Bonjour à vous,

Depuis 6 moi ,j'ai un exctracteur d'humidité dans ma salle de bain,appelé VMP, et non VMC.
Il se met en route lorsque j'allume la lumière de la salle de bain,uniquement.
Il est posé au plafond et l'air ressort à l'extérieur.
Mais voilà,je trouve qu'il n'absorbe pas d'humidité,car malgré cet appareil,lorsque la douche est utilisée,
il y a de la buée partout,miroir,carreaux,fenêtre,et de plus,il est fort bruyant.
Donc ma question,est ce que cet exctracteur ne serait pas défectueux,ou y a t'il quelque chose qui n'aurait pas été
fait correctement lors de la pose.
Le plombier qui a posé cet appareil me dit que c'est normal d'avoir de la condensation après une douche, même
si l'exctracteur est en marche.
Personnellement,je trouve ça plutôt anormal,car dans ce cas,à quoi sert cet exctracteur, et le bruit me parait curieux.
Il me semble que le bruit de ces appareils sont plutôt discrets,en principe.
Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, S'il ne fonctionne que pendant que la lumière est allumée, c'est très très nettement insuffisant, il faut le laisser fonctionner au moins 30 mn après.

Pour contrôler son efficacité, lorsqu'il est en fonctionnement, mettre une feuille de papier toilette contre la grille de l'extracteur, elle doit rester plaquée s'il fonctionne. Plus il est plaqué, plus c'est efficace.

Ce qui peut réduire l'efficacité, ce sont les coudes éventuels qu'il peut y avoir sur le conduit et une grande longueur du conduit, ou les deux ce qui annule à peu près l'efficacité.

Si c'est dans une maison, mieux vaudrait installer une vrai VMC DANS LEs combles.

Pour ce qui est de la condensation si les murs ne sont pas isolés, ils sont obligatoirement froids, et la vapeur d'eau dégagée par la douche se condense malgré tout.
vous pouvez mettre un radiateur soufflant pendant la douche, le brassage d'air empêchera la condensation.

Un extracteur "n'absorbe" pas l'humidité, il la fait sortir à l'extérieur, en aspirant l'air qui est humide.

ET AUSSI, j'allais oublier, il ne suffit pas de vouloir sortir de l'air, il faut que le volume d'air extrait puisse être remplacé, donc on raccourcit la porte de la salle de bain au moins 15 mm dans le bas et en même temps, ça renouvelle un peu l'air du logement. Normalement il faut que toutes les portes intérieures soient raccourcies.

S'il y a une entrée d'air de l'extérieur dans la salle de bain, il faut la boucher, puisque l'air de remplacement passera sous la porte et ne sera pas froid.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Merci Larzac,tout ça est au moins très clair,je vais essayer le papier contre l'appareil,de suite.
Je vous informe du résultat.
Merci à vous
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bon Larzac,conseil suivi,super conseil,et je viens d'essayer la feuille de papier,et celle ci reste plaquée,donc ce qui veut dire que l'appareil fonctionne correctement à priori.
Je crois que le problème est que je pensais que cet appareil empêchait l'humidité de se déposer et qu'il absorberait tout d'un coup,ereur de ma part.
Je n'ai donc rien à faire pour lui qui semble bon,c'est déjà une bonne nouvelle.Bonne journée. Merci à vous.
SmileSmile
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La seule chose à faire c'est de lui laisser de temps de sortir suffisamment d'air pour que le taux d'hygrométrie redevienne normal. Et pensez au renouvellement d'air....
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Par contre,je viens de relire ton 1er message Larzac,dans lequel tu précises qu'il peut y avoir un problème de coudes ou de conduit trop long sur des installations
Etant donné que j'ai effectué le test avec le papier qui reste bien plaqué sur l'extracteur,est ce que cela suffit pour dire que l'installation est
bien faite ?
Merci Larzac,je crois que je n'ai plus de questions ensuite.Smile
Messages : Env. 300
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, s'il reste bien plaqué, c'est la preuve que ça aspire. Essayez avec une feuille de papier plus épaisse pour voir si ça tient toujours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour
LARZAC a écrit:Bonjour, s'il reste bien plaqué, c'est la preuve que ça aspire. Essayez avec une feuille de papier plus épaisse pour voir si ça tient toujours.


Ou pourquoi pas du carton

Non sans blague, si le PQ tiens en place c'est suffisant.
C'est juste un debit de 30m3/h
Il faudrait une temporisation sur ce petit extracteur.

Il ne faut pas non plus à s'attendre à un miracle sur ces petits machins.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et qui te parles de carton ??? toi uniquement, une feuille de papier normal de la même taille que le papier toilette permet de tester l'aspiration.
Il est vrai que ça n'a pas grande force et qu'il ne faut pas freiner le remplacement de l'air sinon ça nuit à l'efficacité. Et les temporisateurs ne dépassent pas 10 mn ce qui est souvent très insuffisant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 13h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir