Retour
Menu utilisateur
Menu

Section fils second tableau

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.895 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous ,
je souhaiterais brancher un tableau supplémentaire dans une extension.Il se situe a environ 15m du tableau principal.
Ce tableau servira a alimenter un garage,une salle de bain et 3 chambres:
-1 chauffe eau électrique 16A
-4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
-2 disjoncteur de 10A (pour 10 éclairages)
-1 disjoncteur de 10A (2 moteurs portes garages)
et peut être ultérieurement une machine a pneu.
Quelle section de fil utiliser entre ces 2 tableau 10 ou 16mm²?


Une seconde terre a été prévue dans l'extension , la terre du premier tableau y sera quand meme reliée bien évidement , mais l'ajout d'une seconde terre en plus ne pose pas de problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Bonjour a tous ,
je souhaiterais brancher un tableau supplémentaire dans une extension.Il se situe a environ 15m du tableau principal.
Ce tableau servira a alimenter un garage,une salle de bain et 3 chambres:
-1 chauffe eau électrique 16A
-4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
-2 disjoncteur de 10A (pour 10 éclairages)
-1 disjoncteur de 10A (2 moteurs portes garages)
et peut être ultérieurement une machine a pneu.
Quelle section de fil utiliser entre ces 2 tableau 10 ou 16mm²?



Bonjour,

Plusieurs chose m’interpelle dans votre sujet :

Citation: --4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)


Si vous utiliser un disjoncteur 16A, alors cable en 1.5 avec 5 prise maxi par disjoncteur. Donc 4 disjoncteurs x 5 prises = 20 prise maxi. PAS AU NORLE DE PLACER 28 PRISES

SOLUTION 1: placer 4 disjoncteur de 20A avec du cable en 2.5 et 8 prises par disjoncteur (soit 4 *8=32 prises max)
SOLUTION 2: placer 6 dijoncteur de 16A avec du cable en 1.5 et 5 prises par disjoncteur (soit 6*5=30 prises max)

Citation: -1 disjoncteur de 10A (2 moteurs portes garages)


1 differenciel de type A doit-etre prévu. mais je ne suis pas sure

Citation: peut être ultérieurement une machine a pneu.


c'est quoi une machine a pneu ???

Citation: Autre


Ou sont vos differenciel(s). Car le cable en 16mm2 (minimum) doit etre place entre l'arriver principale (boitier principale) et votre futur differenciel (futur tableau)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Saudemont (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

ATTENTION pas mal d'erreur dans les propos ci-dessous

janko a écrit:
Si vous utiliser un disjoncteur 16A, alors cable en 1.5 avec 5 prise maxi par disjoncteur.


Non
Avec du 2,5² on mets 8 prises maxi avec un disjoncteur 20A maxi
On peut donc mettre soit un disjoncteur 20A soit un disjoncteur 16A
La solutions 2,5², 8 prises et disj 16A est conforme

janko a écrit:
1 differenciel de type A doit-etre prévu. mais je ne suis pas sure



Non inutile de mettre un type A pour le circuit des portes de garage

janko a écrit:
Ou sont vos differenciel(s). Car le cable en 16mm2 (minimum) doit etre place entre l'arriver principale (boitier principale) et votre futur differenciel (futur tableau)




Il s'agit d'un tableau divisionnaire.
Le câble d'arrivée aura une section adaptée à la protection de départ et n'est pas au "minimum" en 16²
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Citation: Non Avec du 2,5² on mets 8 prises maxi avec un disjoncteur 20A maxi
On peut donc mettre soit un disjoncteur 20A soit un disjoncteur 16A
La solutions 2,5², 8 prises et disj 16A est conforme


Conforme oui, mais inutile. Pourquoi mettre du 2.5 si derrière vous limité l%u2019Ampérage a du câble 1.5.

En ce qui concerne les prises, vous pouvez mettre 20 prises derrière un fusible 16A, votre instal ne risque rien, c juste que vous serais limité en ampérage pour l%u2019ensemble de vos prises.

Aujourd'hui, on considère que la moyenne de consommation elec par prise et de 2.5A ( soit env 500W). Donc, la C15-100 préconise 5 prise derrière un fusible 16A. Le cable en 1.5 est suffisant mais rien de vous empêche de mettre du 2.5 ou meme du 16 si vous avez des actions dans le cuivre. Maintenant, il s'avère judicieux de passé du 2.5 dans les gaine car si dans un jour futur, vous ajouter quelque prise ,vous changer votre disjoncteur 16A par un 20A.
Par contre, si vous placé 16 prises derrière un disjoncteur de 16A, vous aurais en moyenne 1A/prise soit 220W maxi par prise. Votre disjoncteur aura beaucoup de chance de sauté du au surcharge de consommation.


Donc , la solutions 2,5², 8 prises et disj 16A est correcte mais pas forcement conforme.

J'opterais plus pour du "2,5², 5 prises et disj 16A" ou "2,5², 8 prises et disj 20A"

Citation: Non inutile de mettre un type A pour le circuit des portes de garage


Oki, bon a savoir


Citation: Ou sont vos differenciel(s)......

Il s'agit d'un tableau divisionnaire.Le câble d'arrivée aura une section adaptée à la protection de départ et n'est pas au "minimum" en 16²
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²


je suis d'accord ce ce point mais le differenciel ???? il doit bien ce placer dans le tableau divisionnaire , non ????
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Saudemont (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de l'usage qu'on fait des prises.
16A c'est 3600W, si c'est pour alimenter les équipement d'une chambres c'est en général largement suffisant.
C'est moins vrai dans une cuisine ou le petit électroménager est vite consommateur.

Si on raisonne norme le 2,5² 8 prises 16A est conforme, puisque la norme parle dit que pour du 2,5² le courant assigné maximal du disjoncteur est 20A

La norme donne des possibilités.
L'installateur choisit ce qui est le plus pertinent en fonction de l'usage prévu et dans les limites de ce qu'autorise la norme.

Le différentiel se place bien dans le tableau divisionnaire


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 23h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir