Bonsoir,

Nous habitons dans notre maison depuis 2 ans et nous possédons un assainissement individuel.
La ventilation de fosse passe par le sous-sol avant d'aller vers la toiture. L'extracteur est statique.

Nous avons parfois des mauvaises odeurs dans le sous-sol, dépendant certainement des conditions climatiques. Nous avons mis des cordons de silicone au niveau des coudes et raccords, mais ça ne change rien.
Est-ce qu'un extracteur éolien permettrait d'avoir moins d'odeurs dans le sous-sol, en créant (du moins j'imagine) une dépression plus importante dans la canalisation ?

D'avance merci pour vos avis
@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Vertus (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, tout d'abord, avez vous une ventilation primaire (la décompression raccordée au niveau du WC généralement) ?
En effet, cette ventilation permet de créer un circuit de renouvellement d'air avec la ventilation secondaire de la fosse dans le circuit d'assainissement.
Ensuite, il faut savoir que suivant certaines conditions météorologiques (souvent des dépressions, nuages assez bas dans le ciel), on se retrouve avec un phénomène de gaz lourds qui ont tendance à redescendre plus que d'habitude et donc apporter des odeurs la ou normalement, il n'y en a pas !
Par contre, ce que je trouve bizarre dans votre histoire est que la ventilation de fosse débouche en toiture et que vous ayez les odeurs au niveau du sous sol !!!! Soit une mauvaise étanchéité à ce niveau la, soit un problème de contre pente au niveau de la ventilation créant de la condensation et de l'humidité et entrainant une acumulation d'eau à ce niveau (coude plongeant) recréant le phénomène de siphon et donc empêchant les gaz de s'évacuer.
Pour l'histoire de l'extracteur éolien, c'est bien, mais quand il y a du vent !!!!! A ce moment la, un extracteur éolien électrique mais (beaucoup) plus cher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Bonjour,

Oui nous avons bien une ventilation primaire.

Concernant la ventilation de fosse, il n'y a pas de problème de contre-pente. La pente est régulière et se trouve dans le bon sens.
C'est pourquoi je pense effectivement à une mauvaise étanchéité, malgré le silicone ajouté à toutes les jonctions.

D'ailleurs en parlant de mauvaise étanchéité, cela ne pourrait-il pas provenir de l'évacuation ? Une jonction qui serait étanche au passage des eaux usées mais pas aux gaz ?

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Vertus (51)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 00h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir