Bonjour à tou(te)s,

Nous sommes actuellement en train de faire construire une maison à ossature bois (BBC - RT2005), et nous étions initialement partis pour du chauffage au sol pour les raisons suivantes:
- pas de radiateurs donc plus de place pour les meubles
- chaleur plus homogène (habitués que nous sommes aux convecteurs électriques qui chauffent dans un rayon de 3cm autour )

Suite à notre première réunion technique avec le conducteur de travaux, il nous a indiqué qu'il n'était pas forcément judicieux de mettre un chauffage au sol:
- vu la taille de la maison (environ 9m*8m et 55m² de RdC à chauffer en chauffage au sol)
- vu l'inertie du plancher chauffant (nous avons 2 baies vitrées plein sud), on risque vite d'avoir trop chaud pour les périodes "entre 2" où il ne fait ni trop chaud ni trop froid (ce qui arrive quand même une bonne partie de l'année en bretagne...)

il nous a fourni l'étude faite par le thermicien pour la pose de radiateurs pour que nous puissions juger de la place que prennent les radiateurs, nous aurions uniquement besoin de 3 radiateurs (un de 60 et 2 de 80cm)

Du coup nous hésitons: le gros argument que nous voyons au plancher chauffant est le gain de places pour mettre des meubles; mais vu nos plans, on doit pouvoir les cacher de manière à ce qu'ils ne nous gènent pas (derrière la porte d'entrée, devant l'escalier). La question surtout est: par rapport à l'inertie du duo maison ossature bois / plancher chauffant, est-ce qu'il y a vraiment un risque de se retrouver à "sur-chauffer"?

Il y a déjà beaucoup de débats sur le sujet du chauffage au sol, mais j'avoue n'avoir rien vu sur le mélange ossature bois / chauffage au sol, donc désolé par avance s'il y a déjà des sujets dessus...

Merci d'avance!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
De : Breteil (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

le coup de l'inertie c'est du pipeau, si le soleil tape à travers les baies Sud, quelque soit le chauffage installé... le soleil chauffera l'interieur (c'est ce qu'on appelle le solaire passif, la base d'une conception bio-clim ; et c'est pour çà qu'on met les baies au Sud et pas au Nord).
et quelque soit le système installé, si le soleil chauffe gratis et que la maison est à bonne T°, la "chaudière" doit avoir un thermostat pour couper le circuit chauffage.
quel est le système de chauffage prévu (la chaudière) ?

les raisons de votre choix pour le plancher chauffant semblent "logiques", le contrat est signé comme çà, ils doivent s'y tenir plutot que de se poser des questions pour "cacher" les radiateurs.

sinon, d'ici 15 jours ils vont aussi vous expliquer que "BBC" çà ne sert à rien, que vos baies sont du superflu et que des meurtrières suffiraient...

et l'étude du thermicien avec le plancher chauffant, çà donne quoi ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Breteil (35)
***** a écrit:Bonjour,

le coup de l'inertie c'est du pipeau, si le soleil tape à travers les baies Sud, quelque soit le chauffage installé... le soleil chauffera l'interieur (c'est ce qu'on appelle le solaire passif, la base d'une conception bio-clim ; et c'est pour çà qu'on met les baies au Sud et pas au Nord).
et quelque soit le système installé, si le soleil chauffe gratis et que la maison est à bonne T°, la "chaudière" doit avoir un thermostat pour couper le circuit chauffage.
quel est le système de chauffage prévu (la chaudière) ?
les raisons de votre choix pour le plancher chauffant semblent "logiques", le contrat est signé comme çà, ils doivent s'y tenir plutot que de se poser des questions pour "cacher" les radiateurs.

sinon, d'ici 15 jours ils vont aussi vous expliquer que "BBC" çà ne sert à rien, que vos baies sont du superflu et que des meurtrières suffiraient...

et l'étude du thermicien avec le plancher chauffant, çà donne quoi ?


Merci pour ces réponses;
Alors dans l'ordre: une chaudière à gaz à condensation assure le chauffage;
pour l'étude thermique, on était à 43kw/.../an et 10kg/.../an avec le plancher chauffant.

Sachant que le surcout du plancher chauffant est d'environ 2000€ (on ferait donc une moins value par rapport au contrat signé), et qu'on va mettre du stratifié au sol (pas de carrelage, sauf dans la salle de bain).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
De : Breteil (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,


Je rejoins Elisa pour dire que l'inconvénient "inertie" que l'on voit souvent apparaître comme inconvénient du plancher chauffant, c'est en grosse partie de la rumeur véhiculée sur le net....


Ce qui est sûr, c'est que perso, je n'ai pas de plancher chauffant et 30 ans après, je m'en mord les .... doigts...


Ce n'est pas une question de meubles. J'arrive très bien à meubler avec des radiateurs. C' est une question de rendement....Avec une chaudière qui va fonctionner à basse température donc avec des pertes faibles, utilisation optimale des systèmes à condensation , des PACS , ouverture vers le solaire thermique... Etc...


Et surtout, argument majeur >> pas moyen de faire un plancher chauffant APRES.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1 avec mes collegues, rien de mieux qu'un plancher chauffant. Et pour ce qui est de l'inertie, je suis mort de rire
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
lilirennes a écrit:...

Sachant que le surcout du plancher chauffant est d'environ 2000€ (on ferait donc une moins value par rapport au contrat signé)...


s'il y a une moins-value , il y aura ensuite plus-value pour les radiateurs puis plus-value pour... je ne sais quoi d'autre mais de toutes façons ils réussiront à les "croquer", jamais vu un cst qui finissait une construction pour moins cher que le contrat signé

serieux, ne changez surtout pas pour des rads car comme dit "Mgarrig" on ne peut pas faire ces travaux plus tard à moins de tout péter et là, les 2000€ n'y suffiront pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
***** a écrit:Bonjour,

le coup de l'inertie c'est du pipeau, si le soleil tape à travers les baies Sud, quelque soit le chauffage installé... le soleil chauffera l'interieur (c'est ce qu'on appelle le solaire passif, la base d'une conception bio-clim ; et c'est pour çà qu'on met les baies au Sud et pas au Nord).
et quelque soit le système installé, si le soleil chauffe gratis et que la maison est à bonne T°, la "chaudière" doit avoir un thermostat pour couper le circuit chauffage.
...


Bonjour,

C'est pas l'inertie en elle-même qui est du pipeau.
C'est la perte des gains gratuits déphasés qui découle d'un plancher chauffant :
Quand le soleil "tape" avantageusement sur le plancher via les baies vitrées sud, la récupération des gains gratuits est différente :
- si le plancher est froid (cas des radiateurs), il va se chauffer et restituer sur plusieurs heures cette énergie gratuite. C'est effectivement le principe du solaire passif.
- si le plancher est déjà chaud (cas du P.C.), il ne peut plus rien stocker et les apports partent en surchauffe, au lieu d’être gagnés.

Dans les 2 cas, les gains gratuits immédiats sont sensiblement équivalents.

Ce qui n'enlève rien aux autres avantages du chauffage au sol.
Et dans tous les cas, la chaudière se coupe bien évidemment. Mais un P.C. ne refroidit pas instantanément à l’arrêt de la chaudière.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: si le plancher est déjà chaud (cas du P.C.), il ne peut plus rien stocker et les apports partent en surchauffe, au lieu d’être gagnés.


C'était la "théorie" d'Isaac que j'ai toujours contestée....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

zadene a écrit:
Et dans tous les cas, la chaudière se coupe bien évidemment. Mais un P.C. ne refroidit pas instantanément à l’arrêt de la chaudière.


mais c'est heureux que le PC ne refroidisse pas en instantané !!! c'est pas une pac air/air

et franchement, quand tu as 19-20° dans la maison chauffée, qu'un rayon de soleil arrive et t'apporte quelques degrés de plus pendant quelques heures, il est où le pb ?


zadene a écrit:
si le plancher est déjà chaud (cas du P.C.), il ne peut plus rien stocker et les apports partent en surchauffe, au lieu d’être gagnés.

pas envie de repartir dans ces dialogues de sourds, mais... à partir de quelle T° ambiante le PC ne stocke plus et provoque des surchauffes en "rejetant" la chaleur ? tu peux nous faire un ptit calcul démo ?

je me demande... pourquoi on utilise pas cette capacité pour éviter les clims l'été
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Breteil (35)
Bonjour,
Merci à tou(te)s pour ces éclaircissements; si je comprends bien, grosso modo l'inertie sera équivalente et n'est qu'une question de réglage?
donc on peut garder notre plancher chauffant, pas de danger de transformer notre maison en micro-ondes...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
De : Breteil (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
J'ai un pc avec deux baies plein sud, aucun souci. ca se regle facilement
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Thusy (74)
Pour une chaudiere a condensation, je te conseil le plancher chauffant. Sinon tes radiateurs doivent etre dimenssionner pour de la basse temperature et donc etre plus gros.
Je crois comprendre que tu souhaites les cacher. Donc reste sur l idèe du pc.
La consomation sera inferieur avec un pc que des radiateurs. Le fenomene de convection est bcp moins important que les radiateur donc la chaleur reste plus vers le bas . Difficile d epliquer sans dessin. En clair si tu as une mezzanine le pc est mieux si tu s des radiateurs la chaleur monte dans la mezza et tu as une grosse difference de temp entre le bas et le haut.
L inertie du pc est certe plus importante que tes radiateurs mais la sonde exterieur de ta chaudiere coupera ton pc et tu ne sentiras pas l inertie. ne fais pas une dalle trop epaisse pour limiter l inertie au minimum.
Je suis plombier et j ai un pc et je ne regrette pas mon choix.
BiggrinBiggrin
Messages : Env. 30
De : Thusy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir