Eviter d'aller réarmer le disjoncteur... dehors

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.750 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonjour

Je suis a + de 30m, j'ai moi aussi longtemps réfléchi et j'ai choisi la solution suivante: (qui a été décrite plus haut)
-Disjoncteur Non Différentiel en limite de propriété
-Disjoncteur Différentiel 500mA sélectif chez moi avant le tableau (C'est le dispositif de coupure d'urgence exigé par la norme)
-Des Inter Diff 30mA classique sur toute les rangée de disjoncteur
-Protection parafoudre.


Jusqu’à maintenant cette solution ne m'a pas déçu. Pourvu que ca dur.


Dans mon cas ERDF ou son sous-traitant avait équipé mes coffret un peu tot (au moins 1 an a l'avance), j'ai récupérer le disjoncteur de branchement sélectif que j'ai mis en place chez moi, je n'ai eu a acheter que le Disjoncteur Non différentiels que j'ai placé dans le coffret avant le passage du consuel et avant le raccordement.

1:Sur le consuel il faut bien cocher la case disjoncteur non différentiel, sinon ERDF ne procédera pas au raccordement.
2:Un disjoncteur de ce type ne cours pas les rues, environ 3 mois pour la fabrication chez legrand dans mon cas !!! Donc pour ceux qui veulent vraiment cette config, faite attention aux délais, renseignez vous car c'est pas sur qu'ERDF et consort en ai des tonnes non plus.


Pour info j'ai fait quelques essai de déclenchement (avec précaution protection et tout le toutime, a ne pas essayer soit meme sans savoir ce que l'on fait)

J'ai essayé quelques cas de figures :
Court-circuit Phase / Neutre : Déclenchement uniquement du Disjoncteur correspondant au circuit en question.
Court-circuit Phase / Terre : Déclenchement de l'inter différentiel.
Le seul test que j'ai pas essayer c'est le dépassement de calibre, afin de voir qui tombera en 1er entre le 500mA Sélectif et le non différentiels, mais bon ce test est peu etre aléatoire.



En tout cas je partage l'inquiétude ou la crainte de tinibou a savoir, la peur de devoir sortir pour réarmer car même si on est pas en pyjama, les coffret etroit etant tellement merdique a ouvrir que le jour ou ca arrive c'est pas evident surtout pour la personne n'ayant pas l'habitude.
A+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour à Tous

Comme l'a dit Filou59 moi pour les orages et les autres surtensions eventuelles j'ai prevu un parasurtenseur sur mon tableau elctrique ..et ça m'a bien servi le jour ou il y a eu un probleme de surtension sur le reseau j'ai eu juste la cartouche à changer alors que mes voisins ont eu pas mal de degats W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Rhone
Honnetement je suis hyper surpris.
Je n'arrive pas à concevoir qu'EDF puisse installer son disjoncteur dehors et que cela oblige les gens à aller le réarmer sous la pluie.
Etant donné qu'il n'y'a pas de solution miracle je vous avouerai que je ne sais plus du tout quoi acheter alors si qqun pouvait m'envoyer une référence legrand baco ça serait sympa.

Je jette l'éponge mais merci quand même.
Crying
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
tinibou a écrit:Honnetement je suis hyper surpris.
Je n'arrive pas à concevoir qu'EDF puisse installer son disjoncteur dehors et que cela oblige les gens à aller le réarmer sous la pluie.
Etant donné qu'il n'y'a pas de solution miracle je vous avouerai que je ne sais plus du tout quoi acheter alors si qqun pouvait m'envoyer une référence legrand baco ça serait sympa.

Je jette l'éponge mais merci quand même.
Crying


ERDF a mis en place un tarif unique pour tous les branchements quelques soit les longueurs en domaines privés. pour cela ERDF utilise le meme materiel quelque soit la longueur du branchement ( en l'occurence du cable 1x35al+1x21cu HM-27/03/139 )
ERDF doit respecter les normes ( notement la NF C 14-100 ) et ces normes impose des limites concernant une certaine chute de tension dans les différentes liaisons d'un branchement. ( en l'occurence 2% entre le reseau et le disjoncteur de branchement calculé sur la base de la puissance de raccordement )

ces conditions font que les branchements se retrouvent limités a 30m dans le domaine privé. cela permet de garder 6m pour relier le domaine privé au réseau ( cela représente en gros la hauteur hors sol d'un petit poteau ou la largeur d'une petite route ).

je ne suis pas sur que ERDF soit responsable du choix de l'implantation d'une maison ....

j'ai moi meme mon disjoncteur a l'exterieur. je vie en bretagne ( la pluie je connais ) je locataire de 233m² habitable chauffés a l'electrticité avec un contrat 9 kVA. en 6 ans, je peut compter sur les doigt d'une demi main le nombre de fois ou j'ai du sortir réenclencher mon disjoncteur ....

par contre mon garage ( ou se trouve ma machine a laver ) n'est pas accessible directement de la maison ... et la, oui, je sort sous la pluie pour faire une machine ....

concernant la référence, que souhaitez vous ? quel type de disjoncteur ou de sectionneur ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci encore Fab.
Bon je vais laisser tomber le disjoncteur EDF et prendre un sectionneur ça suffira et ça fera plus propre car tout sera dans le tableau elec.
Je vais prendre cette référence:
http://www.laboutiquedetoni.com/disjoncteurs-legrand/8232-in[...]de-tableau-2-x-63a.html

Smile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, cette référence convient.

il existe aussi celle ci. certes plus chère, elle a l'avantage de son levier rouge qui permet de clairement identifier la coupure générale ( comme imposé par la NF C 15-100 ) ceci dit, l'identification claire peut aussi se faire par une disposition particuliere dans le tableau ( au milieu d'une ligne vide par exemple ) et/ou par un marquage clair au niveau de l'identification. le top étant d'avoir toutes ces disposition réunies.




ps: merci a carminas,pour la photo de ce tableau qui est de sa réalisation
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Mince j'ai acheté l'autre de sectionneur, il est pas rouge;.. j'espere que le consuel me dira rien !!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Non, le consuel ne dira rien si votre inter est clairement identifié. il ne doit pas y avoir de doute possible.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
J'ai pu annulé la commande elle était pas encore parti et prendre la référence avec les leviers rouges que tu m'as indiqué.

Merci à tous, ce forum est vraiment genial. Smile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir