Bonjour,

Je m'apprête à refaire l'extension de notre maison.

Voici des détails sur la future couverture :
Panneau sandwich en 60mm
Pannes en madrier en 75x225de 4.1m de portée est scéllés dans des murs de briques pleines.
4m de rampant
25% de pente
ville en zone 1 neige, 3 vent, la maison est en ville et bien protégée

l'avis technique pour les panneaux est la : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS02-C/AC071224.pdf

J'ai fait quelques calculs mais je ne parviens à déterminer le nombre de panne et confirmer leur section pour les charges qu'elles vont subir.

masse théorique du bac en 60mm d'isolant : 12.28kg/m2
zone 1A pour la neige, charge extreme : 60daN/m2
zone 3 pour le vent, : 60daN/m2


surface du toit : 4m de rampant * 4.1 = 16.4m2
pente : 25%
charge permanente toit : 16.4*12.28 = 201.392kg
climatique toit : 16.4*(60+60) = 1968.0kg

surface plafond suspendu : ~16m2
isolation future : 24kg/m2
plafond suspendu : 10kg/m2
charge plafond : 16*(24+10)+4 = 548kg

total : 2717kg
total pour le calcul de l'espacement des pannes : 2169kg

et c'est la que j'ai du mal à lire le tableau 8.1, la portée ca représente quoi exactement ?
en fonction du tableau, quel espacement maximum déterminez vous pour mes pannes ?

Un grand merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Somme
Ce que je ne comprends pas dans l'interprétation du tableau :
- que veulent-ils dire par appui ? c'est le nombre de panne sur lesquels le panneau est fixé ?
- la portée c'est bien la portée entre 2 pannes ?

Si je fais charges descendantes : panneau + neige = 72.5
ascendantes : vent = 60

j"en déduis que pour des panneaux de 4 mètres je ne peux pas me contenter de 2 appuis (faitiere et la sabliere)
Du coup ca ferait 3 appuis minis, pour ces charges avec 3 appuis je pourrais espacer mes pannes de 4,5m.
Mais comme mon rampant fait 4m => je mets 1 panne faitiere, 1 panne sabliere et une panne au milieu.

Est ce une bonne interprétation du tableau ?

Mon calcul pour mes charges est-il correct ?

Ces 3 pannes vont-elles suffir pour la charge du futur plafond et de son isolation ?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
r0nr0n a écrit:Bonjour,

Je m'apprête à refaire l'extension de notre maison.


et c'est la que j'ai du mal à lire le tableau 8.1, la portée ca représente quoi exactement ?
en fonction du tableau, quel espacement maximum déterminez vous pour mes pannes ?

Un grand merci d'avance !


bonsoir,

la portée est l'espace entre chaque appui des bac acier soit le vide entre chaque panne....

quand à l'entre axe il est choisi suivant la charge à porter, et c'est le fabricant de votre bac acier qui en donne la cote... elle sera différente suivant l'épaisseur du bac....

Donc pour en connaitre la cote, il faut vous référer aux préconisations du fabricant....

quand à la charge plafond et isolation, c'est à vous de la rajouter à celle toiture et autres avant de calculer la section de panne...donc calcul à refaire.

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonsoir

Ok merci, donc mon interprétation des données constructeurs sont valides.

Existe-t-il des abaques pour choisir la taille des pannes en fonction de la portée et de la charge ?
Auriez vous une formule ou un avis technique à me conseiller ?

Quoi qu'il en soit, j'aurais à mettre 1 ou 2 pannes supplémentaires, cela pour être sûr que la portée entre 2 suspentes de rails est valide. (inférieur à 1.20m)
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

faites un tour là, entrez vos données....

1) Regions de neige:
http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
2) Dimensionnement:
http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=w[...]ew=wrapper&Itemid=9
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Ok merci encore, je suis parvenu à trouver des infos et confirmer la section et le nombre de pannes
J'ai principalement utilisé ce site : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/calcul-de-leffort-de-panne.php

J'ai repris mes valeurs : 13(panneau sandwich) + 60 (neige cas extreme) + plafond suspendu et isolation(36)
portée de 4.1m, espacement entre panne déversée : 1.33 ce qui fait ~610 kg à supporter pour une panne. panne de 75x220 en 4metres de portée => 877kg (700kg en 4.5m de portée)
Si je mets 5 pannes déversées cela descend à 460kg. ce qui du coup laisse de la marge.

Maintenant il me reste juste à choisir le moyen de fixer tout cela dans mes murs mitoyens en veilles briques pleines :
1) encastrement
2) pose de 2 muralières et utilisation de sabots
3) sabots fixés directement dans la brique

Je ne sais pas quelle méthode est recommandée.

Dans le cas de l'encastrement je vais m'amuser pour mettre les 5 pannes à niveau. J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas sceller les pannes dans le mur, je ne sais pas si cela est aussi valable lorsque l'on fait attention à protéger le bois de l'humidité (feutre bitumé ?)

Dans le cas de 2 muralières, je ne sais pas du tout comment les fixer dans le mur.

Les sabots fixés directement dans la brique seraient certainement le plus simple à mettre en place, mais je ne sais pas du tout si cela est conseillé. Si cela l'est, j'imagine qu'il faut à tout prix utiliser du scellement chimique. (vu que j'ai aucune chance de pouvoir fixer les sabots dans la brique, obligatoirement je vais tomber dans les joints)

Que me conseillez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 07h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir