Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros problème avec clim réversible tri-split en mode froid

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.697 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
nous avons une climatisation réversible tri-split Daikin qui, bien que datant de 2001, a entièrement été révisée en oct 2011 et tout allait bien y compris au niveau de la charge en gaz.

En nov 2011 suite à de très gros orages nous avons dû changer la carte électronique. C'est mon mari, qui est plutôt compétent en la matière, qui s'en est chargé. Suite à cela aucun problème en mode chauffage pendant tout l'hiver et même dans le Sud il a été rigoureux.

Les grosses chaleurs étant arrivées j'ai mis en fonction l'unité intérieure de notre salon en mode froid (la plus grosse et la plus éloignée du groupe extérieur) : elle s'est mise à clignoter puis après l'avoir disjonctée et ré-enclenchée au tableau électrique tout est rentré dans l'ordre.

Mais quand ma fille a voulu faire de même dans sa chambre (unité intérieure séparée du moteur extérieur par le simple mur de notre maison) : pas d'air froid.

1ère vérification faite sur la 3ème unité intérieure (mi-distance entre les 2 autres unités): du froid à 14° sortait bien.

Sauf que depuis hier cette 3ème unité ne produit plus de froid il n'y a donc plus que celle du salon qui en produit...mais pour combien de temps .

Même si je soupçonne fortement un problème de fuite de gaz je voudrais savoir :
- s'il ne pourrait pas y avoir une autre origine.
- pourquoi les dysfonctionnements sont apparus tels que décrits
- comment un système sans fuite fin octobre pourrait se retrouver avec un pbl de manque de gaz 7 mois plus tard

j'ai bien sûr contacté l'entreprise qui se charge de sa maintenance mais pas de réponse jusqu'ici

par avance merci pour votre éventuelle réponse
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
La fuite peut être lente et relativement minime, quelques grammes par semaine, pour finir par passer sous un seuil empêchant un fonctionnement normal de l'appareil.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre Smile

le technicien a fini par répondre à mes appels pressants :
je ne suis pas sûre de pouvoir bien expliquer car il y a des choses qui m'échappent mais en gros c'est mon conjoint qui avait inversé des câbles de raccordement des unités intérieures sur l'unité extérieure . Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi tout s'est bien passé en mode chauffage cet hiver.Blush
Ceci étant il y aurait également un petit manque en gaz qui diminue actuellement les performances de chaque unités mais très sincèrement tant que j'arrive à rafraîchir un peu toutes les pièces ça me va (à 27°) car je n'aime pas les trop grosses différences de t° entre extérieur et intérieur.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
je me contente de remonter mon post car les symptômes sont les mêmes alors que la cause elle ne devrait pas l'être, je m'explique dommage que je ne puisse éditer mon post d'origine pour mettre en gras les éléments importants).

Sur tri-split Daikin :
1 unité intérieure (quasiment dos à dos avec le moteur au mur de maison près) s'est mise tout d'un coup à ne plus produire de froid du tout or :
- recharge en gaz faite en octobre
- les 2 autres unités produisent un air < 8° !!
- mais la télécommande nous dit quand même U0 = manque de réfrigérant
- l'unité extérieure, elle, ne dit rien au niveau des leds :(

et également le même problème : quand je mets l'UI qui pose problème en marche, surtout ventilation powerfull ..les 3 unités arrêtent de marcher et clignotent et "tout" remarche quand on disjoncte puis re-enclenche

mon mari a vérifié si un branchement ne se serait pas "défait"..tout est ok
les vannes sont correctement connectées (ce qui n'était pas le cas l'année dernière)

Les 2 réparateurs que j'ai l'habitude d'appeler sont plus que débordés de boulot..aucune intervention avant 3 semaines :(

PS petite précision cett UI a toujours eu de gros problèmes de chauffage/refroidissement à hauteur de ce qui est demandé par la télécommande ce qui me fait pensé que ça serait la sonde qui serait HS..donc si vous savez comment la changer (en prenant celle d'une autre UI qui ne sert quasiment pas ) ça serait génial..au moins pour faire un test donc je rappelle : moteur Daikin 3MX68H et UI = FT X25J
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Apparemment mon problème ne vous inspire pas trop Sad
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 18h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir