Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul de la toiture

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.251 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour à tous;

Donc voilà je dois réaliser un devis pour une toiture compléte pour notre maison, je ne fait pas la pose mais dois prévoir tout les matériaux...
Les tuiles retenues sont les HP20 de chez Imeris http://www.imerys-toiture.com/documents/doc_tech/209.pdf
-> longueur de faîtage 11m, largeur de toiture 6m, pour une pente de 45° soit une surface totale de la toiture de 132m²

Si quelqu'un peut vérrifier ?

Jai donc calculé les liteaux avec les doc fabriqant soit 4.22mL/m² x 132m² = 557mL
contre late 6mL x 18 fermes = 108 x 2 = 216mL

par contre la pour les tuiles :
132m² x ~10 tuiles au m² = 1320 mais les tuiles sont double il faut donc divisé par 2 ou pas ? elles données a 9.5 au m²
ensuite comment fait on pour calculer les tuiles et demi tuile ainsi que les rives ???

Si l'un d'entre vous a un exemple de calcul je suis preneur !!!

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 20 message Jura
Bonjour,
il te faut bien 1320 tuile hp20
51 rives droites ref 209.41
51 rives gauches ref 209.42
51 1/4 de tuiles ref 209.02
33 faitière angulaire ref 710
2 fronton écusson ref 801

voila ce sont des calculs justes tu peux donc prévoir un peu plus car il y a toujours un peu de casse

tu peux aussi prévoir une douzaine de tuile de ventilation ref 209.20 avec autant de 1/2 tuiles ref 209.01
et 1 tuile a douille ref 209.30 + lanterne bisection ref 1000 pour chaque sortie de ventilation ou hotte ou vmc etc (toujours avec une 1/2 tuile)
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Whaaaaa super j'en éspèrais pas tant, merci à toi !!! tu m'enlève une épine du pied là,
En fait la HP20 n'est pas une HP10 double j'ai mal lu !!!!
Je peux dans tout les cas la remplacée par de la HP10 ?? , elles ont les mêmes dimensions
Pour mes lates tu n'as pas vu d'erreurs???
merci vraiment
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Jura
Tu peux toujours remplacer tes tuiles par la hp10 mais le calcul n'est plus le même (il en faut environ un 12aine au m²)
par contre a mon avis elle sont moins chères (a vérifier) et il te faut moins de lattes et il te faut aussi moins de rives et de 1/2 tuiles
après, c'est juste une question d’esthétique (elles n'ont pas la même dimension); bref à voir...
Pour tes lattes c'est bon mais toujours pareil, prévois en un peu plus, ton fournisseur te les reprendra
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci pour ton aide,

Donc nous partons définitivement sur de la HP10 elle suivra mieux que la HP20 avec la maison.
Je vais conserver les quantitées que tu m'as donné, comme il en faut moins, ça me fera mon pourcentage de casse.
Idem pour les lattes je conserve les mêmes quantités, si le fournisseur les reprends c'est cool .

c'est ok pour toi ?
et les tuiles 132m² x 12 = 1584 + prévoir pour la casse.

merci Adrien39
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Jura
Alors, reprenons depuis le début :
Si tu pars pour la HP10 huguenot avec 333mm de pureau ce qui me parait très bien, il te faut très exactement
-1440 tuiles
-36 rives gauches ref215.42
-36 rives droites ref215.41
-36 1/2 tuiles ref205.01
-12 tuiles de ventilation (chatières) ref205.20
-1 ou 2 tuiles à douille selon tes sorties de hottes etc... ref205.32
-1 ou 2 lanternes ref1000
-33 faitières angulaires ref710.33
-2 frontons écusson ref801
-418ML de lattes pour les tuiles
-216ML de contre-lattes pour les fermettes

prévois de garder une vingtaine de tuiles chez toi au cas ou le futur ramoneur en casserais une

essaie de trouver un revendeur qui stocke la couleur que tu as choisis, comme ça, si il t'en manque tu pourras aller lui en reprendre et si tu en as de trop tu pourras lui rendre

voilà voilà bon courage le plus dur reste à couvrir

je te rappelle que ce sont des quantités justes alors prévois un peu plus large (50 tuiles de plus et 2 accessoires de chaque en plus hormis douille lanterne chatières et fronton)

voila tu me rediras si c'est bien allé
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Super encore merci Adrien39 je note tous ça pour faire un nouveau devis.

La couverture sera faite par un ami couvreur faut laisser ça aux pro...

Pour la tite histoire nous avons dû changer les tuiles car elles de passent pas dans le PLU surprise à la réception du PDC la semaine dérnière.
A l'origine c'etait de l'Artoise double. du coup retour à zéro .

encore merci pour ton aide et tes conseils,
je te tiendrais au courant au moment de la pose, et si j'ai encore une tite question .
Il coule les fondations vendredi ça y est, ça commence !!!

merci.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 03h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir