Retour
Menu utilisateur
Menu

Chape réalisée trop haute

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.409 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
Nous avons fait agrandir notre maison pour avoir une chambre et salle de bain en rdc (35m2). Le maçon a été mal calculé le niveau de la chape et nous nous retrouvons après la pose du carrelage avec un passage de la porte fenêtre à galandage haut de 4cm, bien trop haut pour être aux normes handicapés. Quels recours avons nous, quels dédommagements sont possibles. Nous devons réceptionner le chantier la semaine prochaine.
Merci d'avance pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 2000 message Gironde
Je crois qu'un constructeur n'est pas tenu de respecter les normes handicapés sauf clause contraire que vous auriez demandé évidemment.
Si la destination du logement est la location par contre ça change la donne puisque vous serez tenus de respecter les normes pour du neuf, donc inacceptable en l'état.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Le professionnel se doit de respecter la hauteur NGF déposé au PC.
Si sur le plan il n'y a pas de décalage, il doit modifier.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
juana a écrit:Je crois qu'un constructeur n'est pas tenu de respecter les normes handicapés sauf clause contraire que vous auriez demandé évidemment.
Si la destination du logement est la location par contre ça change la donne puisque vous serez tenus de respecter les normes pour du neuf, donc inacceptable en l'état.


+1
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
?
Je me permet d'insister, et je suis persuadé d'avoir raison, mais votre hauteur de carrelage fini doit correspondre à la hauteur marqué sur le plan, donc celui déposé en mairie.
c'est à dire la cote de la dalle finie.
Il n'y a aucune notion de passage handicapé, c'est comme cela, c'est tout.
Si sur le plan, il n'y a pas de différence de niveau, à lui de refaire.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Bred a écrit:?
Je me permet d'insister, et je suis persuadé d'avoir raison, mais votre hauteur de carrelage fini doit correspondre à la hauteur marqué sur le plan, donc celui déposé en mairie.
c'est à dire la cote de la dalle finie.
Il n'y a aucune notion de passage handicapé, c'est comme cela, c'est tout.
Si sur le plan, il n'y a pas de différence de niveau, à lui de refaire.


Merci pour vos réponses.
La construction a été spécialement conçue et déclarée sur le PC "création d'une zone de vie pour personne à mobilité réduite" (la zone n'est pas pour la location mais pour moi), et le niveau déclaré créé correspondant au niveau existant. Le maçon s'est planté en prenant le niveau, l'archi n'a rien vu, du coup la porte-fenêtre à galandage est placée trop haut en conclusion un seuil de 4 cm pour accéder au jardin. Solution refaire la chape sur tout la rdc soit 80m2, refaire la porte fenêtre, faire plan incliné dans chambre pour accéder à la porte...Que doit-on faire, qui doit faire, qui doit payer ????
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
SOLENA a écrit:
Bred a écrit:?
Je me permet d'insister, et je suis persuadé d'avoir raison, mais votre hauteur de carrelage fini doit correspondre à la hauteur marqué sur le plan, donc celui déposé en mairie.
c'est à dire la cote de la dalle finie.
Il n'y a aucune notion de passage handicapé, c'est comme cela, c'est tout.
Si sur le plan, il n'y a pas de différence de niveau, à lui de refaire.


Merci pour vos réponses.
La construction a été spécialement conçue et déclarée sur le PC "création d'une zone de vie pour personne à mobilité réduite" (la zone n'est pas pour la location mais pour moi), et le niveau déclaré créé correspondant au niveau existant. Le maçon s'est planté en prenant le niveau, l'archi n'a rien vu, du coup la porte-fenêtre à galandage est placée trop haut en conclusion un seuil de 4 cm pour accéder au jardin. Solution refaire la chape sur tout la rdc soit 80m2, refaire la porte fenêtre, faire plan incliné dans chambre pour accéder à la porte...Que doit-on faire, qui doit faire, qui doit payer ????


pas clair ta phrase là !
Qui s'est trompé ? Le plan , l'archi ? où les ouvriers ?
De toute façon si le PC mentionne bien
Citation: "création d'une zone de vie pour personne à mobilité réduite
alors tu dois refuser le travail et les laisser se dépatouiller entre eux pour trouver le responsable
Pas simple et celà ne t'arrange certainement pas . . . peut-être voir l'AAMOI ?
Messages : Env. 60000

En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 08h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir