Retour
Menu utilisateur
Menu

VDI et reglementation dans nouvelle construction

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.429 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour,
Actuellement nous faisons construire notre maison. C'est à l'électricien d'intervenir et de faire le cablâge selon la norme nf15-100, normal...

Par contre, nous avons été étonnés car niveau PTT, TV aucune prise n'est câblée. Nous avons 1 prise RJ dans chaque chambre + salon (soit 4) et 2 prises TV.

L'électricien nous demande 25€ pour câblé chaque prise. Est-ce normal d'avoir des prises mais non câblées?

Nous avons donc demandé le câblage des 2 prises TV ainsi que de 2 prises RJ mais à mon grand étonnement elles ne seront câblées que d'un côté. Ce sera à moi de raccorder l'autre extrémité
Normalement la norme impose l'utilisation d'un boitier de télécommunication non?

Merci d'avance pour vos réactions.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme a évolué récemment pour n'impose que le raccordement de 2 prises RJ 45 mini, les gaines des autres étant laissé en attente
Par contre je ne crois pas que cela concerne les prises TV




Il faut bien entendu un tableau de communication et même depuis 2010 un dispositif de brassage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour être complet et avoir des arguments auprès de votre constructeur, je vous donne tout le texte sur le réseau de com (valable pour les permis postérieurs à août 2010)





... puis plus loin ...












@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Moselle
Merci pour ces reponses. Par contre, il est dit dans la norme de mettre à disposition un socle de prise de communication par pièce mais câblée ou pas câblée?

et le tableau de communication obligatoire ou non?
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai qu'au strict sens de la norme, il faut les prises de communication (au moins 2), les gaines, les cables, mais il n'est pas préciser de manière explicite qu'il faut faire le raccordement de l'ensemble

Le tableau de com est obligatoire (premier doc que je vous ai donné : La GTL doit contenir...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Moselle
Après si j'ai la prise, la gaine et le câble, je peux faire le raccordement sans problème. Dans mon cas l'électricien ne tire aucun câble réseau, j'ai juste la prise et la gaine.Il ne mets pas non plus le boitier de comm car il parait que c'est toléré et que le constructeur le paye pas s'il en met un.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Relisez bien tout le texte, vous verrez qu'il faut le câble et le tableau

Vous devez exiger la norme
Même si le consuel ne vérifie pas ces points, cela fait partie de la norme qui s'impose au constructeur.
De toute façon il vérifie souvent maintenant la présence du tableau de com et de son bon raccordement à la terre
cf témoignage récent :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-192204.php
Le fait que le constructeur ne paye pas l'électricien, ce n'est pas votre problème

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Moselle
Oui je sais bien mais l'electricien nous donne rendez-vous aujourd'hui pour faire le point sur les emplacements. Du coup il en profite pour nous proposer des choses en plus (par exemple tableau electrique avec disjoncteurs au lieu de coupe circuit, pas obligatoire dans notre cas).
Du coup quand je lui ai parlé du tableau de comm, il m'a dit qu'il ne le faisait pas sauf si je paye... et forcement dans ces cas là, un dimanche, je ne peux pas appeler le constructeur. La norme l'impose mais quand je lui dit, il me dit que non. De même que je ne suis pas sûr qu'il me fournisse les schémas d'installation, bien qu'obligatoire.
Demain, je contacte le conducteur des travaux
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
kstou2001 a écrit:Oui je sais bien mais l'electricien nous donne rendez-vous aujourd'hui pour faire le point sur les emplacements. Du coup il en profite pour nous proposer des choses en plus (par exemple tableau electrique avec disjoncteurs au lieu de coupe circuit, pas obligatoire dans notre cas).
Du coup quand je lui ai parlé du tableau de comm, il m'a dit qu'il ne le faisait pas sauf si je paye... et forcement dans ces cas là, un dimanche, je ne peux pas appeler le constructeur. La norme l'impose mais quand je lui dit, il me dit que non. De même que je ne suis pas sûr qu'il me fournisse les schémas d'installation, bien qu'obligatoire.
Demain, je contacte le conducteur des travaux

Un vrai électricien de compétition que vous avez là, menacez le que vous allez demander le passage du consuel car vous avez des doutes sur l'installation de votre électricien.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Moselle
Malheureusement je n'ai pas choisi. C'est le constructeur! et a priori c'est le seul électricien de ce constructeur...
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
Bon tout est ok. Apres en avoir parle au conducteur des travaux, j ai obtenu ce coffret avec le cablage des prises de communication.

Merci encore
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
C'est vraiment dommage d'en arriver à devoir prouver qu'on sait de quoi on parle pour obtenir le minimum demandé par la norme Rolleyes
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Moselle
Surtout si comme je le pense nous avons le même constructeur, nous avons vécu la même expérience 2 mois avant...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 11h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir