Distance et taille des drains

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Bonjour
j'ai une question qui est relativement urgente.
En effet nous avons loué une minipelle pour effectué les drains d'épandage et nous l'avons jusqu'à dimanche. Donc d'ici là les trous doivent être faits.
Hors en prenant les mesures ce soir pour positionner les tranchées, nous nous sommes aperçu que ce ne serait pas possible (pente supérieure à 5%)
Nous étions persuadé qu'à cet endroit ça passerait et nous n'avions jamais mesuré avant

Donc solution de repli : s'éloigner pour mettre le champ d'épandage sur une partie plane.
J'ai donc deux questions :
- y-a t'il une distance minimale ou maximale entre la fosse toutes eaux et le regard de répartition et les drains
- Y a t'il un nombre maximal ou minimal de tranchées ? (je sais qu'elles ne doivent pas dépasser 30m de long mais peut-on faire 2 tranchées de 30 mètres ou 6 de 10) mètres par exemple.

Merci par avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonsoir.
Concernant la distance à respecter entre la fosse et les tranchées, aucune règlementairement parlant. IL faut juste s'assurer d'un minimum de pente entre les 2 éléments(en sortie de fosse entre 1 et 2 % suffisent). La seule contrainte d'un point de vue règlementaire, ce sont les distances à respecter entre l'épandage et :
- la maison : minimum 5 mètres.
- les arbres : minimum 3 mètres.
- le voisin : minimum 3 mètres.
- Un captage d'eau potable déclaré : minimum 35 mètres.

A savoir qu'une tranchées d'épandage ne doit pas excéder 1 mètre de profondeur pour des raisons techniques (bé oui, pourquoi creuser à plus d'un mètre quand on peut le faire à seulement 60 cm en moyenne) et de fonctionnement (plus on va en profondeur, plus l'oxygène est rare, hors les micro organismes du sol qui assurent l'épuration de vos eaux usées ont besoin d'oxygène pour travailler) : Au dela, la Loi impose la mise en place d'une pompe de relevage entre la fosse et l'épandage.
La pente donnée au drain est comprise entre 0.5 et 1 %.

Concernant le nombre de drain, minimum 2 pour des raisons encore de fonctionnement (car un seul drain, aussi long soit il, s'il vient à se boucher au départ, ne sert plus à rien au final).
Sachant qu'il faut effectivement ne pas dépasser 30 mètres pour un drain, donc minimum 2 x 30 ml pour un linéaire total de 60 m.
Avec un espacement de 1.5 m entre chaque drain. Et une largeur de tranchée de 50 cm (et 40 cm de galets 10/40 au total) + géotextile avant remblaiement.

La fosse doit être posée sur un lit de sable de 10 cm compacté, remblayée tout autour avec du sable tout en la remplissant en eau en parallèle pour équilibrer les pressions sur cette dernière et éviter les mauvaises surprises.
Enfin la ventilation doit être raccordée en sortie de fosse en PVC 100 mm et ramenée vers la maison (à l'intérieur si le constructeur la prévu, ou en facade dans le cas contraire jusqu'à hauteur de toiture et munie d'un extracteur).

Voila en gros pour les renseignements (je suis un peu sorti du contexte par rapport à la question initiale !!!).

Avez vous contacter votre SPANC pour les avertir du changement de localisation du drainage au préalable ? Car ce sont surtout eux qui pourront vous informer au mieux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Merci beaucoup pour toutes ces réponses pertinentes.
Au final nous nous orientons donc vers 3 tranchées de 20 mètres.

Par contre dernière question, en parcourant différents documents trouvés sur le net sur les sites de différents spanc et conseils généraux, je me suis aperçue que la fosse septique devait être à au moins 5 mètre de la maison : hors la notre a été placée à 3.70 mètres de la buanderie.
Est ce que cela pose problème ? pourquoi cette distance minimale ?
Maintenant qu'elle est en place et quasiment recouverte, il est difficilement envisageable de la déplacer sans engins adaptés.

Merci encore pour tes réponses, chez moi il n'y a pas de spanc, le conseil général de la Drôme n'édite aucun guide adapté (contrairement à celui de l'ain ou de l'allier par exemple) et la conseillère municipale chargée de l'urbanisme dans ma toute petite commune s'y connait encore moins que moi (et c'est pas peu dire).
Sur ce coup là, je me sens un peu livrée à moi même.
Heureusement qu'il y a le forum !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, Ok concernant le SPANC, effectivement vu comme ca, je comprend que vous soyez perdu !!!!
Alors pour la fosse, je ne sais pas ou vous avez vu la distance minimale de 5 mètres (attention, internet, c'est bien on y trouve beaucoup de renseignements, mais tout n'est pas forcément bon à prendre !!!!). En fait, il n'y a pas de distance minimum pour la fosse par rapport à la maison, en gros vous pouvez la poser à 1 mètre de la maison, c'est Ok, et au contraire, plus elle est proche de la maison, mieux c'est car cela permet de diminuer le risque de colmatage des canalisations à cause des graisses. La seule distance dont il faut parler, c'est si vous dépassez 10 m. entre la fosse et la maison, à ce moment la, un bac à graisses devient obligatoire pour les sorties d'Eaux Ménagères (cuisine/salle debain) et les volumes sont les suivants :
- 200 litres si seulement EM cuisine,
- 500 litres si EM cuisine + EM salle de bain.
Donc pour faire simple, dans votre cas, 3.7 m. aucun souci, vous êtes dans les clous, pas besoin de retoucher à la fosse !

Je vous invite à visiter ce lien, il s'agit du site officiel du ministère de l'Ecologie à propos de l'assainissement non collectif, vous y retrouverez le maximum de renseignements, et la, c'est officiel et national, donc pas de risque de se loupper !!!!
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Et plus particulièrement ce document pdf issu du site (ca vous évitera de chercher longtemps pour rien !) :
Page 7 plus particulièrement pour les tranchées d'épandage :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]mbre_2009_cle781f53.pdf

Bonne continuation, n'hésitez pas si besoin.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Merci pour tout ... vraimentSmile
En fait on a quand même mis un bac à graisse entre fosse et maison. En béton, 500 litres puisqu'il reçoit toutes les eaux ménagères.
Vous me rassurez beaucoup pour la distance fosse - maison. Rolleyes

Et merci pour le lien, j'avais cherché sur les sites gouvernementaux, mais je n'avais rien trouvé de conséquent.
Là j'ai tout ce qu'il me faut.
Il nous reste plus qu'à faire les trous ... et les remplir.
Sympa avec la canicule qui s'annonce.

Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Euh , j'espère ne pas abusé là Blush mais j'ai une autre question
Je viens d'appeler une carrière qui me dis ne pas proposer de galets 10/40 mais des 20/40 ou des 11/22 et qui m'indique que c'est adapté pour champ d'épandage.
Est-ce vrai ?
Car partout je vois 10/40.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Pour le galets, pas de souci, quand on parle de 10/40 cela veut dire que la granulométrie doit être comprise entre 10 et 40 mm. Et souvent on ne trouve pas forcément cette granulométrie précise mais plutot du 15/25, 10/20, donc dans votre cas, aucun problème vous pouvez y aller. La seule chose a vérifier est que le galet doit être roulé et lavé, donc exempt de fines.
Bon courage à vous en tout cas car la canicule ne va pas trop vous aider c'est sur !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Merci pour cette réponse, c'est parfait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Valence (26)
Bonjour,

je vais installer un drain ce week-end pour ma future maison: j'aurai aimé savoir quelle diametre de drain conseillez-vous? 80? 100 ? quel es tle plus simple pour que le constructeur puisse y brancher ensuite sur les VRD ?

merci d'avance.
Messages : Env. 100
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, vous parlez de drain d'épandage des eaux usées ou de pluvial, la question n'est pas trés claire ... Car le sujet initial est à propos d'assainissement individuel. Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Ouch le déterrage !

J'en profite pour te remercier, bboy !
Les travaux sont finis depuis longtemps ... mais qu'est-ce que ça avait été galère de creuser cette terre hyper hyper sèche sous des températures caniculaires !
La mini pelle n'en était pas venue à bout, il avait fallu passer au tracto-pelle.


Et en relisant ça, je me marre, parce que depuis, il y a un SPANC de créé.

Je n'ai pas pu bénéficier de leurs conseils pour faire ce champs d'épandage au mieux, mais maintenant, ils vont venir contrôler que c'est bien fait Dry
Et il va falloir en plus que je paie pour ça Sad

Bref, c'est la vie.


Mais merci encore, tes conseils ont été très très utiles et appréciés Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Pas de quoi Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 23h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir