Bonjour à tous,

je vous expose mon problème.

j'ai un hangar (à 20 mètres du compteur) du disposant d'une alimentation en triphasé qui avait été condamnée il y a quelques temps.
j'ai entrepris de réhabiliter cette ligne afin de pourvoir alimenter le hangar en énergie et transformer ce dernier en atelier.

Je précise que l'abonnement EDF est en triphasé.

Coté tableau électrique, j'ai remis des fusibles 32 A au niveau de chaque phase + neutre (4 porte-fusibles pour 4 fils).
Coté hangar, j'ai raccordé le neutre (bleu) et une phase (marron) afin de disposer dans un premier temps du monophasé.

Problème : lorsque je branche un luminaire, celui s'allume correctement mais si je branche un outil genre une scie sauteuse, celle-ci ne fonctionnement pas.

Auriez-vous une idée d'où pourrait venir le problème?

Merci d'avance.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : La Garnache (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Achery (2)
Verifie que tu alimente la meme phase que celle de l' eclairage, car comme tu viens de le dire ton tableau est cablé en triphasé .
Messages : Env. 10
De : Achery (2)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
En fait pour l'éclairage, il s'agit d'une baladeuse branchée sur une prise.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : La Garnache (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

A mon avis le neutre que tu as utilisé doit être débranché ou mal connecté en amont....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
Merci Mgarrig,
c'est exactement cela (400 V entre neutre et phase, et Phase et phase : j'en pers mon latin avec tout ca).
Etant donné que c'est un foutoir fini dans le tableau, un pote elec viendra y mettre son nez afin de parfaire l'installation.

Merci encore à tous les deux pour vos retours.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : La Garnache (85)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir