Retour
Menu utilisateur
Menu

Inondation sous sol

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.541 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

samedi suite à gros orage, mon sous-sol c'est retrouvé inondé.
Je vous explique, j'ai une cuve de récupération d'eau raccordé au séche linge par l'intermédiaire d'un tuyau de 100mm qui va à ma cuve (dans ce tuyau on trouve le tuyau de 40mm pour l'alimentation en eau récupéré, un fil électrique pour la sonde de niveau d'eau.
j'ai un trop plein raccordé à un puisard de 1m3 environ

voir schéma:




Uploaded with ImageShack.us



le problème est que par orage violent comme samedi, ma cuve ce rempli vite et le puisard ne suffit pas et donc l'eau remonte par le tuyau technique et inonde mon sous-sol... (je precise que mon tuyau tecnique est plus eau que le trops pleain ,pas comme sur le schéma!!)

voici mes questions:

-Dans un premier temps je souhaite mettre de la mousse PU expansive dans le tuyau technique pour éviter la remonter de l'eau, qu'en pensez-vous?
-Ensuite je voudrais raccordé mon trop plein à un ensemble de buse avec un écoulement sur le trotoire ( je précise tout le monde le fais dans mon petit village et accord de la mairie),
le problème est que le trotoire est plus eau de 15 cm environ que le niveau de l'arrivé du trop-plein dans la buse.
Ma question comment va se dérouler l'écoulement, la buse va-t-elle se remplir jusqu'à l'écoulement plus eau de 15 cm? voir schémaci-dessous





Uploaded with ImageShack.us

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
Etonnant que l'eau arrive par votre pvc technique, surtout si trop plein plus bas que celui-ci.... Si pompe immergée, un PE DN 32 avec système d'aspiration est en plcae donc pas de risque de refoulement, normalement...
La dimension de votre Cuve EP...Il suffit qu'il pleuve 50mm/m2 ce qui vaut 50L par m2 en admettant une toiture de 50 m2, une 2500 l est déja rempli...oh mince..
Le trop plein.. Des buses perforées et pleines, normalement mais la qualité d'infiltration du sol a été lancée?? la dimension de votre puit étudié???
Vous êtes tenu de gérer les eaux pluviales de votre terrain et le PLU de votre commune doit spécifier la nature de l'éxutoire..sur le trottoir?? a mon avis les services techniques vont rapidement venir vous voir...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Et avec un clapet anti-retour sur votre tuyau technique
ça pourrait déjà vous protéger des remontées d'eau dans le sous-sol par ce dernier ?
Je ne sais pas ce qu'en pense les autres ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 06h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir