Retour
Menu utilisateur
Menu

[Technique] Drainage périphérique

Ce sujet comporte 838 messages et a été affiché 794.305 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
157
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Salut a tous.

j'ai un soucis avec une vieille maison en pierre sur terrain argileux que je viens d'acheter.

en arrivant j'ai baissé la hauteur sous plafond en décaissant histoire que mes 1m85 puisse ce déplacer sans cogner les poutres. (dans quelque année j'y coulerais une dalle)

résultat j'ai des infiltration d'eau quand il pleut, et en ce moment il pleut pas mal donc je dois enlever l'eau de la cave.

j'ai fait une petit tranché histoire que l'eau aille un peu plus loin ce qui a en parti résolu mon problème, il n'y a presque plus d'eau. (pas de chenaux sur le toit à revoir cette été).

le soucis c'est la configuration du terrain l'ancien propriétaire a eu des gros soucis d'inondation dans la cave, écurie ... lors des grosses pluie qui descendent directement dans ma cours.

je voulais donc installer un drain mais alors la piouff je comprend plus rien.

voici la configuration (désolé pour le dessin)


entre le point 1 & 2 on a environs une pente de 3/1 (presque 2m perpendiculaire)

les flèches indique le sens de la pente.

dans l'avenir le remblais de la cours est prévue.

la parti bleu a droite est une ancienne écurie je pensais passer l’évacuation de l'eau collecté par là (il y en a une ancienne ouverture dans le mur qui me faciliterais le boulot.


mais je met le drain a combien du mur (2m) et a quel profondeur?

il faut aussi prendre en compte que j'aurai besoin de circuler sur le drain avec des véhicules de plus de 3,5T

merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour,

Je compte faire un drainage autour de ma maison. C'est un sous-sol totalement enterré, la fondation est à -280 par rapport au niveau 0. L'eau de drainage doit s'écouler dans le regard, et le fil d'eau est à 200. J'ai donc une différence de 80cm. 

Drainage

Comment réaliser mon drainage dans ce cas là ? Est-ce que je dois mettre + de 80cm de gravier jusqu'au fond et mettre le drain au dessus de ces 80cm depuis le bas ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Idéalement, il faudrait poser ton drainage comme il se doit, c'est à dire au pied de la fondation (et non sur). Ensuite tu poses un regard avec une hauteur mini de 50 cm sous fil d'eau afin d'y mettre une pompe de relevage, et rejeter cette eau dans ton regard exutoire.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
- Si c'est un sous sol habitable, bien vérifier que l'étanchéité est réalisé correctement (un simple "badigeon" de bitume n'est pas dans les normes.

- Si c'est un drainage préconisé dans l'étude de sol, donc pour les fondations, oui, celui-ci doit être fait tel que décrit, c'est à dire en bas des fondations.
Par contre, si l'étude de sol ne préconise pas de drain c'est qu'il est peut-être vivement déconseillé d'en faire.
Mais je pense (mais là il faut demander avis à votre bureau d'étude géotechnique) qu'un drain en contrebas du voile permettra de jouer un rôle pour l'étanchéité sans assécher les fondations (qui sont donc enterré bien profond).
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
C'est un sous-sol dans lequel il y aura buanderie, local technique, cellier, etc. Mon maître d'oeuvre me dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre d'enduit ciment hydrofuge. Il y aura un enduit bitumeux type Lankoblack. Ce n'est pas suffisant selon toi ?

Un drainage n'est pas préconisé dans l'étude de sol, ni déconseillé. Mais je préfère en ajouter un, tant qu'il est possible de le faire.

Tu entends quoi Bred par contrebas du voile ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
- Une étanchéité pour locaux habitable de catégorie 1 doit être réalisé conforme à la norme NF P10 - 202 (DTU 20.1) si je ne me trompe pas. Reste à savoir si votre buanderie/local technique peut-être considéré ou pas comme catégorie 1 (et si il n'est pas succeptible de le devenir).
Si catégorie 1, ce n'est pas juste un enduit hydrifuge, mais aussi une étanchéité permettant l'anti-percement des racines, etc... c'est un métier !

- Contactez le géotechnicien.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Après discussion avec mon MO, il vaut mieux considérer que mon sous-sol soit de catégorie 1, et je vais partir sur une membrane autocollante d'étanchéité (type Delta Thene) + protection à géotextile intégré.
D'autant que la mise en oeuvre est simple et rapide...pourquoi se priver d'une vraie étanchéité.

Reste à régler mon problème de hauteur de drain Sleep
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour

Je me suis largement inspiré de ce post pour le drainage périphérique de ma maison et de mon sous-sol.
L'étanchéité des murs sera assuré par la pose d'un calindrite Soprema.
Voici la Cunette, les regards et le primaire d'accroche de la calindrite
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Et comme il a plu cette nuit j'ai pu vérifier que les pentes étaient ok car seuls les regards étaient remplis d'eau
On est jamais à l'abri d'un coup de bol !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Superbe boulot !

Cela n'est pas un drainage pour les fondations, mais pour l'étanchéité il me semble (le drainage pour fondation est au niveau du dessous de la semelle).

Vous l'avez signalé au géotechnicien qui vous a réalisé l'étude de sol ? (si le drain pour fondation n'est pas prescrit, il faut bien vérifier que le drain "étanchéité" que vous avez réalisé n'est pas déconseillé).

Si votre sous sol est habitable (locaux de catégorie 1), le badigeon noir que j'aperçois sur les photo n'est pas suffisant.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bred a écrit:Bonjour,
Superbe boulot !

Cela n'est pas un drainage pour les fondations, mais pour l'étanchéité il me semble (le drainage pour fondation est au niveau du dessous de la semelle).

Vous l'avez signalé au géotechnicien qui vous a réalisé l'étude de sol ? (si le drain pour fondation n'est pas prescrit, il faut bien vérifier que le drain "étanchéité" que vous avez réalisé n'est pas déconseillé).

Si votre sous sol est habitable (locaux de catégorie 1), le badigeon noir que j'aperçois sur les photo n'est pas suffisant.


Bonsoir,

Oui la définition a été faite conjointement par le BE Béton et le Geologue.

Le badigeonnage est un primaire d'accroche pour recevoir une calindrite Soprema soudée et collée à chaud.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour

Des nouvelles de mon chantier.
L'étanchéité des murs et de la cunette a été fait avec de la calindrite soudée à chaud. Les regards ont étés montés à chaque angle.


Voici les tuyaux de drainage et les cailloux qui seront utilisés.
( ce sont des tuyaux d'épandage dont les trous seront orientés vers le bas le cunette.)


Je me pose néanmoins deux questions;

Quelle hauteur de cailloux faut il mettre?
Ou et comment mettre la membrane géotechnique ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Il n'y a pas de hauteur spécifique à respecter pour le gravier. Cependant, une couche de 40 cm est selon moi un minimum.
La membrane géotextile doit envelopper l'ensemble. C'est à dire que ni le gravier ni le drain doit être en contact avec les matériaux en place.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Rouen (76)
Bonsoir Bonsoir,

Je mets mes ultimes questions qui n'ont pas trouvé réponse ici et ailleurs pour ce qui est de la pose de mon Delta MS et de l'épineuse question de la gestion des eaux de pluie.

Question 1: Mon drainage est situé au pied du Vide sanitaire (soit -80cm), avec deux regards empilés (celui du dessus n'ayant pas de fond!) à chaque coin. Dois-je prévoir des tubes PVC à un niveau -20 ou -30 pour transporter les eaux de toitures ou puis-je rejeter les eaux de toitures dans les même regards que le drain. Toute cette flotte doit être emmenée vers une noue à l'arrière du jardin: Est-ce qu'un tuyau PVC de 100 est suffisant pour évacuer les eaux de toitures ET la flotte du drain?

Question 2: Le delta MS doit être fixée à quelle hauteur? la dalle béton est "entourée" par des agglo "fins" qui permettent de "coffrer" la dalle. C'est en dessous de ces "agglos amincis" qu'il y a la bande étanche contre les remontées de capillarité. Puis-je fixer le profilé du delta MS sur ces agglos amincis ?

Question 3: Est-il important que le drain soit vraiment collé au vide sanitaire ou peut-il être à 20 ou 30cm?

Et enfin ultime question bête: Ce sont les pentes autour de ma maison qui m'obligent à prévoir un drainage performant et une protection accrue du VS.
En facade de maison, j'ai une pente (qui va donc vers la maison) de 15cm sur une longueur de 2m. Pour ne pas que l'eau rentre dans le garage, je vais mettre un maximum de graviers pour drainer l'eau vers le drain (objectif: éviter le caniveau).
Au moment ou l'on remblai, comment réussir à mettre du gravier sur une hauteur de 80cm (hauteur du VS) et sur 30cm de large? Est-ce que je dois "coffrer" le tour de la maison pour le remplir de gravier?

Je ne dois pas être très clair mais en gros je ne vois pas comment n'avoir QUE du gravier entre la surface du sol et le drain (-80cm)

Par avance merci à vous!

Neyrda
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

1. Il ne faut surtout pas mélanger drainage et eaux de toiture. Cela doit être 2 réseaux séparés qui se regroupent qu'au niveau de l'exutoire. L'eau de toiture ne doit avoir aucune possibilité de prendre le drain. Pour le diamètre, tout dépend de la surface de toiture...

2. Ton Delta MS doit être fixé en haut de ton remblai.

3. Pas de souci si le drain n'est pas collé au VS.

4. Un drain n'est pas un moyen de substitution a une récupération des eaux de surface.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

157
abonnés
surveillent ce sujet
Voir