Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostatiques : retour d'eau froide dans circuit d'EC

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.733 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous


récemment équipé d'un chauffe bain (elm leblanc), de deux salles de bain avec thermostiques(qui ont des clapets anti retour internes), je constate des coupure d'eau chaude des que je touche au mitigeur.
en effet, mon chauffe bain s'eteint des que je baisse la température au niveau d'un thermostatique(marque jacob delafon)


le diagnostic d'un technicien d'elm leblanc :ce que le technicien fait: il coupe l'arrivée d'eau au niveau du chauffe bain>>
donc normalement, il n'y a plus d'eau chaude dans la maison. or lorsque l'on positionne les robinets sur de la maison sur eau chaude, de l'eau froide s'écoule :il y a un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude.(qui créerait une surpression d'eau froide dans le circuit, qui couperait le chauffe bain des que l'on touche à la température du thermostatique...parce que le chauffe bain croit à tort qu'on ne veut plus d'eau chaude puisqu'on lui envoi de l'eau froide)


savez vous comment régler ce problème ?


j'ai lu un peu partout qu'il fallait poser des clapets anti retours. si oui, comment? ou ?avant chaque thermostatique?les clapets interne ne sont ils pas suffisants?si oui, est ce nécessaire d'en mettre au niveau des arrivée d'eau froide ET d'eau chaude?
avez vous des photos de montage à me conseiller?


votre aide sera vraiment la bienvenue(mon plombier ne voit pas comment régler le pb du chauffe bain qui se coupe) et on tourne en rond depuis 2mois...




Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, il faudrait aller sur un forum plomberie.

Mais pourquoi n'avez vous pas pris un cumulus électrique, on n'a pas ce genre de problème et au final, ça ne revient pas plus cher. J'espère encore que vous avez le gaz de ville, sinon ce serait plus cher qu'avec l'électricité..

Est-ce bien un chauffe bain que vous avez ou une chaudière qui produit aussi l'eau chaude, car certains nomment "chauffe bain" les chaudières ??
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
Oui. C est. Bien un chauffe bain et non une chaudière
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Tarn
Bonjour , si c'est bien un chauffe bain que vous avez , il me semble que chauffe bain et robinet thermostique ne font pas bon ménage ensemble ....
Demander a votre plombier ou essayez vous meme de changer votre robinet thermostique par un mélangeur tout simple pour voir si sa fonctionne normalement . Wink
Votre plombier a surement un vieux melangeur qui traine ou acheter un premier prix (je pense que vous pouvez en trouver un dans les 10/20 euros)
Messages : Env. 60
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour
Merci pour votre réponse

Effectivement j y avais pensé mais étant sur du resultat( qu avec un mitigeur simple ça marche), je n ai pas fait le test et je ne pense pas le faire.

Nb : lorsque l on positionne le thermostatique à fond à froid ou à fond à chaud: il n'y a pas de retour d eau froide dans le circuit eau chaude.: c est pourquoi je n ai pas testé le mitigeur simple en remplacement du thermostatique .
.
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Paris
Avez vous des infos pour les anti-retours?
ou est ce que cela se met etc...?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Paris
Problème pratiquement résolu:


tournant en rond et n'obtenant pas d'autres réponse, j'ai tout de même acheté un mitigeur a 10€ chez LM, je l'ai changé, et comme je le pré-sentais, pas de retour d'eau froide dans eau chaude


mais en démontant l'ancien thermostatique, je m’aperçois qu'il y a des petits cailloux qui ont appuyés sur le filtre existant qui lui appuyait en continue sur l'anti retour monté en interne dans le robinet: du coup il ne jouait plus son rôle d'anti retour!




maintenant c'est fini, plus de retour d'EF dans le circuit d'EC mais mon problème de base persiste.


lorsque je prend une douche et que je baisse un peu la température, le chauffe bain s’arrête, et du coup fini l'eau chaude!
obligé de stopper l'eau et de remettre l'eau pour "réarmer le chauffe bain"


si vous avez une solution pour ce problème je reste preneur


Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Normal...quand tu baisses la température , l eau chaude se coupe un certain temps (tres court) et suffit a couper le chauffe bain qui redémare instantanément mais a laissé passé qqes litres d'eau froide entre temps.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Paris
mistergues a écrit:Normal...quand tu baisses la température , l eau chaude se coupe un certain temps (tres court) et suffit a couper le chauffe bain qui redémare instantanément mais a laissé passé qqes litres d'eau froide entre temps.



merci pour la réponse


ok, ca coupe le chauffe bain mais après il ne redémarre pas. et pour le redémarrer, il faut carrément couper l'eau complètement PUIS remettre l'eau et la, le chauffe redémarre.
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
J ai entendu dire qu'en mettant un vase d'expension sur l eau chaude on pouvait eviter ce phénomène mais je n'ai jamais pu le verifier
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 12h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir