Bonjour,


Je me permets de vous écrire car j'ai de gros doutes sur la qualité de la charpente réalisée sur ma MOB.

Il semble que la structure des murs réalisés soient trop grands de 17 cm !


Résultat la charpente qui se trouve de fait moins bien alignée!


Nous sommes en désaccord avec le constructeur sur la qualité de la charpente, aussi je me permets de poster ici les photos avec les défauts qu'il me semble nécessaire de corriger,
pour avoir quelques avis avisés!


1 Pourquoi pas jointif?
2
3 Les coupes en V des arbalétriers sur le poinçon sont mal réalisées, une cale en bois à même été enfilée pour tenter de combler le jeu. La cale qui est vissée ( 3 vis) sur le pôinçon semble soutenir une autre cale (1 vis), le tout ayant pour but de tenir vraisemblablement un chevron coupé trop court.
4 Trou ?
5 Sabot très mal ajusté et tenant à priori avec des clous? pourquoi pas des vis?
6 idem.
7 Pas jointif?

8 Entretoise mal positionnée et bois éclaté...
9 Mauvaises coupes sur le poincon, risque de fente de la pièce.
10 mauvaises coupes de chevrons.


En vous remerciant.
(Je les ai numérotées pour une discussion plus facile.)



Merci!
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
[quote="babar007"]Bonjour,


Je me permets de vous écrire car j'ai de gros doutes sur la qualité de la charpente réalisée sur ma MOB.

Il semble que la structure des murs réalisés soient trop grands de 17 cm !


Résultat la charpente qui se trouve de fait moins bien alignée!


Nous sommes en désaccord avec le constructeur sur la qualité de la charpente, aussi je me permets de poster ici les photos avec les défauts qu'il me semble nécessaire de corriger,
pour avoir quelques avis avisés!


1 Pourquoi pas jointif?Parce que trop courte, vous l'avez dit vous même la structure fait 17cm de plus donc la répartition de cette cote ne correspond plus au entretoise que le fabricant a prévu......
2
3 Les coupes en V des arbalétriers sur le poinçon sont mal réalisées, une cale en bois à même été enfilée pour tenter de combler le jeu. La cale qui est vissée ( 3 vis) sur le pôinçon semble soutenir une autre cale (1 vis), le tout ayant pour but de tenir vraisemblablement un chevron coupé trop court.Est ce que les coupes sont d'usine ou de chantier....? de toute façon ça ne change rien, c'est pas terrible comme résultat....
4 Trou ?
5 Sabot très mal ajusté et tenant à priori avec des clous? pourquoi pas des vis? Les clous qu'ils ont posé, sont des clous d'ancrages pour sabots de charpente donc pas de soucis là dessus c'est dans les normes....
6 idem.
7 Pas jointif?

8 Entretoise mal positionnée et bois éclaté...
9 Mauvaises coupes sur le poincon, risque de fente de la pièce.
10 mauvaises coupes de chevrons.
[b]

Quand aux coupes qui baillent, soit c'est une erreur de tracé, soit un problème de pose.... peu pas vous en dire plus à ce niveau là....Pour ma part, je ferais venir l'usine qui a executé la fabrication de votre Mob pour vérification.....



Ludovic....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir ,ceux qui on posé cette stucture (surement taillée par un fabricant d'ossature) ne sont pas qualifiés ,10 coupe d'empanon loupées ou mal posées ,les sabots cloués sans refermer les ailes .........
Avec l'essor de la mob ,les indust.fabriquent des structures sans pose et ce genre de prob devient fréquent un peu comme les fermettes avant que les poseurs se professionnalisent.
En tout cas c'est du boulot qui laisse a désirer .
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Bonsoir,

Merci pour vos réponses!
Je ne sais pas si les coupes sont d'usine ou de chantier.
Concrètement on est d'accord qu'il n'y a rien d'acceptable dans les photos données. Tout cela doit être corrigé.

Peuvent ils techniquement rattraper tout cela?
Pour les sabots et l'entretoise c'est possible facilement je pense mais au niveau du 1,3, 9 j'ai un doute!
1
3
9

Je suppose qu'il faut refaire la pièce et la pose, et ne pas accepter d'autres solutions?

Merci!
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

oui refaire les pieces dont les coupes sont ratées et ne rien lacher .......

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour,

voila je suis un professionel salarier d'une entreprise de renovation de toiture.
vu les photo je trouve cela scandaleux de faire un travail pareil surtout que tu vas avoir des problemes plus tard.Moi je te conseil et je l'ai deja fait , vite faire appel a un huissier de justice pour constater tout ca a l'improviste meme si les gars sont la,
envoyer le lendemain une lettre en ar disant que nous avons constater des malfaçon et ne vous demandons de trouver une solution rapidement
troisieme chose faire appel a ton assurance protection juridique pour qu'il te fasse déplacer un expert. et en meme temps demander au tribunal une injonction de faire faire pour la reprise des travaux, il ne faut pas que tu laisse ca dans cet etat

salutation
fred
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Bonjour,

Merci de votre avis.
Le constructeur a ajouté des piliers le long de plusieurs descentes de charge afin de solidifier l'ensemble.

Au niveau de la charpente ils ont déjà corrigés les points 1,2,6,9 et sont partis pour corriger les autres.
Globalement ils sont ouverts à la critique et essayent de corriger.
Je reste très vigilant la dessus, à suivre...
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 09h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir