Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma unifilaire maison 118m²

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.701 fois
Nouveau sujetPicto plus
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour, je prépare toute l'installation, disposition de tous ce qui est électricité (prises, éclairages, radia,...) de m'a maison neuve de 118m²!!
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez de mes implantation ainsi que mon schéma unifilaire pour le consuel?

Merci

http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/25/120925075955152388.png

http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/25/120925080215521130.jpg

http://nsa29.casimages.com/img/2012/09/25/120925080259531182.jpg
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'alimentation du DB 30/60A jusqu'au bornier doit être en 16²
Ensuite l'ID 63A doit être alimenté en 16², les autres pouvant l'être en 10².

Sinon pas d'autre non conformité.

Quelques remarques facultatives cependant :
- Evitez de charger les circuits à 8 prise dès le départ, cela bloque toute possibilité d'extension
- Evitez 2 radiateurs sur du 1,5² même si normativement bon
- Le 3ème ID est très peu chargé par rapport aux autres
- Pas de sèche linge, pas de congel ?
- Essayez de limite prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID afin qu'en cas de défaut de l'ID vous puissiez toujours éclairer la pièce.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Non pas de sèche linge et de congel, le consuel me dira rien pour ça?

Merci beaucoup pour vos réponses et conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Pas de problème vis à vis du consuel pour le SL
Il faut au minimum 3 circuits électroménager 16A et vous les avez : four , LL, LV

Mais si vous avez un endroit possible pour le mettre, je vous conseille de passer le circuit. Cela vous fera une prise complémentaire en attendant un éventuel usage futur et cela éviterait de retirer un circuit si un jour le besoin arrivait.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
DOUBLON, merci de continuer sur le post initial https://www.forumconstruire.com/construire/topic-194035.php#2563656
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir