Retour
Menu utilisateur
Menu

Ferraillage linteau BA de 5m et 3 m en biais

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 19.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,



Je souhaite réaliser deuxpoutres en béton armé:

- une poutre de long 5.04 m avec une section de hauteur 58 cm avec une largeur de 25 cm. Cette poutre prendra appui à ses deuxextrémités sur 2 poteaux de 25 par 25 cm en béton armé.

- une autre poutreétant au-dessus en biais de section béton 25 x 40 cm.

Ci-joint un plan pour une meilleur compréhension


https://files.forumconstruire.com/noimg.png


Uploaded with ImageShack.us


Les contraintes qui s'appliqueront sur les poutres sont :

- des pannes en sapin de 120 x 240 mm espacés de 1.4 m, soitenviron 8 kg/m pour 6.4 m = 51.4 kg par panne (ils ont aura 4 au dessus de lapoutre) donc 204.8 kg
- des chevrons 80x100mm espacés de 45cm ,soitenviron 15 kg/m²
- des tuiles mécaniques Bisch panne de 42,9 kg - 44,4 kg/m²
- pour la neige en région Moselle comme mon village étant situé zone 2B:

Utilisation des règles NV65
Surcharge normal
Surcharge extrême
Surcharge accidentelle
45 daN/m²
75 daN/m²
108 daN/m²



- le vent en conditions normales =70 daN/m²
- le vent en conditions extrêmes = 122.5 daN/m²


J'aimerai savoir qu'elles sont les armature à mettre en place.

Merci
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

A partir d'exemple pris sur le net j'en arrive au plan deferraillage suivant pour la poutre A:

- Acier bas longitudinaux 6xHA16

- Aciers haut 2xHA16

- 18 cadres HA8 de ht.51 x lg.18 cm

J'aimerai avoir vos opinions.

Merci

[img]Uploaded[/img]



Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonsoir,

J'aimeraisavoir si les 6 filants porteurs sont bien dimensionné et correctement positionné(6 HA 16) ???

- Aciers en bas = 4 HA de 16 (2 positionné sur le poteau béton ) et 2 positionné endémarrant à 25 cm de l'appui.

- 2 ème rangé = 2 HA de 16 démarrant également de 25 cm de l'appui

- La rangé du haut= 2 HA de 16 prennent également appui sur le poteau béton

- Si les espacements des cadres HA 8 sont bons

S'il ne faudrait pas rajouter une rangée au niveau de la charges de la poutre B à 1/3 dela hauteur.


Merci
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu peux LAARGEMENT réduire !

En gardant les mêmes sections béton : (25 x 58 ht)

Aciers inférieurs : premier lit 2 HA 10 crossés sur appui. Deuxième lit = 2 HA 10 x 4,50 axés.
Aciers supérieurs : 2 HA 8 ou 2 HA 6
Cadres HA 6, espacement 25 cm

Pour les poteaux, je te déconseille de les faire dans des parpaings d'angle, tout juste bon à faire des chainage. Au pire, des boisseaux d'au moins 25 x 25.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Tournesol a écrit:Tu peux LAARGEMENT réduire !

En gardant les mêmes sections béton : (25 x 58 ht)

Aciers inférieurs : premier lit 2 HA 10 crossés sur appui. Deuxième lit = 2 HA 10 x 4,50 axés.
Aciers supérieurs : 2 HA 8 ou 2 HA 6
Cadres HA 6, espacement 25 cm

Pour les poteaux, je te déconseille de les faire dans des parpaings d'angle, tout juste bon à faire des chainage. Au pire, des boisseaux d'au moins 25 x 25.




Bonjour,

Merci pour votre aide.

Pour

Ci-joint le nouveau plan du ferraillage à mettre en œuvre pour la poutre B.







Pour les poteaux je les ferai donc un coffrage et les bétonnerai dosé à 350 kg avec du 0/15.

Qu'elle est le type de ferraillage à utiliser ?

Merci pour vos conseil.

Voici une représentation de la façadeavec la poutre B et A



Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Poteaux 25 x 25 = Cadres HA 6 - 19 x 19 - espacements 18 cm

Mais je n'avais pas vu que ce n'était pas des poteaux isolés mais l’extrémité de murs ! Si tu allonge un peu ta poutre (40 cm d'appui au lieu de 25 cm), avec du parpaing B40, tu n'as plus besoin de poteaux !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Tournesol a écrit:Poteaux 25 x 25 = Cadres HA 6 - 19 x 19 - espacements 18 cm

Mais je n'avais pas vu que ce n'était pas des poteaux isolés mais l’extrémité de murs ! Si tu allonge un peu ta poutre (40 cm d'appui au lieu de 25 cm), avec du parpaing B40, tu n'as plus besoin de poteaux !



Bonjour,

Je prolongerai pour avoir un appui de 40 cm au lieu de 25

J'ai également un autre linteau de 5 m à faire sur cette construction avec d'autres charges je mettrai au extrémité des poteaux 25 x 25 = Cadres HA 6 - 19 x 19 - espacements 18 cm.

Ce linteau C je le développerai un peu plus tard si vous le voulez bien car il y a eu des erreurs au niveau de la maçonnerie (maçon peu scrupuleux).

J'aimerai savoir qu'elle charge environ ce linteaux de 5,04 m de section 0.58 par 0.25 peux il supporter au m/L.

Merci pour votre attention.
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En 1ère approximation :
Avec du béton dosé à 350 kg/m3 fait sur chantier, environ 2,6 t/ml (26 KN/ml) non pondéré.
Avec du béton de centrale C25/30, environ 5,3 t/ml (53 KN/ml) non pondéré.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Merci

Dansl'éventualité que je le fasse moi même le béton dosé à 350 kg/m3 fait surchantier de la poutre j'aimerai savoir si l'utilisation de SIKACRETE PERFORM (Addition pouzzolanique pour bétons et mortiers) pourrai être un plus ou il serai plus sage de faire le béton de la poutre en même temps que le béton de la dalle hourdis c'est à dire avec: Béton dalle hourdis CEM II/B C25/30 XC1 S3 D15 livré avec une pompe à béton

Merci
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonsoir,

Pour la poutre B

Sur la poutre B en biais de 3 m je n'ai pas trouvé de doc,donc c'est un peu l'aventure.

En reprenant les charge cité au début du post, voici comment je le réaliserai:

En ayant une section béton 25 x 456 ht

Aciers inférieurs :

- premier lit 2 HA 12crossés sur appui.

- Deuxième lit = 2 HA 12


Aciers supérieurs : 2 HA 12


Cadres HA 6, espacement voir schéma ci-dessous


Merci pour votre aide.

[img]Uploaded[/img]


Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
cachalots a écrit:Bonjour,

Merci

Dansl'éventualité que je le fasse moi même le béton dosé à 350 kg/m3 fait surchantier de la poutre j'aimerai savoir si l'utilisation de SIKACRETE PERFORM (Addition pouzzolanique pour bétons et mortiers) pourrai être un plus ou il serai plus sage de faire le béton de la poutre en même temps que le béton de la dalle hourdis c'est à dire avec: Béton dalle hourdis CEM II/B C25/30 XC1 S3 D15 livré avec une pompe à béton

Merci


C'est de l'argent jeté par la fenêtre.

Extrait de la doc Sika :
Citation: Dans tous les cas, le fabricant des produits en béton doit vérifier par des essais que les caractéristiques des produits incorporant Sikacrete® Perform satisfont aux exigences des référentiels correspondants.


Ce qui veut dire, en clair, que l'augmentation de résistance doit être prouvé (vérifié) par des essais (d'écrasement). Si pas d'essais, pas de prise en compte de la résistance plus importante. Technique réservée aux centrales à béton...
Autant acheter du C25/30 et ne pas se préoccuper de ce qu'ils mettent dedans. Ou se contenter d'un béton fait sur chantier avec une résistance moindre.

A noter que le DTU 21 autorise de considérer à 20 MPa du béton fait sur chantier dosé à 400 kg/m3 : c'est déjà un peu mieux. Ce qui fait 3,8 t/ml non pondéré pour ta poutre de 25 x 52 de longueur 5,04 m
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Merci pour vos conseil M.TOURNESOL, je les suivraient.

Pour de ce qui est du linteau de3 m en biais vous en pensez quoi du plan de ferraillage ci-dessus ?

Merci
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
2 HA 10 en bas, 2 HA 6 en haut, cadres HA 6, 19 x 39, espacements 20 cm, tu es largement bon.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Tournesol a écrit:2 HA 10 en bas, 2 HA 6 en haut, cadres HA 6, 19 x 39, espacements 20 cm, tu es largement bon.


Bonjour,

Merci M. TOURNESOL pour votre aide.
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Pour former les crosses aux extrémités est- ce que l'emploi d'un chalumeau altère la qualité de l'acier ou est-ce interdit comme les soudures à faire soi-même sur le panier ci-dessus ?

Merci
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir