Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau electrique trop haut

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.593 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Rouen (76)
Bonjour à tous,

je viens vous demander conseil pour mon tableau électrique, que j'ai remplacer, en le mettant à la même place que l'ancien...trop haut (2,50m)

Je dois donc le descendre pour être dans la norme (1,80m max il me semble)
Le problème est le suivant: une partie de l’électricité est déjà câblée et les fils seront trop court lorsque je vais le descendre.

Puis-je utiliser des bornier "phoenix" dans un boitier, pour rallonger les fils, qui passeront ensuite dans une goulotte jusqu'au tableau plus bas?

ces connecteur peuvent-il être mis les un à coté des autres sans soucis, ou faut il utiliser des séparateur entre chaque borniers?

Connecteur:

séparateur :


en ligne :


merci de vos lumières!
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ces borniers fixés sur un rail conviennent très bien pour cet usage.
Ne pas mettre de sépartion, sauf à la dernière extrémité.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Rouen (76)
Ok,

merci beaucoup Carminas!
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour,
Je reprends ce sujet car je souhaite déplacer un ancien tableau électrique placé à + de 2m.
Mettre un nouveau tableau avec disjonteurs pour remplacer les anciens porte fusibles et me mettre au nouvelles normes (équipements et hauteur);
Pouvez-vous me conseiller et me donner un guide en images, étapes par étapes ainsi que de  shémas de branchements pour les borniers phoenix ou équivalents actuellement, pas pour les disjoncteurs, ça je sais ?
Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez à ma demande.
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas compliqué il suffit d'utiliser les rails de l'ancien tableau pour clipser des bornier type Viking ou autre et d'y raccorder d'un côté les fils existants et de l'autre la rallonge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Merci pour votre réponse rapide et illustrée !
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 15h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir