Problème avec un Radiateur

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.934 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous.

Besoin de vos conseils pour une installation récente de robinets thermostatiques sur mes radiateurs.
Mon plombier m'a installé des robinets thermostatiques sur mes radiateurs, sauf sur celui de la salle de bain.
Ce soir,pour la première fois depuis cette installation,je mets mon chauffage en route,et je m'aperçois que le radiateur
de la salle de bain qui ne possède pas de robinet thermostatique, émet un sifflement continu.
Je décide d'ouvrir ce robinet davantage,et là,au lieu de siffler,le radiateur se met à faire un bruit d'eau.
Puis à ma grande surprise,je m'aperçois ensuite qu'en ouvrant le robinet d'eau de mon évier de la salle de bain, je n'ai
plus aucun bruit dans le radiateur
,mais très peu de temps car sifflement du radiateur revient rapidement.
Tout ça me semble bien curieux,j'espère surtout que ce problème ne va pas avoir d'incidence sur ma chaudière au gaz
qui est toute neuve.
Est ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce problème,qui je le souhaite,est sans gravité,
et me dire également si le fait de ne pas avoir posé un robinet thermostatique dans la salle de bain
est une bonne chose.
Merci pour vos infos.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Merci Guillaume.Non je n'ai pas tenté de le purger, car comme le plombier a posé ces robinets il n'y a pas longtemps,je pensais qu'il avait effectué les purges en même temps.
Si c'est ça ce n'est pas trop grave,mais dans le cas d'une purge à faire,c'est également ça qui fait que lorsque l'on ouvre un robinet d'évier d'eau chaude,le bruit du radiateur s'arrête ? Biggrin
Merci pour vos infos.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Il n y a aucun rapport entre le chauffage et le sanitaire donc la relation lavabo et radia est plus que louche...quelle pression avez vous au niveau de la chaudière ??
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
J'ai 1,8 bar.Je n'avais pas de problème avant la pose des robinets thermostatiques
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

Rien de grave à mon avis... mais je ne suis pas plombier chauffagiste Happy.

1) un robinet thermostatique ne me semble pas impératif dans une salle de bain, étant donné que cette pièce est censée être la plus chauffée de votre habitation. Le robinet de ce radiateur devrait donc être ouvert à son maximum (donc utilisation d'un thermostatique superflu).

2) le sifflement peut provenir du fait que votre robinet n'est pas suffisamment ouvert (réduction de débit de l'eau = bruit au niveau de cette réduction : le robinet). Le fait d'ouvrir d'avantage le robinet peut régler le problème.

3) le glouglou est effectivement le symptôme d'une installation qui n'est pas débarrassée de tout son air : il est donc nécessaire de purger le radiateur. À la décharge du plombier, il n'est pas toujours évident de purger correctement une installation (c'est du vécu Happy).

4) pour le bruit du radiateur qui s'arrête lorsque vous tirez de l'eau chaude, c'est normal si votre chaudière produit l'eau chaude sanitaire+chauffage. Votre circulateur de chauffage central s'arrête (donc plus de bruit de radiateur) lorsque la chaudière doit produire l'eau chaude sanitaire. Et une fois que le besoin en eau chaude est satisfait, la chaudière redémarre normalement le circulateur pour le chauffage central.

Voilà... rien de grave de mon point de vue, à partir du moment où la pression dans votre installation est correcte.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Merci TNT Man.Comment savoir si la pression de mon installation est correcte?
J'ai aussi remarqué que mes radiateurs n'étaient pas tous chauds de la même manière,un tiède,un chaud,un plutôt froid.
Est ce que ce problème peut également provenir d'une purge a effectuer étant donné que j'ai un radiateur qui fait du bruit ?
Merci à vous
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
catt a écrit:Merci TNT Man.


De rien ;).

La pression dans votre installation semble correcte si vous avez 1,8 bar.

Le fait que vous ayez différents radiateurs plus ou moins chauds est plutôt normal : un robinet thermostatique est censé réguler la chauffe du radiateur en fonction de la température de la pièce.

Si un radiateur est trop froid au regard de la température de la pièce, ouvrir un peu plus le robinet thermostatique.

Les poches d'air dans une installation peuvent effectivement couper la circulation d'eau d'un radiateur : celui-ci reste alors froid. Mon astuce : tourner le robinet à fond, position chaud. Assurez-vous que le circulateur est en route. Plaquer l'oreille contre le radiateur : si vous entendez un sifflement plus ou moins lointain, le radiateur est correctement alimenté. Si vous n'entendez rien (et parfois accompagné de glouglous), c'est que votre radiateur et/ou installation nécessite une purge.

Parfois, malgré celà, des radiateurs peuvent rester désespérément froids ou tiédasses. La cause est parfois un mauvais équilibrage de l'installation (les radiateurs en bout de circuit n'ont pas suffisamment de débit d'eau pour chauffer). Il faut alors jouer sur l'ouverture/fermeture des vannes retour des radiateurs... mais bon, cela nécessite une bonne connaissance de son installation.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Merci TNT Man,je vais rappeler le plombier pour cette purge,dans un 1er temps,et je vous informe du résultat.
A plus tard pour les nouvelles
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
TNTman a écrit:
catt a écrit:Merci TNT Man.


De rien ;).

La pression dans votre installation semble correcte si vous avez 1,8 bar.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Oui bon, autant pour moi, elle aurait été d'avantage correcte réglée entre 1,2 et 1,5 .

Toutefois, il me semblait qu'une installation de chauffage central pouvait fonctionner correctement et sans risque jusqu'à une pression de grosso-modo 2 bars. Chez moi, l'installateur-chauffagiste règle systématiquement la pression à 1,7 bar compte tenu de la configuration de mon installation (grand circuit... pour ne pas dire grand huit ).

Bref, j'aurais tendance à dire : tout dépend de l'installation (étage ou pas étage, petit ou grand circuit...) et du moment de la prise de mesure ( vase d'expansion pouvant engendrer des écarts de pression à chaud et à froid...).
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
TNTman a écrit:Oui bon, autant pour moi, elle aurait été d'avantage correcte réglée entre 1,2 et 1,5 .

.


la c'est correcte....
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Voilà,le plombier est venu,et c'était bien un problème d'air dans le radiateur,et il a baissé la pression à 1,5 bar.
Il a d'ailleurs eu du mal à faire partir l'air qui était résistant.
1,8 bar lui paraissait un peu trop élevé.
Merci à tous.Biggrin
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à vous,
Nouvelles pour mon problème de radiateur.
Voilà,depuis que le plombier est venu pour l'air qui était dans le radiateur,
à présent, j'ai du bruit dans les tuyaux,ça émet des claquements,mais pas en continu,
exemple,j'ai quelques claquements à la suite,puis ça s'arrête,et ça recommence
quelques temps plus tard.
Ca le fait juste au niveau de la salle de bain,dans le radiateur qui avait de l'air.
Vous avez une idée ?
Merci
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Les tuyaux sont en cuivre?
c'est la dilatation ton plombier "si" l'instal est bien cuivre n'a pas mis les bon colliers quand ça chauffe le cuivre se dilate est frote contre les colliers clac, clac......clac, clac, cla.......
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

Même diagnostic que Losc.

Et je profite de ce topic (désolé de le polluer par une question, mais je pense que la réponse intéressera également Catt) pour demander à Losc : quels sont les bons colliers pour une installation apparente en cuivre, car je suis concerné de la même manière par des clac clac intempestifs sur l'ensemble de mon installation !

J'ai des colliers tout à fait banal, je suppose en cuivre recuit. Faut-il des colliers avec une couronne interieure en caoutchouc en contact des tuyaux ? Puis-je me contenter de desserrer les colliers pour s'éviter de tout remplacer ? Désolé, je suis sur smartphone et je ne peux pas poster d'image.

Merci .
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 21h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir