Câblage abri de jardin

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.269 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Sainte Luce Sur Loire (44)
Bonjour,
Je souhaite installer l'eclectricite dans mon futur abri de jardin. J'ai environ 20 à 25 m entre le tableau électrique de mon garage et l'abri. Dans cet abri, 3 PC et 3 points lumineux voire un point lumineux extérieur. Je pensais mettre un disjoncteur sur mon tableau principal et passer un câble jusqu'à l'abri pour installer ensuite un tableau secondaire avec un disjoncteur type AC 40A, un disjoncteur de 20 pour les PC et un de 10 pour la lumière.
Quelle section de cable entre le garage et l'abri ? 2,5 ou 6 mm2 ?

Merci pour votre aide

Mickael
Messages : Env. 30
De : Sainte Luce Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

tout dépend déjà du disjoncteur que tu vas mettre dans ton tableau principal : si c'est un 40A, alors tu es obligé de mettre du 10². 32A, alors tu peux mettre du 6² et 20A, du 2,5². Sachant qu'il faut en plus prendre en compte la perte dans le câble a cause de la distance, donc tu peux être amené a devoir augmenter encore la section des cables. Le calculateur de ce site te permettra de voir s'il faut augmenter la section http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Pour info c'est 16 ampères pour les prises et je te conseil un 300mA pour l'éclairage extérieure
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
simily a écrit:Pour info c'est 16 ampères pour les prises et je te conseil un 300mA pour l'éclairage extérieure


La norme a évolué depuis 20 ans, 30mA obligatoire partout, et aucun souci pour du 20 Amp sur des prises.

Et pour répondre à la question,6² protégé par un 32 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Je dis pas qu'il y a un soucis sur le 20A mais si déjà le 16 est moins chère...
quand au 300mA c'est un soucis de confort car il ne va pas disjoncter a tout bout de champs à cause de l'humidité....et tout ça même depuis 20 ans....sauf dans le Finistère peut-être Biggrin
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

Citation: quand au 300mA c'est un soucis de confort car il ne va pas disjoncter a tout bout de champs à cause de l'humidité....et tout ça même depuis 20 ans....sauf dans le Finistère peut-être


dans l'habitat, prises et éclairages sont obligatoirement sous 30 mA , allez faire un tour du coté de la C15 100......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Sainte Luce Sur Loire (44)
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
J'ai revu mes prétentions à la baisse et je vais mettre un disjoncteur de 20 A sur le tableau principale. J'ai donc passé un câble de 2,5 mm2 qui me servira pour alimenter 2 PC et 1 seul point lumineux.

Mickaël
Messages : Env. 30
De : Sainte Luce Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir,

il aurait mieux fallu passer du 4², compte tenu de la longueur de cable, si tu veux respecter la norme. Ou alors, protéger ton départ par disjoncteur 16A, et encore, c'est limite fonction de longueur effective de cable (à 20m, c'est bon, mais à 25m, c'est plus bon).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 10h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir