Retour
Menu utilisateur
Menu

Aucunes évacuation de faite sur ma future dalle ...

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.281 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Bonjour
Nous faisons construire et une question nous turlupine ....
Les ourdis sont posés, mais il n'y a aucunes évacuation de mise en place, et le vide sanitaire est facilement praticable en fond de maison (la ou il y a les chambres mais la ou il y a la salle de bain il n'y a que 20cm) alors ma question est comment vont il mettre les évacuations ?
Quand les évacuations sont elle posées ? Avant ? Après je suis un peu perdue ....
Merci beaucoup
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je suppose qu'il vont carotter la dalle après durcissement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
J ai remarqué que certain constructeur font comme ça...c 'est qu ils aiment bien s emmerder la vie et prendre des risques...carotter oui mais pour pas tomber dans les poutrelles faut ramper pour mesurer , et au perfo tu fais tomber l ourdi une fois sur 2...et raccorder les vidanges allongé c est un coup a ressortir enduit de colle..
ca se fait mais j ai jamais compris pourquoi certains font comme ça...je trouve ca nul...mais pas grave.
tu va etre obligé de descendre voir s il ne t'on rien abimé...a la carotteuse une poutrelle tu la sent même pas.(déconseillé au gougniafiés )...a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Donc en faite ils vont couler la dalle et ensuite la perser ? hummm bizar oui je vais me renseigner si il y a d'autre personnes ...
merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ben vu les photos ils sont parti pour faire ça parce que les vidange sinon tu les mets avant de positionner les ourdis ça évite de ramper...rassure toi s'ils font les vidanges après faut pas s'inquiéter ...
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

çà doit faire 10 fois que je la pose mais...
je croyais qu'en cas de raccords sous le VS celui-ci devait être accessible : 20cm , pour moi, çà ne l'est pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Deux solution, soit il vont "carotter" les hourdis avant coullage, sinon "carottage" après le coulage de la dalle (une fois séche) mais bon ils ont interets a ne pas ce louper ... et ne pas tomber sur une poutrelle ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Combreux (45)
Bonsoir Riri,
Vous devriez le demander au cst. Après tout, c'est un peu leur travail de renseigner le client.
C'est peut être un oubli? Cela s'est déja vu...
ECT Centre : les déboires d'une construction
http://nosdeboires.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Combreux (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
La maison qui construit a côté de chez moi ..ils sont en train de faire comme ça...
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Ok merci beaucoup pour toute ces infos ... ca peut etre normal alors ... je vais essayer de téléphoner au conducteur de travaux ce matin (si il travail le samedi je ne sais pas) sinon bas lundi matin premiere heure. EN plus faut que je demande de déplacer l'évacuation et l'arrivée d'eau de la cuisine ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Une question si jamais une poutrelle était persé lors du carottage est ce que c'est grave ? qu'est ce qu'on peut faire ?
merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir, c'est une méthode qui a des avantages(et des inconvénients) ,il est plus facile de travailler le béton et d'avoir une dalle plane lors du coulage que de tourner autour des réservation,au risque de les bouger surtout quand il y en a beaucoup et un peu partout . Pour ne pas carroter les poutrelles ,on reléve les cotes a partir de la périphérie avant le coulage et on les notes sur un croquis .Chacun sa façon de faire .(20cm dans le vs ????)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Non je me suis tromper c 40 devant la maison, sous le garage 20 il y aura quand meme une évacuation et une arrivée d eau peut etre que pour le garage il feront arrive les tuyaux avant ... merci en tous les cas je prendrais les mesures pour etre sur lol
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Merci à tous ! Ca y est la dalle est coulées est les évacuations ont été placées avant !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Aller destrésse maintenant

POur précision, ils ont mis les évacuations suites à une remarque ? ou tu n'as rien dit et ils l'ont fait d'eux même ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Je n'ai rien dit ils l'ont fait eu même ... je suis parie du principe qu'il savait ce qu'ils faisait et que bas j'y connaissais pas grand chose lol.
Par contre c'est vrai que pour les évacuations dans la salle de bain on a 2 gros tyau qui dépasse au endroit de la double vasque, après on en a 1 gros au niveau du ballon d'eau chaude mais au niveau de la douche a l'italienne y'en a pas alors est ce que c'est celui qui se trouve au niveau du ballon d'eau chaude et il feront un raccord (qui correspondrait a peu près à 1m ?)
j'ai regarder sur le net et c'est que pour les douche a l'italienne le trou d'évacuation n'est pas forcement à l'emplacement de la bonde il y a le receveur avec le trou et le tyau qui par plus loin
http://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/plomberi[...]r-un-bac-de-douche.html

C'est pas très clair ce que j'ai écris je le reconnais ....

Pour ce qui on fait une douche à l'italienne c'était aussi comme ca ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Oui pas d'imquiétude a avoir Wink , il y a des "capuchons réducteurs"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Oui pour le diametre du tuyau pas de souci mais c'est l'emplacement qui nous interpelle mais bon encore une fois ils savent se qu'ils font c'est leur métier ... et puis avec la garantie décénale je pense qu'ils sont obligé de faire plus ou moins correctement les choses ^^
Merci en tous les cas !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir