Branchement nourrices chauffage

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.845 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonsoir,

Au moment de brancher mes nourrices de plancher chauffant, j'ai un doute la nourrice aller et retour. Je m'explique:
-j'ai deux nourrices, une avec des électrovannes pilotées par thermostat (nourrice A) et l'autre avec des débitmètres (nourrice B)
- initialement, je pensais brancher l'aller (provenant de la vanne 3 voies) sur la nourrice A (EV) et le retour sur la nourrice B (débitmètres)
- cependant, il y a un autocollant avec la marque du matérielle sur chaque nourrice. Celui de la nourrice A est bleu et celui de la nourrice B est rouge. Ceci me donne à penser que le fabricant préconise de mettre le départ chauffage sur la nourrice B (débitmètres) et le retour sur la nourrice A (EV)

Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se branche sur quoi, et pourquoi ?
Merci d'avance!

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Et up !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Ne te fie pas aux autocollants.
Départ: nourrice avec électro vanne
retour: nourrice avec débitmetre

Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Ok, merci !

Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Pour ma part, je pense que votre constructeur a raison.
Débitmètres et vannes de réglage de débit incorporés sur le collecteur de départ :
- permet de règler le débit de chaque circuit avec précision
Vannes d’arrêt manuelles équipées des têtes électrothermique sur le collecteur de retour :
- permet d'isoler chaque circuit, le thermostat permet de stabiliser la température aux valeurs prédéfinies
Voir ce document CALEFFI avec les justifications Collecteurs de distribution prémontés pour planchers chauffants série 668...S1
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
En fait, il n'y a pas réellement de régles si je ne m'abuse.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour JPR73,

Le lien que tu donnes n'est pas accessible car il faut apparemment une autorisation pour se connecter. Mais j'ai trouvé un autre document sur le site de Caleffi.nl mais en français: http://www.caleffi.nl/fr_FR/Technical_brochures/01144/01144.pdf
Apparemment, les nourrices sont bien prévues pour fonctionner avec les régulateurs de débit en départ et les électrovannes en retour.
Je vais donc intervertir les robinets d'arrêts des nourrices pour que la pratique corresponde avec la théorie !
W00t
Merci.

Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Mes électrovannes sont sur mon départ et les débit metres sur le retour, aucun souci relevé
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bon, apparemment les deux fonctionnent alors. Donc je n'ai pas besoin d'inverser les nourrices.
Merci à tous.

Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 03h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir