Bonjour,

J'aimerai avoir vos avis sur les sections à utiliser pour la réalisation de ma charpente.

Le bâtiment fait 12.95m de long par 7.60 de large.

Les poutres seront placées dans le sens de la largeur.

La pente est de 40%.

La maison se situe en Rhône-Alpes dans l'Ain à une altitude de 230m.

La couverture est en tuiles "Emile Jacob de Commenailles". Ce sont des tuiles mécaniques, elles pèsent entre 2 et 3kg et il en faut environ 13 au m².

La portée des poutres est de 7.20m.

Un logiciel d'architecture m'a donné les dimensions suivantes:

-Panne faîtière: l160 x H220 x L760
-2 Pannes intermédiaires: l200 x H260 x L760
-2 Pannes sablières: l120 x H120 x L760
-20 Chevrons: l80 x H160 x L7.70
-10 Entraits: l80 x H200 x L985

Voici une petite photo de la toiture:



Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour,

difficile sur un forum de vérifier une charpente complète, c'est un boulot de plusieurs heures !!!!

les dimensions me semblent pas bonne du tout.

Pour les pannes en 260*200*7600mm à l'aplomb pente 21° zone neige c2 altitude 230m, entre axe 3500mm, avec un forfait de charge à 100dan (dont 50 tuile, 5 elec, 10chevron, 15 placo, 10 isol, 5rail suspente, 5liteau, plus le reste en rabio) en qualité de bois c18, on est à un taux de charge de 366% !!!!!!!!!!!!

soit 266% au dessus de la rupture !!!!!!!!!!!!

avec 7600mm de portée, je conseil du lamellé collé pour éviter les déformations et autre.

Pour les sablières, on les pose sur le dessus des murs donc 50mm d’épaisseur suffise pas besoin de 120mm !!!


La charpente de terrasse semble pendouiller dans le vide

............

bref fait appel à un pro, car c'est bien plus complexe que ce que tu nous donne comme info, et la charpente n'est pas si simple que çà.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
Salut, merci pour ta réponse.

Ca me semblait un peu faible aussi!!!

Je vais voir pour mettre 3 poutres en lamellé-collé. J'en ai une dans mon garage actuel qui fait 134mm par 340mm pour une portée de 8m. je pense que les dimensions et le prix sera sensiblement pareil.

Pour ce qui est de la charpente au dessus de la terrasse, c'est juste que j'arrive pas a faire la découpe du toit car il n'y a pas de débord au dessus de la terrasse.

En ce qui concerne les entraits, quelle section faut il prendre sachant qu'ils serviront juste à supporter le placo du plafond du dessous et que je ne compte pas aménager les combles?

Merci d'avance.

A+
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
Je viens de trouver 5 poutres en lamellé-collé de 8m de long par 12cm de large et 50cm de long.

Qu'est ce que vous pensez de ces sections? Elles me paraissent bonnes pour mon projet.
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: c'est juste que j'arrive pas a faire la découpe du toit car il n'y a pas de débord au dessus de la terrasse.

Citation: En ce qui concerne les entraits,


comme je voie pas d'entrait en faite le dessin ne correspond pas au projet, je ne peux te répondre. Le risque d'erreur est trop élevé.

par contre en supposant que le site de ton projet n'est pas exposé à des conditions climatiques aggravantes (genre en haut du colline pour avoir le vent dans la figure, dans un couloir de vent, en bord de mer pour avoir vent dans la figure, idem pour la neige toute condition agravante) et que

Pour des pannes en 7600mm à l'aplomb pente 21° zone neige c2 altitude 230m, entre axe 3500mm, avec un forfait de charge à 75dan (dont 50 tuile, 5 elec, 10chevron, 5liteau, plus le reste en rabio) en qualité de bois GL24h (lamellé collé qualité la plus courante),

alors il fautdu 400mm*150mm (85% du max) (remarque un 380mm*150mm mais on est à 99% du max).

comme la pose est à l'aplomb soit prévoir une panne plus haute (genre 430mm) soit prévoir un bois supplémentaire biseauté.

vu la grande portée, il préférable de demander une contre flèche.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: 12cm de large et 50cm de long.


pour une portée de 7600mm, à l'aplomb, pente de21°, zone neige c2 altitude 230m, entre axe 3500mm, avec un forfait de charge à 75dan, en site normal, et en supposant une qualité de bois collé de GL24h alors on est à 54% de charge, elles conviennent bien !

bien sur à toi de vérifier mes suppositions :
- site normal ?
- GL24h ?

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
J'ai eu un devis par une entreprise de lamellé collé pour les pannes et voici les dimensions:
6 pannes de 11 cm de large, 40,5 cm de haut et 7,6 m de long

Pour les sablières, je vais mettre des 5 cm par 5 cm comme le dit erwan1972.

Pour les chevrons, quelle dimension me faut-il?

Merci d'avance.
@+
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Pour les sablières, je vais mettre des 5 cm par 5 cm comme le dit erwan1972.


heu, non 50mm de haut en largeur faut un truc assez largue du 120mm par exemple.

un 50*50mm c'est la taille d'un chevron pas d'une panne.

Citation: 2 Pannes sablières: l120 x H120 x L760


on était sur du 120*120 et mon conseil était de passer à 50*120 !!!!!!

Citation: 2 Pannes sablières: l120 x H120 x L760

du 80*80mm en C18 mini, entre axe 450mm max avec un forfait de charge à 100dan/m² pour une portée 1800mm max !

mais quelle est l'entre axe max des pannes ?

cdt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

donnez les entres axes de pannes...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
Bonsoir,
Il y aura 2.17m entre les pannes.

Merci de m'avoir repris erwan1972, je mettrais donc du 50mm par 120mm

@+
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Il y aura 2.17m entre les pannes.


80*80 trop court donc du 75*100mm en c18.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
Merci,

Pour résumer:
-6 Pannes: 11cm de large x 40,5cm de haut x 7,60m de long en lamellé collé
-26 Chevrons: 75mm de large x 100mm de long x 7m de long
-2 Sablières: 120mm de large x 50mm de haut x 7,60m de long

J'ai aussi un solivage à faire et j'ai pris comme dimensions:
-8 pannes: 60mm de large x 220 mm de haut x 3m de long espacées de 54cm.
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: -6 Pannes: 11cm de large x 40,5cm de haut x 7,60m de long en lamellé collé
-26 Chevrons: 75mm de large x 100mm de long x 7m de long
-2 Sablières: 120mm de large x 50mm de haut x 7,60m de long


oui

Citation: -6 Pannes: 11cm de large x 40,5cm de haut x 7,60m de long en lamellé collé


oui pour 2180mm d'entre axe max !
avec une portée de 7600mm, à l'aplomb, pente de21°, zone neige c2 altitude 230m, entre axe 3500mm, avec un forfait de charge à 100dan, en site normal, et en supposant une qualité de bois collé de GL24h

Citation:
J'ai aussi un solivage à faire


pour supporter quoi ? un plafond, un plancher d'habitation des cloisons un billard du stockage ...

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Briord (1)
Bonjour,

Le solivage supportera ma chambre!!! Il fera 3m de long par 3.50m de large.
Il sera fixé d'un côté avec des sabots sur un mur en briques de 20cm d'épaisseur et de l'autre côté, c'est un mur en ossature bois de 140mmm mais je ne sais pas encore comment le fixer: sabots ou faire le MOB en 2 parties pour mettre le plancher au milieu.

A+
Messages : Env. 20
De : Briord (1)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: 60mm de large x 220 mm de haut x 3m de long espacées de 54cm.


en classique c18, il supporte largement :
200daN/m² (voir eurocode pour gen et personne)
+ 50 de solivage
+ 50 de cloison
+ 50 de plafond
soit 350daN/m² sans problème !!

perso je réduirais la section en 200*60mm.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 17h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir