Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème th ambiance cheminée

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.648 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Je vous explique la situation:

maison avec chambres à l'étage.
chauffage central électrique ( Panneau rayonnant Sensual SAS dans chaque pièces)

dans la pièce pièce principale (salon, salle à manger):
cheminée avec insert qui pulse la chaleur dans la pièce.

on trouve aussi dans cette pièce le thermostat d'ambiance.

problème: lors de l'utilisation de la cheminée, le th d'ambiance coupe le chauffage.
résultat il fait bon dans le pièce principale autour de la cheminée, mais trop froid dans les chambres à l'étage et au rdc éloignées de la cheminée.


Les panneaux sont reliés au thermostat par deux fils ( courant porteur certainement car le fil pilote n'est pas relié mais ils fonctionnement bien avec le programme du th).Je viens de faire un essai , tant que le th ne dit pas aux panneaux de chauffer , je ne peux pas mettre le mode "conf" manuellement car les diodes sont éteintes.


Le th ne peut pas être déplacés , ça engendrait trop de travaux .


J'aimerai savoir quels sont les options qui s'ouvrent a moi pour régler ce problème ?


Est ce que je dois changer les panneaux pour pouvoir en mettre qui se règlent individuellement ou existe t'il une solution pour éviter de les changer ?


Merci d'avance pour vos réponses .
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Si c'est le côté "travaux" qui te fait peur, il existe des thermostats d'ambiance sans fil.
Un boitier fixe à brancher à la place de ton thermostat actuel et un boitier mobile qui mesure la température ambiante que tu peux placer et déplacer où tu veux
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
Ca pourrait être une solution .

Mon réel problème outre les travaux est que je viens de comprendre que le thermostat est relié aux panneaux sur un circuit électrique propre a eux et que si le th ne dit pas de chauffer , les panneaux ne sont pas alimentés.
Donc si je comprend bien le thermostat fixe pourrait gérer la température du bas et le thermostat sans fil gérer la température de l'étage ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Non, tu devrais supprimer ton thermostat actuel.
Mettre à sa place le boitier fixe du nouveau.
Ensuite le boitier mobile tu le poses où tu veux selon tes besoins. Tu peux le laisser dans le séjour quand tu ne fais pas de feu, tu peux le placer dans une chambre quand tu fais du feu, tu peux le laisser dans ta poche aussi
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
Super c'est exactement ça qu'il me faut .

Tu me conseillerais un modèle en particulier car je ne connais pas du tout ce système ?

Merci beaucoup en tout cas , je me creuse la tête depuis 1 semaine a chercher une solution
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Sur google, tu tapes "thermostat d'ambiance sans fil "
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
Ok c'est partie W00t
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Alors j'ai cherché mais les émetteurs sont a piles et les récepteurs sont alimentés en 230 V alors que je voudrais que se soit l'inverse .

J'aurai voulu l'émetteur branché sur le secteur et les récepteurs sans fils que je puisse le mettre dans la pièce que je veux .

Je vois pas comment je peux faire du coup ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
ptitdop a écrit:Alors j'ai cherché mais les émetteurs sont a piles et les récepteurs sont alimentés en 230 V alors que je voudrais que se soit l'inverse .

J'aurai voulu l'émetteur branché sur le secteur et les récepteurs sans fils que je puisse le mettre dans la pièce que je veux .

Je vois pas comment je peux faire du coup ?


houlà ! tu remélanges tout !
Essaye de m'expliquer car là je ne comprend rien
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
J'ai regardé ça ( http://www.leroymerlin.fr/v3[...]teur-e49385 ) , il y a marqué que l’émetteur était sur pile et que le récepteur (thermostat) est alimenté en 230 V .

J'aurai souhaité avoir le régulateur d'ambiance branché en filaire ( comme celui que j'ai actuellement ) et le récepteur ( celui que je déplacerai de pièce en pièce ) soit alimenté avec des piles .

Donc en gros , la régulation serait comme fixe au mur mais le thermostat serait , quant a lui , nomade .

Je ne sais pas si j'ai été plus clair Crying
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
L'émetteur nomade ne fait que thermomètre et transmet au récepteur fixe qui est thermostat selon le programme que tu lui as donné et qui déclenche ou pas les radiateurs.
Je ne sais pas non plus si j'ai été claire
En résumé, tu as un boitier fixe filaire qui détermine les ordres à donner à tes radiateurs. Et un nomade sans fil qui se contente de mesurer la température ambiante et de la communiquer sans fil à son patron fixé au mur.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
Tu es très claire et c'est exactement ce que je recherche .Cependant dans mon exemple sur le lien que j'ai donné le recepteur ( thermomètre ) est alimenté par du 230 V .

Tu connais un équipement ou le récepteur est alimenté par pile aussi ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Pourquoi veux tu que le récepteur soit sur piles ? Je crois que tu te trompes quand tu dis que c'est lui le thermomètre, en fait c'est lui le thermostat.
Je répète, c'est le nomade qui est le thermomètre et le fixe qui est le thermostat (récepteur des infos du thermomètre nomade) et qui donc en étant branché sur le courant et les fils de tes radiateurs, ouvre ou ferme le courant vers tes radiateurs.
Explique moi comment tu voudrais que ça puisse fonctionner autrement ????

PS : se méfier des mots des pubs ou notices . . . souvent c'est traduit du coréen en passant par l'anglais, par un traducteur qui en plus ne connait rien à l'engin
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Et Marne
Ok ca doit être un problème de traduction alors , je vais aller voir chez Leroy pour en avoir le coeur net .

En tout cas merci pour tes réponses et ta patience
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Un autre exemple. Ce système peut être utilisé pour commander une chaudière de chauffage central fuel ou gaz.
Dans ce cas, le fixe se branche sur l'arrivée électrique de la chaudière et donc dans la cave ou le cellier où se trouve la chaudière. Le nomade est où l'on veut mesurer la T° dans la maison. Là aussi, le fixe ne fait qu'ouvrir ou fermer le courant pour lancer la chaudière.
Va chez Leroy pinpin où ailleurs mais méfies toi car en GSB les vendeurs sont encore moins biens informés que toi
Demain je te chercherai des exemples d'installation si j'ai le temps (en fait, je suis tout sauf du métier )
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées