Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation en sous pente

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.348 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour


je vous dresse le décor de la toiture de la maison que je viens d'acheter dans les bouches-du-Rhône (la maison date de 1972):


- Tuiles
- Ecran sous toiture bitumé (je crois)
- Liteaux très serrés
- Chevrons (65mm d'épaisseur)


Bref, aucune isolation....


je cherche la meilleure solution pour faire mon isolation et j'ai plusieurs interrogations.


j'ai lu sur le site d'Isover :


Citation:
Les écrans classiques (synthétiques ou bitumineux non respirants) :[/list]
Ces écrans ne laissent absolument pas passer la vapeur d’eau. Il est donc nécessaire de ménager une lame d’air ventilée de 2 cm au minimum en sous-face de l'écran. Cette lame d'air doit être continue depuis l'égout jusqu'au faîtage.



je pense que cet écran bitumé (il est tout noir) repose sur les liteaux. Il est donc contre. la lame d'air ventilé devra donc se faire en dessous les liteaux. Mes chevrons faisant 65mm, si j'enlève 2cm de lame d'air il me reste 45mm.


quelles solutions pourrai je mettre en oeuvre pour faire mon isolation ? il y aura du lambris ou du placo par dessus.


en vous remerciant par avance


Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Je viens apporter quelques précisions

je pense que je me suis trompé dans la configuration de ma toiture

ça serait plutôt :

- Tuiles
- Liteaux
- Ecran sous toiture bitumé (je crois)
- lattage très serrés
- Chevrons (65mm d'épaisseur)

Pour ce qui est de l'isolant à mettre entre chevrons, j'ai vu le Multimax 30 nu que je pourrai mettre en 30 ou 45mm afin de laisser une lame d'air derrière.

Après, 2 solutions s'offrent à moi :

1. une couche laine de verre genre isoconfort 35 en 160 ou 200mm avec un pare vapeur genre membrane vario duplex.

2. Un isolant mince genre triso super 12

et pour finir une parement en lambris ou placo.

Pour la première solution j'envisage également au lieu de mettre 200mm de laine de verre (genre isoconfort) de mettre 90mm de multimax 30, car j'ai un problème de place et notamment avec l'ouverture des fenêtres car si je choisi de mettre 200mm avec une parement en lambris ou placo, je ne pourrai plus ouvrir les fenêtre en grand car elles arriveront en butée sur le parement. On envisage donc des fenêtres coulissante. Mais même avec ces fenêtres coulissante on va perdre un espace important en sous toiture. il faut que je trouve le meilleur compromis possible.

voilà. Merci pour vos remarques et conseils.

Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Gaellan,

gaellan a écrit:ça serait plutôt :

- Tuiles
- Liteaux
- Ecran sous toiture bitumé (je crois)
- lattage très serrés
- Chevrons (65mm d'épaisseur)

Pour ce qui est de l'isolant à mettre entre chevrons, j'ai vu le Multimax 30 nu que je pourrai mettre en 30 ou 45mm afin de laisser une lame d'air derrière.
Avec des chevrons de 65mm, l'épaisseur maximale d'isolant possible à mettre en oeuvre est de 45mm mais il faut aussi tenir compte de la reprise possible d'épaisseur de l'isolant. Il serait donc plus raisonnable de partir sur une épaisseur de 30mm entre chevrons à positionner au droit de la sous face du chevron pour assurer la lame d'air maximale, d'autant plus que la couverture est en tuiles et que les 2 cm demandés sont vraiment un minimum.

Citation: Après, 2 solutions s'offrent à moi :
1. une couche laine de verre genre isoconfort 35 en 160 ou 200mm avec un pare vapeur genre membrane vario duplex.
2. Un isolant mince genre triso super 12
et pour finir une parement en lambris ou placo.

Pour la première solution j'envisage également au lieu de mettre 200mm de laine de verre (genre isoconfort) de mettre 90mm de multimax 30,
Avec un multimax en 30 mm + isoconfort en 160mm cela donnera une résistance thermique globale R = 5.55 (R=1 + 4.55)
Avec un multimax en 30mm + multimax en 90, tu auras R= 4 (R= 1+ 3) ce qui est à mon sens trop juste, même en réno !

Citation: car j'ai un problème de place et notamment avec l'ouverture des fenêtres car si je choisi de mettre 200mm avec une parement en lambris ou placo, je ne pourrai plus ouvrir les fenêtre en grand car elles arriveront en butée sur le parement. On envisage donc des fenêtres coulissantes. Mais même avec ces fenêtres coulissantes on va perdre un espace important en sous toiture. il faut que je trouve le meilleur compromis possible.
C'est un peu le lot de tous ceux qui réalisent une isolation après coup, les fenêtres ne s'ouvrent plus qu'à 90° max en général. Il faut essayer de limiter l'épaisseur tout en conservant une bonne performance. Plutôt que de l'isoconfort en 35, tu peux aussi envisager de la laine à 0.032 avec le GR32 en 160mm (il peut aussi aller en toiture puisque c'est du semi-rigide). Tu aurais un R= 5 et donc un R global de 6m2.K/W si tu le poses avec le multimax 30 entre chevrons. Sinon il te reste la possibilité de travailler avec une double couche de multimax en dessous des chevrons avec une couche en 60 + une couche en 90 pour un R global de 6m2.K/W et tu gagneras alors 1cm d'épaisseur pour le même R mais probablement avec un coût supérieur à celui du GR32 (plus technique mais moins répandu que le GR32 aujourd'hui en magasin).

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Merci pour cette réponse.



J'ai encore réfléchi à mon "problème" et je pense qu'entre chevron je vais plutôt partir pour des panneaux semi rigide en laine de bois de 40mm d'épaisseur genre Sylvactis 55 FX. et en dessous de la laine de verre en 160mm maxi.

on peut coupler de la fibre de bois avec de la laine de verre ?

merci
Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

si c'est un ecran bitumeux donc etanche à l'eau et à l'air il ne semble pas utile de laisser une lame d'air ..c'est entre l'ecran et les tuiles qu'il faut laisser une ventilation ? non ? un pro pour confirmer?

surtout si un parevapeur bien etanche ets deja rajouté cote habitable Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Paris
Les seuls pare-pluie que l'on peut coller à l'isolant sont les pare-pluie dits Haute Perméabilité à la Vapeur.

Si vous collez l'isolant contre le pare-pluie, comment l'humidité va-t-elle s'évacuer ? C'est la raison des 2cm de lame d'air laissés entre l'isolant et le pare-pluie.
Apres, dans la théorie, je suis d'accord avec vous, si étanchéité est nickel grâce à un pare-vapeur, normalement il n'y aura pas d'humidité dans l'isolant. C'est le pari que j'ai fait en réduisant un peu la lame d'air et en mettant du delta-reflex (sd 150m), mais une étanchéité parfaite, c'est difficile à avoir !

Je vous conseille aussi de mettre du GR32 sous les rampants au lieu de l'isoconfort 35.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Regismu,

Regismu a écrit: si c'est un ecran bitumeux donc etanche à l'eau et à l'air il ne semble pas utile de laisser une lame d'air ..c'est entre l'ecran et les tuiles qu'il faut laisser une ventilation ? non ? un pro pour confirmer?
surtout si un parevapeur bien etanche ets deja rajouté cote habitable Unsure

La lame d'air de 2cm minimum sous liteaux est une disposition normative issue des DTU Couverture (série 40). Elle est obligatoire quelque soit le type de pare vapeur posé côté chauffé, qu'il existe ou non un écran de sous toiture. Seuls les écrans HPV dispensent de la lame d'air inférieure (celle entre écran et isolant, comme dit par mzelle. Cette lame d'air varie en épaisseur selon le type de couverture et la longueur de rampant.
La lame d'air supérieure (entre l'écran et la couverture) est quant à elle toujours présente en toiture froide.

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
J'ai vu un professionnel aujourd'hui qui m'a dit qu'avec des panneaux de fibre de bois je pouvais les poser contre les voliges sans lame d'air.
Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Gaellan,
gaellan a écrit:J'ai vu un professionnel aujourd'hui qui m'a dit qu'avec des panneaux de fibre de bois je pouvais les poser contre les voliges sans lame d'air.
très honnêtement, c'est très surprenant et je ne vois pas sur quels textes réglementaires il s'appuie pour te conseiller ce genre de pose Peut-il t'en dire plus ? te donner des références ? un Avis Technique éventuellement validant l'emploi de la laine que tu veux mettre avec un tel montage ?

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Il ne m'a cité aucun avis technique, mais il m'a dit que les panneaux de fibre de bois permettaient la ventilation et qu'il n'était pas nécessaire de laisser une lame d'air.
Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Gaellan,

gaellan a écrit:Il ne m'a cité aucun avis technique, mais il m'a dit que les panneaux de fibre de bois permettaient la ventilation et qu'il n'était pas nécessaire de laisser une lame d'air.

Je ne sais si tu as l'intention de lui faire réaliser le montage ou si tu prévois de le faire toi-même mais il serait intéressant qu'il te garantisse par écrit que tu peux réaliser ce type de mise en oeuvre sans risque de dommage dans le temps pour ta toiture... car ce montage est hors règles de l'art
Après, libre à toi de suivre

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Paris
Je suis assez d'accord avec Hicot35. Une isolation mal faite peut poser de gros problèmes comme de la moisissure, du ruissellement même (si l'humidité ne peut pas s'évacuer et que l'isolant se gorge d'eau) et l'affaiblissement de la structure. Il vaut mieux suivre les règles et ne pas forcement faire confiance à un artisan même si il parait digne de foi.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Aujourd'hui je viens de commencer à péter le lambris dans les 2 pièces aménagée de l'étage (les combles n'ont pas de lambris) et je viens de découvrir 10cm de laine de verre entre mes chevrons (qui font 6,5 à 7cm d'épaisseur...)

Messages : Env. 100
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Gaellan,
gaellan a écrit:Aujourd'hui je viens de commencer à péter le lambris dans les 2 pièces aménagée de l'étage (les combles n'ont pas de lambris) et je viens de découvrir 10cm de laine de verre entre mes chevrons (qui font 6,5 à 7cm d'épaisseur...)

même si l'isolation reste un lot facile à conserver en construction neuve par sa facilité de pose, il faut néanmoins se renseigner sur ce qu'il faut faire ! Visiblement ici, le poseur précédent n'a pas tenu compte de la lame d'air à ménager... C'est une chance qu'aujourd'hui tu déposes pour renforcer ton isolation ! Au moins tu pourras repartir sur une isolation correctement faite ;)
NB: il faut tenir compte de la reprise possible d'épaisseur des isolants lorsque l'on choisit d'effectuer une première couche entre chevrons. Par exemple, un isolant classé T3 (tolérance d'épaisseur) peut reprendre de 10% à 10mm d'épaisseur (prendre la valeur la plus faible des deux) soit pour un isolant en 80mm, s'il foisonne à la hausse, cela peut faire au final 88mm. Mieux vaut anticiper ce genre de reprise pour assurer une lame d'air continue sur toute la hauteur des rampants (de l'égoût au faîtage).!

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 07h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir