Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble alimentation Branchement ERDF

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.069 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Manche
Bonjour,

Je viens de finir mon rendez vous pour établir mon devis pour le branchement. Je vous explique l situation, j'habite dans un bourg en campagne, j'ai le réseau ERDF qui passe en aérien de l'autre côté de la route pas plus large de 4 m. Le poteau se situe légèrement sur le côté. Après mesure il y a 20 m entre le poteau et ma limite de propriété en cheminent et traversé de route. Ensuite il y a 12 m ? pour remonter au poteau.

ERDF me dit que je suis en branchement type 2, car à plus de 30 m mais je pensais que c'était à partir du coffret fusible ? Parce que la j'aurais mon coffret fusible et mon coffret compteur en limite de propriété. Entre ma maison et cette limite de propriété il y a 13 m de cheminement.

1 ere question : Est ce normal d'être brancher en type 2 pour cette configuration ?
2eme question : Quel section dois je utilisé et à quel point dois je me référencer ?? Le haut du poteau ? ou mon coffret fusible ?
Il n'a pas su me répondre ...

Cerise sur le gâteau je dois aller demander de mon propre chef l'elagage du poteau qui se situe dans la haie de mon voisin d'en face. Super programme.

PS : Je suis en branchement 6 - 12 KVA
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Charente Maritime
Le type 2 parait surprenant...
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

le branchement type 2 s'explique dans plusieurs cas :

impossibilité normative de pose du tableau dans la maison ( support non normalisé, ou espace insuffisant par exemple )
longueur limite de propriété/maison ( toutes longueurs de câbles inclues ) supérieure a 30m
longueur totale du branchement ( toutes longueur de câbles inclues ) entre le réseau et la maison supérieure a 36m.

dans ton cas il faut additionner la tranché terrain-poteau ( 20m ) + la tranché maison-limite de propriété ( 13m ) + les remontées de câbles dans la maison et le coffret ( 3m )+ la remontée sur le poteau ( 5m à 10m ).

soit un total de 41 a 46m. cette longueur justifie un branchement type 2. tu peut peut être demander une extension du réseau mais elle sera a tes frais.

pour ton câble. il faut mesurer entre le disjoncteur qui sera en limite de propriété et la maison. soit 13m ( disons 15m avec les remontées )

a cette distance un 2x16² est plus que suffisant. la section inférieur 10² est interdite par la NF C 15-100 avec un disjoncteur 30A60.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Manche
Ok merci pour cette réponse. Cependant je pensais que le dit "réseau" s'arrêtait au compteur ERDF et non au raccordement sur un câble d'alimentation générale comme en aérien. A en avoir parler autour de moi, je suis électricien, personne n'a vu ça.

Toujours est il que ça m'arrange mais ma question principale était de savoir où on se basait pour la section du câble. J'ai toujours considéré à partir du réseau donc du compteur seulement pour lui le réseau s'arrête au poteau et non jusqu'au coffret fusible et ou compteur.

Bref ... Merci. Pour le coup j'ai reçu mon devis, c'est le forfait minimum donc valable
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

pour info, le terme "réseau" désigne tout ce qui n'est pas du branchement ....

le terme branchement désigne l'ouvrage servant a alimenter une installation depuis son point de raccordement au réseau ( connecteurs inclus ) jusqu'au point de livraison ( DB )

voici le texte législatif qui le décrit ( Décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité)
Citation: Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.


pour avoir des schémas, voir ici article 5 a partir de la page 13.

cette règle des 36m est en vigueur ( ou appliquée je ne sais plus ) depuis la mise en vigueur du nouveau barème ( le 28/09/2011 )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 17h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir