Bonjour Emeric.M,

Tes découpes ont l'air très propre perso je laisserais comme ça...en revanche à ta place j'ajouterais des pointes de fixation sur ton delta MS. J'ai posé le mien il y maintenant 2 ans, et j'étais dans le même cas que toi c'est-à-dire beaucoup de remblai à mettre. Aujourd'hui le remblai s'est tassé et le delta MS est descendu d'environ 20cm surtout à l'endroit ou il y avait le plus de remblai à mettre (côté terrasse pour moi donc quand j'ai fait ma terrasse j'ai ajouté une bande d'1m de large sur toute la longueur).

Ce n'est qu'un conseil. Je sais que cette nappe est sensée résister mais même bien fixée elle bouge. J'ai vu certains delta ms descendre de + 50cm parce qu'elle n'avait été fixée qu'en partie haute.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Une étanchéité à quoi veux-tu faire pour tes tubes PVC ? A l'eau ou aux fines ? Je pense que c'est aux fines à mon avis.... Personnellement je leur mettrai une écharpe en géotextile doublé, de plusieurs tours, au colliers avant d'entrer dans le delta MS, pour réduire à néant les fuites de fines éventuelles. De l'eau il en passera un peu mais bon, très peu, ce n'est qu'un vide sanitaire, la quantité ne sera pas dramatique, un encrassement du drainage dessous est plus à craindre, il faut viser la propreté la plus poussée vers les drain pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible propre. Par contre il faudra que tu puisses l'entretenir une fois tous les 5 ans minimum, passer un tuyau d'eau sous pression sur toute la longueur car je vois bien ce que j'en ai encore sorti l'autre jour au bout de 25 ans d'existence..... et ce, malgré toutes les protections faites à l'origine .....

Mais je dis encore : je ne tiens pas la vérité quant au drainage périphérique si je trouve mieux, mais je tente de faire au mieux avec des moyens simples et économiques. Alors que nos artisans cherchent à faire au plus vite pour remplir une ligne de devis ou de cahier des charges. Je suis aussi en quête d'informations et d'expériences mais pas à 400 Euros, intermédiaires compris, la cheminée de nettoyage d'un drainage pas forcément efficace à 3 m de profondeur comme je l'ai vu chez des allemands. Je dois faire réaliser le mien très prochainement et je m'en fais bien du souci. Le drainage parfait est très simple avec les moyens industriels dont nous disposons en 2012 mais la hiérarchie du monde de la construction S'EN FOUT TOTALEMENT et en TOTALITE, avis aux architectes, DTU, industriels, distributeurs, artisans, le client est totalement seul, creusez-vous le bonnet !!!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message St Jean De Bournay (38)
stab a écrit:Bonjour Emeric.M,

Tes découpes ont l'air très propre perso je laisserais comme ça...en revanche à ta place j'ajouterais des pointes de fixation sur ton delta MS. J'ai posé le mien il y maintenant 2 ans, et j'étais dans le même cas que toi c'est-à-dire beaucoup de remblai à mettre. Aujourd'hui le remblai s'est tassé et le delta MS est descendu d'environ 20cm surtout à l'endroit ou il y avait le plus de remblai à mettre (côté terrasse pour moi donc quand j'ai fait ma terrasse j'ai ajouté une bande d'1m de large sur toute la longueur).

Ce n'est qu'un conseil. Je sais que cette nappe est sensée résister mais même bien fixée elle bouge. J'ai vu certains delta ms descendre de + 50cm parce qu'elle n'avait été fixée qu'en partie haute.



Merci de ta réponse pour la fixation, j'ai doublé une rangée de cheville a frapper de 6 mm tout les 30 cm et au dessus avec le profil une rangée de cheville a frapper 6mm tout les 20 cm.
J’espère que ça va tenir !



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : St Jean De Bournay (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message St Jean De Bournay (38)
JPA46 a écrit:Une étanchéité à quoi veux-tu faire pour tes tubes PVC ? A l'eau ou aux fines ? Je pense que c'est aux fines à mon avis.... Personnellement je leur mettrai une écharpe en géotextile doublé, de plusieurs tours, au colliers avant d'entrer dans le delta MS, pour réduire à néant les fuites de fines éventuelles. De l'eau il en passera un peu mais bon, très peu, ce n'est qu'un vide sanitaire, la quantité ne sera pas dramatique, un encrassement du drainage dessous est plus à craindre, il faut viser la propreté la plus poussée vers les drain pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible propre. Par contre il faudra que tu puisses l'entretenir une fois tous les 5 ans minimum, passer un tuyau d'eau sous pression sur toute la longueur car je vois bien ce que j'en ai encore sorti l'autre jour au bout de 25 ans d'existence..... et ce, malgré toutes les protections faites à l'origine .....

Mais je dis encore : je ne tiens pas la vérité quant au drainage périphérique si je trouve mieux, mais je tente de faire au mieux avec des moyens simples et économiques. Alors que nos artisans cherchent à faire au plus vite pour remplir une ligne de devis ou de cahier des charges. Je suis aussi en quête d'informations et d'expériences mais pas à 400 Euros, intermédiaires compris, la cheminée de nettoyage d'un drainage pas forcément efficace à 3 m de profondeur comme je l'ai vu chez des allemands. Je dois faire réaliser le mien très prochainement et je m'en fais bien du souci. Le drainage parfait est très simple avec les moyens industriels dont nous disposons en 2012 mais la hiérarchie du monde de la construction S'EN FOUT TOTALEMENT et en TOTALITE, avis aux architectes, DTU, industriels, distributeurs, artisans, le client est totalement seul, creusez-vous le bonnet !!!!!



Merci de ta participation, je me suis peut être mal exprimé, comme le DELTA est éventré, l'eau peu ruisseler contre le mur et je voulais donc le rendre à nouveau étanche.
Ci joint photo qui illustre mieux le problème:



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : St Jean De Bournay (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message St Jean De Bournay (38)
JPA46 a écrit:Une étanchéité à quoi veux-tu faire pour tes tubes PVC ? A l'eau ou aux fines ? Je pense que c'est aux fines à mon avis.... Personnellement je leur mettrai une écharpe en géotextile doublé, de plusieurs tours, au colliers avant d'entrer dans le delta MS, pour réduire à néant les fuites de fines éventuelles. De l'eau il en passera un peu mais bon, très peu, ce n'est qu'un vide sanitaire, la quantité ne sera pas dramatique, un encrassement du drainage dessous est plus à craindre, il faut viser la propreté la plus poussée vers les drain pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible propre. Par contre il faudra que tu puisses l'entretenir une fois tous les 5 ans minimum, passer un tuyau d'eau sous pression sur toute la longueur car je vois bien ce que j'en ai encore sorti l'autre jour au bout de 25 ans d'existence..... et ce, malgré toutes les protections faites à l'origine .....

Mais je dis encore : je ne tiens pas la vérité quant au drainage périphérique si je trouve mieux, mais je tente de faire au mieux avec des moyens simples et économiques. Alors que nos artisans cherchent à faire au plus vite pour remplir une ligne de devis ou de cahier des charges. Je suis aussi en quête d'informations et d'expériences mais pas à 400 Euros, intermédiaires compris, la cheminée de nettoyage d'un drainage pas forcément efficace à 3 m de profondeur comme je l'ai vu chez des allemands. Je dois faire réaliser le mien très prochainement et je m'en fais bien du souci. Le drainage parfait est très simple avec les moyens industriels dont nous disposons en 2012 mais la hiérarchie du monde de la construction S'EN FOUT TOTALEMENT et en TOTALITE, avis aux architectes, DTU, industriels, distributeurs, artisans, le client est totalement seul, creusez-vous le bonnet !!!!!



Merci de ta participation, je me suis peut être mal exprimé, comme le DELTA est éventré, l'eau peu ruisseler contre le mur et je voulais donc le rendre à nouveau étanche.
Ci joint photo qui illustre mieux le problème:



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : St Jean De Bournay (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Oui je vois, mais il existe des rubans adhésifs ou des cordons de colle pour les delta MS et autres avec une contre-plaque de delta-MS emboîtée dans les trous de celle qui est contre ton mur, tu colles tout ça ensemble, ça devrait déjà en colmater une grande partie. Ensuite un ruban adhésif très puissant qu'on utilise pour associer les lés de pare-pluie ou autre que tu colle en écharpe autour du tuyau et contre le delta MS. Il doit bien y avoir moyen de trouver une solution pour rendre ça étanche avec les moyens adhésifs développés maintenant dans le bâtiment. Vois les sociétés qui ne font que des adhésifs pour le bâtiment, voir même un calfeutrage avec de la mousse de polyuréthane projetée qui colle bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Oui je vois.... Tu peux mettre une contre plaque de delta-MS qui vient s'emboiter contre celle du mur sous ton tuyau et la coller contre l'autre avec un ruban adhésif puissant ou et un cordon colle entre les deux. Ensuite tu peux venir bloquer les reste avec un autre ruban adhésif en écharpe collé contre le tuyau et avec plusieurs tours venir l'appliquer contre le delta-MS du mur, voire faire une projection de mousse de polyuréthane sur l'ensemble autour du tuyau qui sera étanche et adhésif. Voir des gens des adhésifs en bâtiment comme Rubson, Silka, Doerken pour ça ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message St Jean De Bournay (38)
JPA46 a écrit:Oui je vois.... Tu peux mettre une contre plaque de delta-MS qui vient s'emboiter contre celle du mur sous ton tuyau et la coller contre l'autre avec un ruban adhésif puissant ou et un cordon colle entre les deux. Ensuite tu peux venir bloquer les reste avec un autre ruban adhésif en écharpe collé contre le tuyau et avec plusieurs tours venir l'appliquer contre le delta-MS du mur, voire faire une projection de mousse de polyuréthane sur l'ensemble autour du tuyau qui sera étanche et adhésif. Voir des gens des adhésifs en bâtiment comme Rubson, Silka, Doerken pour ça ....



Merci je vais étudier les options qui s'offrent à moi
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : St Jean De Bournay (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Nord
Personnellement mes découpes pour mes aérations ressemblent aux tiennent, je n'ai rien fait de plus et je n'ai pas d'infiltration d'eau, même pas d'humidité à ces endroits là.

En revanche je reviens sur la fixation, une fixation en haut, même doublée, ne suffira pas à maintenir le delta MS après le remblai. Le tassement de la terre avec le temps le fera forcement descendre. Pour le coût j'en suis sûr. J'avais beaucoup à remblayer (mais moins que toi), je l'ai fixé sur la partie haute avec des pointes spéciales pour le delta ms espacées d'environ 40cm et j'ai fait ça sur 4 ou 5 rangées. Malgré cela il est descendu de 20cm par endroit (les endroits où il y avait plus de remblai comme je te l'ai dit).

En farfouillant un peu sur le forum tu devrais trouver d'autres commentaires voir quelques photos de delta ms qui ont bougé. Si celui-ci descends, tu aura des infiltrations d'eau par le haut.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 1000 message Rhone
Bonjour a tous
j'éspere etre au bon endroit pour poser ma question
Nous avons réceptionné l'année derniere en octobre 11 , a partir de fevrier ou mars 12 ,nous avons observé des taches d'humidités sur les murs exterieurs ,comme il a bcp plut , nous ne nous sommes pas inquietés mais nous avons surveillé ,
Les taches ne partent pas quelque soit le temps méme si la chaleur persiste , de la mousse apparait a certains endroit sur la façade au ras du sol ,pour les taches également
,coup de fil a notre conducteur de travaux fin aout , pas de nouvelles ,donc lettre recommandée au conducteur pour expliquer le probléme
Le constructeur m'a contacté hier , il me dit que si le terrain '' garde '' l'eau en profondeur '' çà peut etre dut au fait qu'il n'y ait pas de drains ,que cela dépend de la nauture du sol
( nous n'avons pas d'eau stagante , en surface en tout cas )
un concassé d fin de chantier a ete posé directement par le terrassier ,( pas de film entre les murs et la terre , j'avais posé la question d'aprés lui pas nécessaire )
selon le mr en charge de mon courrier , chez le constructeur on ne pose pas de drains sur une maison qui n'a pas de sous sol ou de vide sanitaire donc il m'a proposé que nous dégagions un endroit prés de la facade , pour voir si les taches s'estompées ,,
Apparement si c'est bien cela , c'est a nous de faire le nécessaire , car les vrd sont a la charge du client ,
mais , n'est ce pas a eux d'etudier la nature du sol et de prévoir ?
merci de vos réponses j'espere avoir expliqué , je peux joindre des photos eventuellement ,
bonne journée
Juliette
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Etudier la nature d'un sol n'est qu'un prétexte à n'importe quoi. Qui peut me dire si un sol est argileux ou pas, il est plus ou moins argileux toujours mais il y a toujours une forme d'argile plus ou moins néfaste à l'écoulement des eaux. Définir autre chose, je ne sais pas faire à moins d'être sur des rochers, là oui ce n'est pas argileux. On ne construis pas sans créer un drainage périphérique adapté au type de bâtiment, le reste n'est que sornette. Ce qu'ils t'ont fait n'est que pipi de chat.

Mais les constructeurs et pavillonneurs, terme non flatteur lorsque l'on sait ce que ça couvre .... il faut qu'ils embarquent le marché au meilleur gain pour eux, ils sont incompétents en général. Le mieux maintenant c'est que tu te prennes par la main et que tu t'inspires ce que l'on dit : "bien réalisé " et que tu le fasses toi-même. Tu as tout dans ce forum sur le sujet, pas pour rien qu'il comporte 41 pages et le sujet n'a pas encore fini de faire couler beaucoup d'encre ......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 1000 message Rhone
Si je suis bien ce que tu m'expliques , en fait c'est quelque chose qui se fait sur toutes les constructions ? ou qui en tout cas devrait etre fait ?
Je vais lire le sujet plus en détail ,, et oui bien sur nous allons le faire
Merci de ta réponse bonne soirée ,
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
QUI DEVRAIT SE FAIRE,..... moi-même je me bats pour le faire tout en payant cher en plus !!!! Les pavillonneurs sont incompétents pour la plupart mais ils ne sont pas seuls, ne t'inquiète pas, garde ton calme et agis toi-même de ton côté, ce sera mieux fait et beaucoup moins cher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 1000 message Rhone
Merci encore de ta réponse , Smile

c'est sure que si c'est a notre charge , on le fait faire nous méme je ne demanderais pas au cst de faire intervenir quelqu'un pas envie que çà dure 15 ans cette histoire , autant intervenir rapidement ,
heureusement on a rien fait autour de la maison,, pas de terrasse , pas de dallage juste du concassé ,
je passe juste un coup de fil a mon assureur , pour avis , et avis du service juridique je ne veux pas non plus me faire avoir si c'etait a eux de le prévoir , ils financent !!
On leurs confie notre maison a construire et il me semble que ce point fait partis du conseil qu'ils sont tenus de donner,
On a un contrat dans les regles ,, donc si ils ont zapés un point en pricipe c'est pour eux ,
Mais sure qu'on va regler le pb rapidement ,, pas envie d'avoir des soucis plus severes ,

je vous dirais ce qu'il en ait ,, si çà peut servir a d'autres ,,
Bien cordialement
Juliette ,
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour à tous!

Je lis ce post car nous avons un terrain argileux en pente et nous réfléchissons au drainage que nous devons réaliser. Confirmez moi si on a bien compris (ou pas!! car on a eu deux sons de cloche) notre drain sera à une distance de 2m des fondations du côté de la pente qui arrive à la maison.

J'ai lu un truc au début du post que je n'arrive pas à bien saisir :

"Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain de fondation.
Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3."

Je comprends par l'histoire du 1 sur 3 qqun peut m'éclairer? Comment calculer cette pente entre fondations et fond de tranchée? Cela veut-il dire ok pour les 2 mètres où il faut plus de distance? (notre maison fait 10m par 12m)

Merci d'éclairer ma lanterne!!Rolleyes
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 07h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

157
abonnés
surveillent ce sujet
Voir