Bonsoir,

Suite au coulage de notre chape ciment ( http://www.forumconstruire.com/recits/recit-12668_start-15.php ) nous avons constaté une fissure sur toute la longueur entre le salon et la cuisine (sur les photos la fissure faisait 1,3 mm au plus large, mais maintenant elle fait au moins 2 mm).
La chape coulée est la chape Maxit : 12/08-1520 Maxit Plan 440/446 ( http://www.maxit.fr/moduler/pid/download/?file=15302&fn=datasheet%20maxit%20plan%20440 )
Les ouvriers n'ont pas obstrué la fenêtre de la cuisine (sans volet) contrairement à ce qui est inscrit sur l'avis technique ...
Cela peut-il être la cause de la fissure ou est-ce qu'ils auraient dû mettre un joint de fractionnement? Ou autre?
On me dit aujourd'hui qu'il faut mettre le plancher chauffant en cycle de chauffe pour voir l'évolution de la chape et réparer une fois la chape sèche.
On va mettre en chauffe.
... mais comment doit être réalisée la réparation? quelle mode opératoire doit être respecté afin que nous n'ayons pas de surprises. Suite aux problèmes que nous avons rencontrés, nous devenons méfiants

Merci pour votre aide!

Sylvain
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Bon je ne déchaine pas les foules...
Ne soyez pas timides, je suis gentil!

Et pour ceux qui sauraient comment mettre en chauffe un plancher chauffant sans électricité , ou qui savent faire activer ERDF et ses sous-traitants, c'est ICI

Merci!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Bon devant tant d'entrain, je me réponds tout seul!

les fissures ont été creusées, puis injection de résine, sablage puis ponçage.
Alors voici la réparation....











Alors, après quelques recherches et lectures d'avis techniques sur l'utilisation des résines permettant la réparation des fissures, je trouve cette prestation trèèèès légère:
- la fissure de la cuisine n'a pas été élargie jusqu'au bout contrairement aux autres ;
- l'application de la résine est en creux, comme s'il manquait de la matière ;
- il y a des trous ;
- ils ont poncé par dessus alors que l'on voit bien que la résine est encore liquide par endroit!! sur les notices de produits de ce type l'intervention se fait souvent en 2 temps et le ponçage a lieu après 24h.

Merci de me dire ce que vous pensez de cette prestation car je ne souhaite évidemment pas laisser ça comme ça!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour,


Avez vous armé votre chape? Obligatoire dans le cas d'un plancher chauffant soit fibre avec avis technique pour plancher chauffant soit treillis soudé maille 50*50 ?
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Bonsoir,

La chape était fibrée, mais on a quand même eu un problème.
Depuis le carreleur a validé le support moyennant une attestation du chapiste quant à la réparation.
Pour ma part, j'ai fait mon deuil du travail bien fait... on fait avec et on ne conseille à personne cette boite... Dry
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Faux membre présumé Env. 20 message Vaucluse
Quelle est cette boite??
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bagnols Sur Cèze (30)
Bonsoir,

Comme Antony O. j'aimerais savoir quelle est cette boîte que vs ne recommandez pas?
Sinon où en est votre chantier?

Cordialement.
Messages : Env. 10
De : Bagnols Sur Cèze (30)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 07h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir