Env. 10 message Ossun (65)
Bonjour,


Je souhaite mettre un plancher collaborant dans ma grange. Pour faire ceci, je pense renforcer la structure porteuse en ajoutant aux poutres en bois une structure métallique.


J'ai un doute avant de finir la construction de la structure sur le dimensionnement : j'ai opté pour des IPN de 140.


Quelqu'un peut il me confirmer que cette structure est suffisante pour un appartement (cloison en placo) à l'étage et pour un faux plafond dessous (placo idem). Si ce n'est pas le cas, quel dimensionnement faut il ?


Pour le plancher collaborant, je pensais prendre les toles chez Brico depot et mettre une dalle de 10cm avec le treillis à 2 cm avec un béton fibré







Uploaded with ImageShack.us

Merci d'avance


Tony
Messages : Env. 10
De : Ossun (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu es loin du compte :
Dalle plancher collaborant de 10 cm - faux plafond - cloisons légères - surcharge habitation - portée fers 6,55 m - entraxe 3 m = IPE ou IPN 300 pour une flèche de 1,8 cm (L/350)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ossun (65)
Merci pour la réponse.

Pour les autres entraxes (2500) : est-ce ok ? (je n'ai encore fait celles du plus grand entraxe..)
Le fait de mettre également de la charge sur les poutres en bois (chêne en 30x30) peut il me permettre de conserver ma (trop) petite section ?
Messages : Env. 10
De : Ossun (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Toupy65 a écrit:Merci pour la réponse.

Pour les autres entraxes (2500) : est-ce ok ? (je n'ai encore fait celles du plus grand entraxe..)
Pour 2,50 m d'entraxe, les conclusions sont les mêmes...
Le fait de mettre également de la charge sur les poutres en bois (chêne en 30x30) peut il me permettre de conserver ma (trop) petite section ?
Non, pour des questions de compatibilité de flèches.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 13h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir