Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement erdf

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.252 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 30 message Nievre
Ce matin un agent ERDF est venu pour établir un devis de raccordement pour mon projet de pv 8 kwc.
Actuellement je suis raccordé en mono et mon compteur est placé en limite de propriété . le poteau d'alimentation réseau est lui a 7.5 m du coffret compteur.
le disjoncteur est placé dans le sous sol a coté du tableau


Aux dires de cet agent il semblerais qu'il faille créer une ligne 380 v de mon sous sol a un coffret dans lequel serait placé le compteur de production et un 2 eme coffret avec un compteur comptage.
il faudrait également faire une tranchée en limite de propriété qui partirais de ces coffrets au poteau erdf ligne 380v


cette installation vous parait elle correcte.


dans mon contrat d'installation des pv le raccordement est compris. mais je pense que le technicien a sous estimé l"ampleur de ces travaux.


merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

tu es sur qu'il n'y a pas un plafond pour le montant du raccordement

Biggrin alors tant mieux pour toi car des que l'injection depasse le 6kVa tu es obligé d'etre raccordé en triphase sur le reseau

pas de photos du deroulement de ton installation ?

tu vas ouvrir un post ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Nievre
Dans mon contrat il est stipulé raccordement 1€ mais aucune limite n'est mentionnée. Je ne vois pas de restriction ou de montant max

pour le raccordement en 220 tri je savait mais que pensez vous de l'instal envisagée par ERDF
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Tant mieux pour toi ..

tu peut faire un schema avec les distances afin que ce soit plus clair

Tri ...380v ..pas 220v Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Nievre
Le technicien ERDF propose d'effectuer une tranchée du poteau de distribution au boitier placé dans le muret de cloture en limite de propriété. derrière ce muret (serait placé 2 coffrets dans lesquels on trouverait dans 1 le compteur de consommation ; dans 2 le compteur de production. je crois avoir compris qu'un systeme de coupure de production serait éalement placé ( en cas d'incendie pour les pompiers )
une possibilite serait d'utiliser un des 2 fourreaus pvc de d 100 disponibles ( l'ors de la construction en 1989 on avait prévu un raccordement eaux usées et eaux pluviales. il s"avère que techniquement c'est impossible pour les eaux usées (station épuration au dessus du niveau plancher de la maison.
la distance entre ces 2 coffretsetle mur du s:sol est de 14 metres.

j'espère avoir la copie deu devis.

merci pour les conseils cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

en fait il faut differencier 2 choses avant le compteur/disjoncteur c'est du domaine ERDF donc travaux contenu dans le devis de raccordement d'ERDF et fait par ERDf (ou soustraitant ) ..ensuite entre l'installation et les compteurs /disjoncteur de production c'est des travaux pour ton installateur Wink

tu vas nous faire un post avec des photos du deroulement de ton installation et du materiel ? Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pour rappel: depuis la fin des années 80, le monophasé est en 231V et le tri-phasé en 400V


Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Nievre
Qui pourrait me donner les dimensions des coffrets cibe 6980813 et 6980806. sur le catalogue fabriquant impossible de lire les cotes. par ailleurs existe il des coffrets ayant un format plus reduit et remplissant les meme fonction alim tri compteur production et compteur consommation.

erdf me propose de monter ces boitiers en limite de propriété. le cout pour la société qui met en place le pv 2300 €
voir schema photo erdf.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 08h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Eolienne domestique

    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Societe kotherm

    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Puissance panneaux

    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Prix tuyau

    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Energie solaire

    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Installation photovoltaiques

    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Chauffage combiné

    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Nouveau Devis

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Filtre pouzoulane

    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir