Raccordement ERDF quel câble dans ma tra,chée privée

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.081 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Bonjour
Notre maison en cours de construction est à 60 mètres du coffret EDF posé en limite de propriété.

On prévoit 70 mètres de câbles en R2V 2x50mm2 (15 euros le mètre approx) d’après des recommandations très évasives d’un vendeur d’un magasin spécialisé
On me dit que 2*35 pourrait suffire c’est quand même deux fois moins chère…

C’est une maison de 140 mètres carrés avec une pompe à chaleur de dietrich alezio 8kw et un cumulus 300l de Dietrich (non thermodynamique). Pas de séche linge mais un lave vaisselle

12 kVa monophasé deux fils pour la puissance de raccordement j’en suis certain
60 Ampères j’en suis moins certain pour le disjoncteur

Alors à votre avis 2*35 suffirait ?

Merci par avance
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Merci

dommage me faut bien du 50 mais

ca tombe notre longueur de cable sera pile la limite entre le 35 et le 50...
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

jordan1624 a écrit:Merci

dommage me faut bien du 50 mais

ca tombe notre longueur de cable sera pile la limite entre le 35 et le 50...


non, la limite entre le 35 et le 50 est a 58m ... apparemment il vous faut 70m ...

avez vous regardé le prix de l'alu ? 2x70²
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF, le 2x35² permet d'aller jusqu'à 58m et le 2x50² jusqu'à 83m.
Ne pas oublier de compter les remontées et les descentes pour la longueur de votre câble.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: le 2x25² permet d'aller jusqu'à 58m


2x35 ... non ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
fab1978 a écrit:
Citation: le 2x25² permet d'aller jusqu'à 58m


2x35 ... non ?


Oups petite faute de frappe.

J'ai rectifié


Merci Fab
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Mon disjoncteur doit etrec un 30A60
On est d'accord je prends bien le premier tableau (cable en cuivre)?
Donc avec une section de 2*50, je peux avoir une longueur maxi de 83 mètres
avec une section de 70, je pourrais avoir une longueur de cable jusqu'a 117 mètres ?

Non ?
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Savoie
Merci pour le lien je cherchai ce tableau sans réussir à le retrouver
Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
fab1978 a écrit:Salut,

jordan1624 a écrit:Merci

dommage me faut bien du 50 mais

ca tombe notre longueur de cable sera pile la limite entre le 35 et le 50...


non, la limite entre le 35 et le 50 est a 58m ... apparemment il vous faut 70m ...

avez vous regardé le prix de l'alu ? 2x70²


merci vais regarder cela

quels sont les inconvénients de ce cable comparé au cuivre sachant que le cuivre est quand meme plus généralisé ?
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
L'inconvénient c'est de passer un général une taille au dessus...
Mais sinon souvent beaucoup moins cher.. Plus léger.
c'est pas mal comme cable.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, le problème est effectivement qu'il faut une section plus importante en alu.

il faut aussi compter les accessoires de raccordement qui seront peut être plus gros.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le raccordement est également plus délicat avec de l'alu.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Le raccordement est également plus délicat avec de l'alu.

@+


tu trouve ?

c'est peut être le fait que je ne travail quasiment QUE de l'alu qui fait que je ne vois pas de grosse différence ... les embout de raccordement sont, il me semble pré-graisés ( si besoin ) et a perforation d'isolant ( sauf peut être pour les grosse sections ) ... il y a peut de chance de se louper ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Carminas a écrit:Le raccordement est également plus délicat avec de l'alu.

@+


je ne trouve pas non plus.. ALU se forme bien..
le cuivre est plus raide quand même.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Bonjour et merci pour vos retours, vais regarder du coté de l'alu
Par contre
autant sur le net c facile de trouver des prix pour du cable en cuivre autant de l'alu j'y arrive pas vraiement
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Merci
par contre le sous traitant d'erdf vient faire le raccordement de la partie publique bientot, s'il mets du cuivre je peux continuer son cable en branchant donc de l'alu sur du cuivre ?
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
jordan1624 a écrit:Merci
par contre le sous traitant d'erdf vient faire le raccordement de la partie publique bientot, s'il mets du cuivre je peux continuer son cable en branchant donc de l'alu sur du cuivre ?


oui ... et non.

peut importe le matériaux posé en amont. ces 2 câbles ne sont pas raccordés l'un a l'autre. il y a des appareil entre eux ( le CCPI, le compteur et le disjoncteur ).

il ne faut jamais ( sauf dans de rares cas très spécifiques ) raccorder du cuivre et de l'alu ensemble. il existe des adaptateurs pour cela.

de même, le câble alu ne peut être raccordé directement sur les bornes du disjoncteur. il faut egalement passer par des adaptateur ( qui en même temps réduise la section et permettent de faire entrer du 70² dans des bornes prévus pour 25² maxi).
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Bonjour et merci pour cette réponse
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Les cables electriques ca marche toujours par deux (2 * 25 mm2 cuivre, 2* 95 alu pour moi...) ?
Ou du fait de ma pompe a chaleur (qui je crois aura besoin, à partir du disjoncteur ? de 6kw + 3kw) serait il possible que j'en ai besoin de davanatage, genre 4 * 95 mm2 alu, auquel cas ca sera plus le meme prix ?

combien me faut il d'embout reducteur pour relier à mon disjoncteur ainsi qu'au coffret EDF ? (4 ?)
8 SI besoin d'un cable 4* 95 alu ??

merci par avance
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

il existe a peu prés tout ce qui peut être utile : 1x, 2x, 3x, 3G, 4x, 4G, 5g ...

si votre disjoncteur est un mono ( raccordement 12 kVA ), un 2x ou deux 1x suffisent.

si le disjoncteur est un tri, ( raccordement 36 kVA ), il faut un 4X ou quatre 1x

pour les embouts, il en faut 1 pour chaque extrémités de conducteurs. soit 4 pour un 2X ou deux 1X et 8 pour un 4X ou quatre 1X
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Merci

dernière question svp : j'ai un devis pour
du 2*95 mm2 enn alu
du 2*1.5 mm2 (heures pleines heures creuses
4 emboutsde raccordement

que me faut il d'autre pour faire ce qu'ils appellent le fourreau (?) dans les règles de l'art ?

Une gaine pour mettre tout ca dedans ? ou 2 gaines ?

de combien de diamètres svp ? j'imagine entre 250 et 300 mm2 de diamètre ?

merci par avance
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Réponse de mon vendeur
tout loge dans une gaine rouge 90 à 180 euros ttc

devis total à 771 euros
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, effectivement, tout doit rentrer dans une TPC Ø90. le câble R2V n'a pas besoin d'autre gaine que la TPC pour être enterré.

par contre il faut ajouter un grillage avertisseur rouge a mettre dans la tranché 20cm au dessus de la gaine.

il est judicieux d'ajouter une ou 2 autre gaines rouge Ø40 ou Ø63 pour éviter de recreuser le jour ou il faudra alimenter un portail ou que sais-je
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message La Rochelle (17)
Cool merci
Messages : Env. 400
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir