Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous auriez du ouvrir un sujet dédié

Si le disjoncteur ERDF en limite de propriété est bien un différentiel 500mA sélectif (ce qui est le standard ERDF), il faut juste un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau convient très bien pour cet usage.
Mais un autre disjoncteur type ERDF est également possible (non différentiel ou 500mA sélectif)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mmaverick5 a écrit:La commune est avanton


c'est bien ce que je pensais ...

ERDF n'intervient pas chez vous. voir ici : http://www.energie-info.fr/pratique/liste-des-fournisseurs/recherche1
et mettez votre code postal dans la case prévue a cet effet. vous ne trouverez que les info sur votre regie.
puis essayez avec le code postal de Poitiers ( où ERDF intervient ) ...

Soregies n'est pas une filiale dERDF mais plutôt son équivalent. je ne connais pas leur pratiques, je ne pourrai donc vous conseiller. contactez votre régie pour plus d'info.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Uburoy a écrit:
fab1978 a écrit:







je suis technicien a ERDF .... j'ai fait des raccordement pendant presque 15 ans .... des sujet ou il y a des explication ? oui, pratiquement tous les sujets ou je suis intervenu ....


Bonjour,

Je me permet de profiter de votre discussion pour poser une question complémentaire.
J'ai une installation correspondant à la photo ci dessus en limite de terrain, soit si j'ai bien compris une installation de type II :
- compteur
- disjoncteur différentiel 500mA (avec tempo?)
en limite terrain.

Le terrassier a déjà creusé la tranchée, la GTL existe dans le garage.... et je fais intervenir l'électricien pour tirer le câble (plus de 50m à 9.60 HT le ml))
J'ai une petite discussion avec ce dernier qui veut absolument m'installer un deuxième disjoncteur différentiel 500mA en entré du garage, c'est à dire en amont de la GTL, pour la modique somme de 475 euros.
Je lui demande d'installer simplement un interrupteur général permettant de couper l'installation en amont de la GTL, bien sûr beaucoup moins cher que ce fameux disjoncteur!

Mon électricien me certifie que le deuxième disjoncteur (celui qu'il veut installer dans le garage) est obligatoire pour le consuel? et qu'un interrupteur général ne sera pas accepté?
Merci de vos lumières...


oui .. c'est du type 2 et je rejoins carminas dans sa réponse.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Haute Vienne
Merci pour vos réponses rapides et précises... je peux donc demander à l’électricien la pose d'un simple "interrupteur sectionneur placé en tête du tableau" ce qui me reviendra 5 à 10 fois moins cher qu'un disjoncteur....

Pour identifier le type d'installation de mmaverick5 ne peut-on pas dire ?
- si c'est type 1, l'armoire n'est pas accessible et est plombée
- si c'est type 2, l'armoire contenant le compteur et le disjoncteur n'est pas scellée et peut être ouverte avec une clé plate (un simple tournevis un peu large par exemple)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Quelque chose de ce type est tout à fait possible :



Sur un type 2, il y a une porte plombée où se trouve le coffret à fusible ERDF et l'embase téléreport et une porte non plombée où se trouvent le compteur et le disjoncteur.
Sur un type 1, seule la première porte existe.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

oui, c'est l'idée.

la plupart du temps, le coffret du type 1 ne comporte qu'une seule face " utile " , elle est tournée vers le domaine publique et la(les) porte(s) sont verrouillé par une serrure a triangle. elle(s) devrai(ent) normalement être plombé ( sur les branchements neuf, non mis en service, ce n'est souvent pas le cas )
le coffret du type 2 en comporte 2, la même que celle du type 1 et, en plus, une autre face, tournée vers le domaine privé et dont la(les)porte sont verrouillées par une serrure rectangulaire et non plombé.

dans tous les cas, c'est précisé sur le devis d'ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

mmaverick5 a écrit:La Sorégie est une filiale locale d'ERDF (au niveau régional), et oui une fois le cable mis dans la tranchée, la Sorégie (ERDF) viendra faire le cablage


Je reviens sur ce point, en supposant que vous soyez en type 1.

Vu que c'est Sorégie qui vient faire le câblage et pas ERDF, il est possible que (contrairement à ERDF) ils vous demandent de fournir le câble entre le boitier à fusible ERDF en limite de propriété et le compteur ERDF dans la GTL à l'intérieur.
Mais dans ce cas, il doivent vous indiquer les caractéristiques du câble à acheter. Ce n'est pas à vous de le déterminer d'autant plus que vous êtes sur le domaine NF C 14-100 (que vous n'êtes pas sensé maîtriser).

J'espère que le type de câble que vous avez commandé est conforme à leur attente.
En général il faut du 2x35² alu avec téléreport intégré (plus précisément pour reprendre un propos de Fab 1x21cu+1x35al+tlrp en mono, soit du cable type HM27/03/139)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Poitiers (86)
Bonjour à tous, je viens de recevoir le devis pour le cable:

Cable 2x35² + téléreport
Disjoncteur 30/60 S
Platine cpt/disjoncteur
Goulotte et pied de goulotte
Embout EBCP/AU

Et le devis porte la référence, liaison B
Messages : Env. 80
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est un type 1.

la liaison B c'est la partie " domaine privé " qui va du coffret en limite de propriété a la GTL. le matériel énuméré correspond a la liaison B d'un branchement type 1
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Poitiers (86)
Merci pour vos explications, tout cela est clair maintenant
Messages : Env. 80
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et ils fournissent ou c'est à vous de fournir ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Poitiers (86)
C'est moi qui vait commander le cable
Messages : Env. 80
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ils vous le demandent de manière explicite dans le devis ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Se sont des pratique que je trouve egalement étrange ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Poitiers (86)
C était compris dans le budget raccordement de la maison au cas ou que je trouve mieux
Messages : Env. 80
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir