Retour
Menu utilisateur
Menu

Plusieurs terres et plusieurs tableaux

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.347 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,
EDF va me déplacer mon disjoncteur, et je vais en profiter pour moderniser mon tableau électrique et en déplacer une partie à côté du nouveau disjoncteur. Le nouveau tableau sera le principal, et une partie de l'ancien tableau restera comme tableau secondaire.
J'ai actuellement un piquet de terre sous l'ancien tableau. Je ne sais pas ce qu'il vaut (pas de telluromètre ni de mesure par un électricien), mais c'est un simple piquet. Comme en plus je vais mettre un parafoudre dans le nouveau tableau, ça me semble pertinent de profiter de la tranchée de la nouvelle alimentation EDF pour faire une nouvelle terre qui débouche sous le nouveau tableau, et bien sûr il faudra relier les deux.
D'où la question : comment on relie tout ça ?
Il me semble que si on interprète la NF C15-100 au pied de la lettre, on interconnecte les deux prises de terre pour ramener tout ça à une borne principale de terre sous le nouveau tableau, puis de là on distribue la terre, en particulier vers l'ancien tableau.
Il semblerait plus logique et rationnel d'avoir un seul conducteur qui relie le nouveau tableau, l'ancien tableau, et l'ancienne terre.
Serait-ce réglementaire ? Serait-ce dangereux ?
Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
si vous mettez un 2ème piquet pour le nouveau tx , il faut interconnecter les terres.
si vous gardez le piquet existant , il faut alors passez un cable en 3G .....mm² (section à définir) pour alimenter le nouveau tx
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Ain
Salut

si vous faites une nouvelle prise de terre plus besoin de l'ancienne en pratique
il faudrat simplement alimenter l'ancien tableau avec la meme section pour les 3 fils (terre ,neutre, phase)
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous avez 2 terres, elle doivent être interconnectées.

Vous pourriez supprimer l'ancienne, mais vous pouvez également la garder, cela ne peut pas faire de mal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Je me rends compte que je n'ai pas été super-clair. Bien entendu il faut connecter les différentes terres entre elles, et distribuer la terre aux deux tableaux.
Je vois deux façons de le faire (un schéma vaut toutes les explications) :



Cas du haut : Un conducteur distribue la terre entre les piquets et les tableaux. Simple et économe en câble, mais je ne suis pas certain que la C15-100 le permette (j'ai du mal, c'est un peu aride comme lecture).
Cas du bas : on ramène toutes les terres à la borne principale de terre, puis de là on la distribue vers les tableaux (et la LEP). Ça respecte strictement la C15-100 il me semble, mais ça consomme du câble (et de la main d'oeuvre !), et le tableau secondaire se retrouve à 12m et 24m des terres alors qu'il a un piquet juste en dessous, ce qui est un peu idiot.

Quel schéma faut-il privilégier, et pourquoi ?
Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le cas du haut convient très bien dans le cadre d'une rénovation

L'autre à peu d'intérêt (autant supprimer la terre ancienne)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bonjour,
sans connaitre cette norme, le shéma du haut est plus efficace que celui du bas.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Ludon Medoc (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Carminas a écrit:Bonjour

Le cas du haut convient très bien dans le cadre d'une rénovation

L'autre à peu d'intérêt (autant supprimer la terre ancienne)

@+


Ok, très bien. Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour à tous.
Je suis dans le même cas, sauf que le tableau secondaire est celui de la piscine en construction.
Les 2 sont distants de 25m. Quelle section de câble est requise dans ce cas ? Est-ce que du 6^2 suffit ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour Bonson

Si c'est un tableau divisionnaire, le conducteur de terre doit avoir la même section que les conducteurs actifs qui alimentent le tableau divisionnaire.

Donc 6² si tableau alimenté en 6², 10² si tableau alimenté en 10²...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour Carminas,
Merci pour cette réponse. Ce sera donc du 6^2, comme pour les deux autre conducteurs.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonson a écrit:Bonjour Carminas,
Merci pour cette réponse. Ce sera donc du 6^2, comme pour les deux autre conducteurs.

Si c'est simplement une distribution de la terre vers un tableau secondaire, alors oui le 6^2 semble convenable. Mais si c'est aussi une interconnexion entre deux piquets de terre comme dans mon cas, alors le 16^2 s'impose selon moi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Pourquoi du 16^2 si du 6 est suffisant pour interconnecter deux tableaux ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonson a écrit:Pourquoi du 16^2 si du 6 est suffisant pour interconnecter deux tableaux ?

Si vous interconnectez simplement deux tableaux, la terre fait la même section que phase et neutre.

C'est seulement si vous interconnectez plusieurs piquets que ça change. Si vous connectez plusieurs piquets, le câble entre les deux ne sert pas simplement à distribuer la terre à un sous-tableau, il peut être amené à évacuer du courant venant du tableau principal. C'est-à-dire qu'il doit être calibré comme une terre générale (une "conduite de terre" selon la norme, et non un simple conducteur de terre). Or la norme est très claire : la terre générale est en 16^2 si câble isolé, 25^2 si câble nu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour
Je viens juste de m'inscrire pour réactiver cette discussion qui date de 2012 et depuis les normes ont évolués.
J'ai le même problème que vous à ceci près que la distance de mon tableau électrique principal triphasé est à 50m environ du tableau secondaire triphasé lui aussi dont le câble d'alimentation sera en 5G10mm2 pour une puissance max de 6kva.
1ère question
Peut on à cette distance relier la terre du câble 5G10 directement aux 2 tableaux.
On me l'a déconseillé...???????
On m'a plutôt conseillé:
A- de relier le tableau principal avec sa propre terre
B- de créer un deuxième terre reliée au tableau secondaire
C- et de laisser en l'air le fil J/V (fil terre du 5G10)
la ligne enterrée de 50m serait alors protégée par le disjoncteur de branchement(DB)
du tableau principal en cas de sectionnement.
c'est plausible mais ne faudrait-il pas mettre un deuxième(DB) sur le tableau secondaire.
2ième question
Est ce conforme ???????
3ième question
ET Y A T-IL UNE AUTRE SOLUTION

D'avance merci à la personne qui me répondra c'est assez technique j'en conviens un professionnel pourrait peut-être me répondre

dede2235
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 21h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir