Plancher chauffant eau + perçage chape

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.281 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonjour,


Je viens vers vous car j'ai peur pour l’intégrité du circuit de mon plancher chauffant eau.


Je viens de voir ce midi que les personnes faisant la pose du parquet on fixé une barre de seuil par des vis dans une cheville de 3cm directement dans la chape. hors le plancher chauffant est à 2.5cm sous la surface de cette chape. (il n'était même pas prévu que la barre de seuil soit fixé aujourd'hui... d'ou ma surprise à mon arrivé)


Il n'y a pas eu de fuite d'eau mais quand je leur ai posé la question ils m'ont dit qu'à un endroit pour faire le trou ça a résisté. (c'est une chape liquide ciment donc normalement pas de grosse résistance.)


comment vérifier qu'ils n'ont pas abîme le tuyaux du plancher chauffant ?


si je met en route le chauffage, si il est abîme le tuyaux devrait lâcher et fuir non ?


sans fuite du plancher chauffant vaut il mieux casser la chape au tour des trous qui ont été fait pour être sur ? ou on attend une éventuel fuite ?
(en sachant que ca m’embêterait beaucoup de devoir casser la chape maintenant alors qu'on emménage dimanche...)


Dans le cas ou il y aurai un trou comment procéder pour le réparer correctement ?


Merci
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Si ton circuit était en pression, cela aurait forcément giclé au niveau du trou. Et ensuite la pression tombe.
Sinon il suffit de mettre le circuit en pression, et si il y a fuite, tu le verras à cet endroit là, ou bien tu n'arriveras pas à maintenir la pression.

Pas la peine de tout casser
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Normalement le circuit est sous pression de 2 bars.

Donc pour le moment, je laisse comme ça et on verra si tout explose...

Par contre, impossible de mettre en route le plancher chauffant... la pompe ne se met pas en route car elle ne capte pas les signaux des 2 thermostats sans fils... Qui a été noté dans les réserves lors de la réception fin juillet. Mais il y a eu une mise en chauffe de 6j (le max qu'on a pu) avant pose du carrelage.
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bon j'ai réglé momentanément mon problème de transmission des thermostats (ils sont collés à la pac donc ca capte)

résultat mon plancher du RDC est ok

par contre, le circuit de l'étage ne réagit pas. et la température d'entrée et sortie du circuit m'inquiète. Alors que l'autre circuit est à 20° (bonne tempé) et l'étage est à 60° en envoi et 40° en retour.

Le plancher chauffant pourrait être endommagé ?

normalement ce serait une seul des boucles qui aurait un problème non ?

a moins que ce soit lié au fait que les thermostat pour les micro moteurs de l'étage soient éteint ? et du coup il n'y aurai plus de circulation de l'eau ?
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut..arête de penser a tes trous..si tu perces un tube a 1.5 ou 2 bars t'en prend plein la poire donc tu peux etre que sûr que tu l'as percé , en plus si la pression ne bouge pas à la chaudière c est tout bon.
concernant les boucles , leur débit , leur températures , c est un autres problème.
a++
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pour info....un plancher chauffant est très long a purger correctement...
a++
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Oki merci.

sinon petite question :

la pression est de 2 bars dans le plancher chauffant mais quand on le met en chauffe, l'eau qui est dedans continu à etre à 2 bars ou alors il y a une augmentation de pression ?
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Slt..la pression ne dois quasiment pas bouger car le vase d expension sert justement a compenser la dilatation.
1.5 est mieux que 2 d'ailleurs
a++
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir