Bonjour,

je possède une maison qui est mitoyenne avec ma voisine car c'est une ancienne fermette coupé en 2.
J'ai un projet d'extension de ma maison pour donner au final une maison en L.
Le problème, c'est que je dois monter un mur dans les combles de ma maison mais malheureusement, celui-ci ne peux pas s'appuyer sur le mur mitoyen.
J'ai effectué des recherches et des calculs sur la réalisation de ce mur mais j'aimerai avoir vos conseils/mise en garde.

En effet, je souhaite poser un IPE 160 de 5,40m de long, les extrémités étant sceller dans les murs porteurs de ma maison actuelle.
Une fois l'IPE posé, je souhaite poser par dessus, un linteau en béton armé (toujours 5,40m de longeur et scellé dans les murs porteurs) afin de supporter les murs en briques au dessus.

J'ai evalué le poids total à 1390kg (poids du linteau béton + briques). Pour information, le poids n'est pas uniforme.
En effet, cela représente un trapèze.

1/Pensez-vous que l'IPE 160 est suffisant ?
D'après la table des charge d'admissible d'un IPE 160 sur une longueur de 5m, le maximum est de 2014kg. (donc > à 1390kg)

2/Dois-je prendre certaines précautions quant à la réalisation d'un tel mur et que je n'aurais pas penser ?

Merci d'avance pour vos conseils,

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas compris : pourquoi vouloir mettre un fer surmonté d'un linteau béton ?

Charges : 1390 / 5,40 = 257 kg/ml. Bien faible pour un mur en maçonnerie... (en supposant que la portée soit de 5,40 m). Et pas de charge de toiture ?

Avec un IPE 160, cette portée et cette charge, la flèche est de l/310 : beaucoup trop importante. Sous mur maçonné, elle ne devrait être que de L/500.

La charge aux appuis de ce fer sera de 1390 / 2 = 700 kg. De quoi est fait la maçonnerie support ? Est-elle fondée ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Tournesol,

le linteau beton sert de base pour le mur de brique.
Je me trompe peut être mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de poser directement le mur de briques sur l'IPE.
Pour ce qui est de la charge, le poids n'est pas uniforme. D'après mes calculs, on atteint plutôt une charge maximale de 658kg/ml.
Pour contre, il n'y a pas de charge de toiture car celle-ci se repose sur une poutre en orme, elle-même portée par un mur dans ma maison et l'autre dans la maison voisine.
Concernant la charge maximale admissible, j'ai ces chiffres pour une portée de 5m:
-IPE 160 -> 2014kg soit 402kg/ml
-IPE 180 -> 2709kg soit 541kg/ml
-IPE 200 -> 3613kg soit 722kg/ml donc > 658kg

D'après donc mes calculs et les charges admissibles des différents IPE, il faudrait donc partir au minimum sur une IPE 200. Cela vous semble-t-il correct?
En ce qui concerne les appuis, ce sont 2 murs de briques (44cm d'épaisseur chacun) avec en fondation, un genre de pierre noire allant à environ 1m de profondeur.
J'ai déjà fait quelques travaux, notamment pour casser une partie de ce bas de mur et même avec des outils louées chez un professionels, j'ai sué à grosses gouttes pour y venir à bout ...
Pour information, ma maison date du début des années 1900 et n'a pas bougé depuis, donc je pense qu'au niveau des appuis, je pense pasil n'y aura pas de problème.

Cordialement,

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lillers (62)
Laurent59230 a écrit:Concernant la charge maximale admissible, j'ai ces chiffres pour une portée de 5m:
-IPE 160 -> 2014kg soit 402kg/ml
-IPE 180 -> 2709kg soit 541kg/ml
-IPE 200 -> 3613kg soit 722kg/ml donc > 658kg


Attention comme te la dit le Professeur ces chiffres ne sont pas bons si tu considères une flèche au 500eme
pour une portée de 5.4m les limites à l'ELS (facteur limitant flèche et pas la contrainte)
-IPE 160 -> 162kg/ml
-IPE 180 -> 251kg/ml
-IPE 200 -> 375kg/ml
En partant d'une hypothèse d'une charge uniformément répartie de1500daN soit 278daN/m l'IPE de 200 passe

Question : quitte à réaliser un linteau au dessus de ton IPE pourquoi ne réalises tu pas directement un linteau en béton armé : pour un moment ultime de 0.01070MN.m un linteau de ht 0.25 x lg 0.2 avec des cadres de ht 19x14 et 2xHA10 en acier longitudinaux bas passe également

Peux tu définir les cotes exacte de ton mur (trapèze) ça aiderait au calcul des charges car je suppose que tu a fais simplement une moyenne et l'impact sur la poutre ne sera pas du tout le même?
Messages : Env. 200
De : Lillers (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Fred_62,

effectivement, ta remarque tombe à point nommé! Wink
Après discussion avec un conseiller matériaux dans un magasin à côté de chez moi, il m'a également conseillé de partir sur une poutre en béton armé.
Il m'a également parlé de béton BHP (haute performance) qui est plus résistant à la compression, voire même de linteau en béton armé précontraint.
Quiz de savoir si c'est vraiement nécessaire de mettre un béton armé precontraint et surtout le prix?

Quoi qu'il en soit, et après quelques cherches, il est effectivement plus avantageux de combiner béton et acier, plûtot de les utiliser séparement, sachant que le béton resiste très bien à la compression et l'acier à la force de traction.

Néanmoins, n'étant pas d'expert en béton armé (en général, j'achète le linteau tout fait), je m'en remets à vous concernant vos préconisations, sachant que:

Longueur de linteau : 5,40m
Charge maximal: 658kg/ml

Concernant les côtes exactes de mon mur, le trapèze a:
-une base "basse" de 5m de long
-une base "haute" de 2,5m de long
-une hauteur de 3,5m

Les bases débutent du coté droit (pour une vue depuis ma maison).
En gros, ça donne un rectangle de 2,5m par 3,5m de haut + un triangle rectangle ( à gauche du carré) avec un coté de 3,5m et l'autre côté à 2,5m.

J'espère que j'ai été clair.

Cordialement,

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lillers (62)
Bonjour,

Je suppose qu'il s'agit de brique pleines 210x100x65 aux vue du type de ta maison et de ta localisation (St Amand 59230 est ma ville native). Par contre tu n'as pas précisé l'épaisseur de ton mur même si je suppose que c'est 200mm
Et si j'ai bien compris ton linteau n'aura que son propre poids et le mur à supporter
Messages : Env. 200
De : Lillers (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

il s'agit plutôt de maxi briques (220x220x65), sachant que le mur, dans sa totalité, mesura environ 14m.
En effet, mon projet concerne la construction d'une extension à ma maison, ce que représentera un L.
La partie du mur qui sera dans ma maison ne servira que de murs de séparation avec ma voisine et d'isolation (car il sera soumis aux intempéries) alors que la partie restante (donc 9m) servira le mur porteur pour mon extension.
Donc, l'épaisseur de mon mur sera de 220 et oui, le linteau n'aura que son propre poids ainsi que celui du mur à supporter.
PS: J'habite à Nivelle, un village côté de Saint Amand mais je pense que vous devez connaitre Wink

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lillers (62)
Effectivement je connais très bien; ma femme est de Chateau l'Abbaye et je me suis marié à Nivelle.

Pour ton linteau d'après le site BDN leurs maxi briques font 2000daN/m3 pour ton mur j'arrive donc à 5250daN. Pour faciliter les calculs et avoir un raisonement symétrique j'ai finalement considéré un mur de 3,5x 5m soit une charge 1296daN/ml sur une portée de 5,4m et donc de 1750daN/ml à l'ELU.
En considérant un béton réalisé soit même à 16MPa et des appuis de 40cm dans chaque mur ton linteau devra faire 510x220mm

Pour le ferraillage 4xHA12 de 5,55m longitudinaux en position basse à 3cm crossés à 135° sur un diamètre de 150mm prolongé de 120mm. En position haute à 3 cm 2xHA8 de montage
26 cadres HA6 ht45x16, positions : 1 à 6cm de l'appui puis 2 à 13, 2x14, 2x16, 2x19, 2x24, 2x30, 1x32 et symetriquement



Voila à confirmer par un pro du béton
Messages : Env. 200
De : Lillers (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Fred_62,

donc, oui, vous connaissez bien Nivelle Laugh
Sinon, pour revenir aux calculs, le site BDN donne effectivement une charge de 2000kg/m3, mais pour mon mur, j'obtiens plutôt 7700daN pour un mur de 5m et si on considère un mur linéaire de 5X3,5.
Volumétrie du mur = 5x3,5x 0,22 (épaisseur du mur) = 3,85m3, donc 3,85x2000=7700
J'obtiens donc une charge de 1540daN/ml sur la portée de 5,4m. Après, je ne connais pas la formule pour le calcul de la charge à l'ELU.(2156daN ???)

Ton schéma sur le ferraillage est super clair!MerciBiggrin
Par contre, j'ai deux question:
1- Tu parles bien de 4HA12? Ce ne serait pas des 2xHA12 plutôt pour les longitudinaux en position basse ?
2- Pourquoi un espace de 450mm entre l'extrémité du ferraillage et le mur porteur ?
Pourquoi ne pas faire porter les ferraillages bas sur les 2 murs porteurs?

Cordialement,

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pourquoi, en lisant le site BDN j’obtiens une densité d'environ 1,2 t / m3 ? (3,7 kg pour une maxi de 65 x 22 x 22. Au passage, une densité de 2 t/m3 est impossible pour de la brique perforée, la brique pleine faisant 1,8 t/m3). Soit 0,925 t/ml pour un mur de 3,50 m de haut plus la poutre.

Pourquoi, avec tes charges, j'arrive à des cadres beaucoup plus espacés ? Wink
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Tournesol,

effectivement, si on calcule par rapport au volume d'une brique (0,003146m3), on arrive bien à une charge de 1176daN/m3.
C'est du simple au double mais je pense que la masse volumique apparente répond à une mesure décrite dans le document NF EN772-13(détermination de la masse volumique absolue sèche et de la masse volumique apparente sèche des éléments de maçonnerie).
Au total, on a le poids de la poutre en BA + les briques + le mortier.
Après, je dirai bien qui peut le plus peut le moins car si la poutre supporte jusqu'à 1540daN/ml (si on peux me confirmer que mon calcul des charges à l'ELU est correct soit 2156daN/ml?) en se basant sur une charge de 2000kg/m3, elle pourra également supporter 925daN/ml.

Je préfère prendre la masse volumique la plus importante plutôt que de partir avec une valeur qui sera en dessous de la charge réelle de mon mur.
Néanmoins, je vous l'accorde, on obtient pas la même masse volumique si l'on prend comme référence le poids d'une seule maxi brique rapporté à 1m3.

Cordialement,

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lillers (62)
Autant pour moi double erreur

Pour la brique j'ai repris la masse volumique mais dans la "section Isolation accoustique aerienne directe" dans la fiche technique (je vois pas dailleurs à quoi correspond cette densité). Le pire c'est que je me disai bien que c'était élevé

http://www.bdn.fr/uploads/fiche/FT%20TE%20008.pdf


Et pour le calcul des cadres j'ai mis la valeur du moment ultime à l'effort tranchant qui était bien sûr superieur à la valeur attendue

Donc après correction je trouve pour un linteau de 45cm de haut et 22 de large une charge linéaire de 925 (mur) + 248 (linteau) = 1173daN/ml et donc à l'ELU 1583daN/ml

Pour le ferraillage je prévois donc en acier longitudinaux bas 4x HA12 crossés à 135° et prolongés de 120mm (idem au schéma précedent) excepté que les barres peuvent s'arrêter à 0,7m (au lieu de 0,45) de l'appui opposé soit une longueur de 5,3m (rien ne t'empeche par contre d'utiliser les 6m : qui peut le plus peut le moins)

2 barres en HA8 de montage en acier longitudinaux haut

Pour les cadres HA6 (ht 0,39m x lg 0,16m) espacement à partir de l'appui 1x à 0,10m, puis 2x à 0,20, 2x à 0,24m, 2x à 0,31 et les autres à 0,32m et symétriquement

Bon j'espère que je n'ai plus fait de boulettes

Laurent59230 a écrit:1- Tu parles bien de 4HA12? Ce ne serait pas des 2xHA12 plutôt pour les longitudinaux en position basse ?

Non il s'agit bien de 4 HA 12

Laurent59230 a écrit:2- Pourquoi un espace de 450mm entre l'extrémité du ferraillage et le mur porteur ?
Les moments de flexion sont moins importants près des appuis (voir nul aux appuis) on a donc pas besoin d'autant de fer longitudinaux

Pourquoi ne pas faire porter les ferraillages bas sur les 2 murs porteurs?
Les aciers doivent être enrobés d'au moins 3cm de béton (en général voir 5cm en milieu marin) pour jouer leur rôle

Messages : Env. 200
De : Lillers (62)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 16h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir