Retour
Menu utilisateur
Menu

Cable électrique étanche

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.474 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Bonjour,

Je dois tirer un cable électrique (3 x 2.5 mm²) sur une longueur de 15 mètre environ entre l'unité extérieure de ma PAC aérothermique et le compteur électrique dans le garage. Le cable doit passer dans le vide sanitaire très humide en hiver.

Existe t il du cable spéciale étanche ( et éventuellement anti-rongeur) ? Je ne souhaite pas utiliser de gaine.

Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, à ma connaissance, tous les cables sont étanches... tu n'es jamais à l'abri d'un fuite d'eau...
Ce qui ne l'est pas forcément, c'est l'appareillage, la connectique...
A mon avis tu peux très bien mettre du Ro2V
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Ro2V ??? Huh
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
tony99 a écrit:Ro2V ??? Huh


Oui c'est le nom d'un cable...
après tu peux un peu chercher par toi même... montrer que t'intéresse, remercier ceux qui t'aide...
Je sais que l'on est en France, royaume de l'assistanat mais bon, ça n'empeche pas le savoir vivre....
Bonne journée...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Ro2V ???




Citation: Oui c'est le nom d'un cable... après tu peux un peu chercher par toi même



Ne pas confondre avec R2D2



Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Biggrin lol ...

a savoir que les câbles domestiques ( le RO2V ou R2V voir U1000R2V ) ne sont pas prévus pour être immergés. cela ne les empêche pas d’être utilisé en milieux humide.

ceci dit, moi je le mettrai sous gaine ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Merci pour vos réponses Smile
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Isere
Si tu veux etre sur de ton coup, je ne saurais trop te conseiller le cable Nexans Titanex. testé en camping en allemagne, orages du mois d'aout compris !
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
La norme est claire: le U-1000 R2V (anciennement RO2V) peut subir une immersion de 2 mois par ans; si installé sous terre, il doit être gainé. Pour passer toute l'année dans l'eau, et/ou s'abstenir de la gaine, il faut utiliser du U-1000 RVFV (blindé). Le câble blindé inclut à la fois une protection pour l'immersion permanente, et une protection mécanique (feuille d'acier) contre les rongeurs (ce qui accessoirement le rend très galère à installer). Il est moitié plus chère.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Salut Double HP ou trouves tu ces informations sur les cables? ça m'intéresse
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Concernant l'immersion de 2 mois, c'est stipulé sur les caractéristiques de tous les R2V sur les sites internet dignes de ce nom (materielelectrique.com, qui ne fait que pomper les sites des constructeurs - je crois l'avoir vue aussi sur cdiscount). C'est détaillé dans la norme française (non publiée sur internet, faut payer pour y accéder).

Concernant le fait que le câble blindé est approprié pour être enterré sans gaine, et tolère l'immersion permanente, pareil, chercher les docs constructeurs, qui se sont simplement alignés sur la NF.

L'obligation de gainer un R2V sous le sol, voir la NF. Perso, même quand le câble est blindé, je préfère le gainer, pour pouvoir le remplacer sans repayer une pelleteuse; en particulier si il passe sous une voie passante: je peux le changer sans interrompre la circulation.

Chaque bout de chaque gaine doit être correctement jointé à son regard; sinon, le sable et la terre vont couler; chaque orifice de plus de 5mm peut donner lieu à une catastrophe (ça se compte en dizaines de litres de terre par année). Pour les gros trous, au mortier; pour les petits, à la mousse. Après sablage des gaines, j'inonde la tranchée pour tasser le sable; une pratique peu répandue, mais qui démarque les ouvrier et les entreprises consciencieux (ceux qui garantissent leur travail 10 à 50 ans). Le gainage sous une voie de circulation doit être protégé par un linteau de béton; je ne me fie pas à la profondeur.

La certification de la protection d'un câble contre les rongeurs est problème assez délicat. Pour les câbles EDF, il n'y a que deux catégories courantes dans le commerce: R2V (non protégé), et RVFV (blindé tous usages). Mais en télécom, par défaut, quand il n'y a rien de spécifié, le câble n'est pas protégé; ensuite, les câbles ont des grades allant de 0 à 5. C'est déjà difficile de trouver de la fibre optique grade 3. Mais quand une 3 a été bouffée, y a pas le choix, faut trouver de la 5; et les soudeurs ne l'aime pas du tout.

Un exemple tout simple: une pompe de fond prévue pour eaux chargées, plongée en permanence dans un puisard, non alimentée. La pompe est à mi profondeur du puisard (environ 1m). Le câble subit donc une faible pression statique. Après 10 ans d'immersion, l'eau a complètement pénétré la gaine extérieure, et les isolants individuels des fils; les isolants individuels ont alors gonflé, poussé, et la gaine a explosé. Dans l'eau, les fils de cuivre se sont retrouvés à nus. J'ai les photos quelque part au fond de mon PC.

Ceci dit, imaginez ce qui se passe en 10 ans, pour tous les câbles enterrés d'interphone des maisons de campagne ... j'ai des soucis monstrueux avec des installations faites trop rapidement. Les gaines finissent toujours pas prendre l'eau. Et après 2 à 5 ans de présence d'eau continue, l'eau pénètre dans les isolants. Et dès que le cuivre est mouillé, la présence permanente de tension (j'ai parlé d'interphones) mange les conducteurs en quelques jours. Et pour peu que la gaine fasse 500m de long (sous une allée de château) et que le câble soit abîmé à 2m de chaque extrémité, quand on tire, ça casse, et tout le morceau de 450m reste bloqué au milieu; et si on envoie un nouveau câble, tout bouloche. Bref, faut rappeler la pelleteuse.

Le problème est que dans la majorité des forums que j'ai croisés, quand les gens demandent si un câble tolère l'eau, les réponses sont incomplètes; je vois soit oui, soit non, alors que la vraie réponse du constructeur est "deux mois par an".

Donc, un R2V pour alimenter un portail, via une gaine innondée juste en hivers, dans le sud de la France, oui. Un R2V qui traverse un ru ou une marre, non.

Les gaines font aussi office de drain: la norme tolère les jonctions de gaine; ces jonctions sont étanches au sable, mais pas à l'eau. Et chez moi, l'eau est à 80cm du sol, toute l'année.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Ok! merci de l'info
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 10h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir