous tous.


Votre constructeur lit peut être ce forum!

Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Maine Et Loire
philyu a écrit:
delfabnel a écrit:Bonsoir,
J'ai pu m'entretenir avec le " constructeur " hier après midi, et il était déjà en train de refaire les quelques murs déjà refaits, il avait vu qu'il y avait eu un "problème" et quelques négligences...
J'ai confirmé ,qu'en effet, il avait eu ces soucis et je n'étais pas satisfaite. Il m'a dit comprendre mon mécontentement mais qu'il était prévu qu'il refasse avant même que je ne lui en parle. Ce qui est vrai puisque qu'il avait déjà commencé à refaire. Bon, au moins, on ne va pas lui enlever son envie de bien faire... De toute façon, il sait que je n'hésiterai pas à lui faire rectifier ce qui n'ira pas. Certain ne s'en contenterai certainement pas mais, j'avoue que je suis un tantinet moins inquiète...pour l'instant. Le pire scénario aurait été l'abandon de chantier, la perte de l'argent, procédure interminable...etc, ce n'est, pour le moment, pas le cas. Cela me laisse un peu de répit.
Je reste sur mes garde quand même...
Pour l'instant c'est affaire A SUIVRE...je vous tiendrez au courant.
Merci à vous tous.


Votre constructeur lit peut être ce forum!




Il n'est pas le seul ! ! ! - - -

Une construction qui commence mal . . .

-
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Reloo a écrit:
philyu a écrit:
delfabnel a écrit:Bonsoir,
J'ai pu m'entretenir avec le " constructeur " hier après midi, et il était déjà en train de refaire les quelques murs déjà refaits, il avait vu qu'il y avait eu un "problème" et quelques négligences...
J'ai confirmé ,qu'en effet, il avait eu ces soucis et je n'étais pas satisfaite. Il m'a dit comprendre mon mécontentement mais qu'il était prévu qu'il refasse avant même que je ne lui en parle. Ce qui est vrai puisque qu'il avait déjà commencé à refaire. Bon, au moins, on ne va pas lui enlever son envie de bien faire... De toute façon, il sait que je n'hésiterai pas à lui faire rectifier ce qui n'ira pas. Certain ne s'en contenterai certainement pas mais, j'avoue que je suis un tantinet moins inquiète...pour l'instant. Le pire scénario aurait été l'abandon de chantier, la perte de l'argent, procédure interminable...etc, ce n'est, pour le moment, pas le cas. Cela me laisse un peu de répit.
Je reste sur mes garde quand même...
Pour l'instant c'est affaire A SUIVRE...je vous tiendrez au courant.
Merci à vous tous.


Votre constructeur lit peut être ce forum!




Il n'est pas le seul ! ! ! - - -

Une construction qui commence mal . . .

-


Les admis de Fc vont apprécier!

Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonsoir,
peut être qu'il lit oui...alors petit coucou à M. X !!!
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir