1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour,

Dans notre futur maison il faut refaire l'électricité et je voudrai votre avis sur le tableau et la repartition que je pense faire:

=> ID 40A:
- DISJ 20A : frigo (en 2.5)
- DISJ 16A : circuit prise_1 (2 prises triple et une double pour tout ce qui est PC, box, ...) (en 2.5)
- DISJ 16A : prise_2 ( 3 double pour la cuisine) (en 2.5)
- DISJ 10A : eclairage_1 (salon, chambre, entré et extérieur) ( en 1.5)
- 2 prise modulaires

=> ID 40A:
- DISJ 20A : pour le four combiné (en 2.5)
- DISJ 20A : prise_3 (chambre et sdb, 3 double et une simple + prise extérieur) (en 2.5)
- DISJ 16A : prise_4 (2 prises triple et une double pour tout ce qui est TV, DVD, ...) (en 2.5)
- DISJ 16A : eclairage_2 (cuisine, sdb, WC) (en 1.5)
- DISJ 16A : chaudière gaz (en 1.5)
- DISJ 2A : VMC (en 1.5)

=> ID 63A type A:
- DISJ 20A : four (en 2.5)
- DISJ 20A : LV (en 2.5)
- DISJ 20A : LL (en 2.5)
- DISJ 32A : plaque ( en 6)

=> rang 4 : libre pour futur tableaux secondaires et autres

Si vous voyez qqch qui n'est pas bon ou un problème de puissance par rapport a ce que je pense mettre sur les différents circuits, hésitez pas

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Disjoncteur 16 Amp pour les 2 prises modulaires
Alimentation chaudière en 2,5² protégé par 20 Amp, cela peut devenir un ballon d'eau chaude plus tard
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
[quote="kersu"]Disjoncteur 16 Amp pour les 2 prises modulaires
Alimentation chaudière en 2,5² protégé par 20 Amp, cela peut devenir un ballon d'eau chaude plus tard[/quote


tu parle de quel prises ? Sinon pour la chaudière du 16 A suffit ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La chaudière me convient en 1,5² 16A

Kersu évoque les 2 prises modulaires que vous avez mis sur la 1ère rangée et qui ont besoin d'un disjoncteur dédié.
Mais en rénovation, les 2 PC GTL ne sont pas forcément obligatoires.

Vous ne dites pas si vous gardez des circuits existants ou si vous refaites tout à neuf.
Mais si vous refaites à neuf, je vous conseille de dédier des ID à l'extérieur avec un ID dédié à l'extérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques